Tengo una duda, ¿Es realmente efectivo trabajar con un monitor Protek, alimentandolo solo con una
linea de 70mm como sale continuación
linea de 70mm como sale continuación
Última edición por un moderador:
La calidad de director honorario debiera ser de exclusividad para quienes han dedicado su vida al servicio por largos años y que son un ejemplo a seguir para las generaciones venideras, claramente un director honorario no puede referirse en esos términos a un voluntario, menos a un oficial, y menos a una compañía ("estos weones de la sexta") en este caso se ve un tremendo ejemplo de falta de calidad humana y "Endiosamiento" , característico de bomberos amateurs.
Me dí el trabajo de buscar de donde podía ser este director honorario, y San Google me señaló que parece ser director honorario de la 1º de Colina
http://www.primeracolina.cl/q_somos.php
Dejando de lado el triste espectáculo del director honorario y pasando a lo técnico, el monitor protek efectivamente puede ser utilizado con 1 sóla línea de 70 mm, pero podrá ser utilizado en 300 o 500 gpm, para los rangos superiores debe ser armado con 2 líneas para dar abasto al caudal.
saludos