Bomberos revela graves falencias en edificio afectado por incendio en Santiago Centro

Pedro

Chupe
Miembro
Miembro Regular
18 May 2006
256
2
3
124
Zenteno

ver flecha roja, antepecho de app 50 cm de los 95 cm requerido por OGUC
flecha amarilla, separación entre deptos, se observa 25 cm aprox.de los 50 cm mínimo requerido por la NFPA
flecha verde, muestra la parte interior del edificio, distancia entre ventanas y entre ventana y rincón, no cumple la NFPA
 

bombezon

Chupe
Miembro
Miembro Regular
13 Ago 2008
778
210
3
Las fotos no se ven, el requerimiento de antepechos OGUC es 90 cm o mínimo el 20% de la altura del piso , a que norma NFPA se refiere 5000?, está esa norma incorporada a nuestra normativa ?
Saludos
 

bombezon

Chupe
Miembro
Miembro Regular
13 Ago 2008
778
210
3
http://www.construmatica.com/construpedia/Fachadas._Seguridad_en_Caso_de_Incendio._DB_SI

La separacion entre ventanas medidas verticalmente, es de 20% antepecho,10% dintel y 25 cm losa, si tu no colocas dintel,ese 10% de la altura se debería agregar al antepecho, eso no se hace
Yo estoy transcribiendo lo que señala la OGUC, la página que copia usted es española. No quedo claro en el post anterior si la norma NFPA citada era la 5000 y donde se incorpora a nuestra legislación.
 

Pedro

Chupe
Miembro
Miembro Regular
18 May 2006
256
2
3
124
El 4.3.6 OGUC solo mal indica la separación vertical entre ventanas, 95 cm, y otros parámetros no los menciona, ojo que la NFPA 5000 solo se refiere a "load bering" y este no es el caso
 

bombezon

Chupe
Miembro
Miembro Regular
13 Ago 2008
778
210
3
De donde salen los 95 cm? la OGUC 4.3.6 dice 90, Finalmente cual es la NFPA que menciona, para saber si esta incorporada en la normativa nacional?
 

Pedro

Chupe
Miembro
Miembro Regular
18 May 2006
256
2
3
124
La altura del piso es de 230 cm, 20% antepecho, mas 10% dintel y el ancho de losa da......., la normativa nacional solo mal incorpora la distancia vertical, pero el diseño de fachadas se hace incorporando cálculos usando FDS, es mucho mas complicado,son problemas de ingeniería civil que no se resuelven con alternativas; a, b, c, son problemas multifactoriales, se pueden instalar rociadores y se ahorran todos los problemas de calculo, pero edificios como el de Zenteno son los edificios mas peligrosos del mundo, no cumplen nada

FDS Fire Dinamic Simulation.