Tengo más datos rosas:
- Alarma es dada en el cuartel por vecinos, carro sale con humo a la vista desde cuartel.
- Primer carro no pudo ingresar al pasaje del incendio (casa reventada, propagándose), pasaje lleno de vehículos estacionados a ambos lados. El primer móvil intentó acercarse, pero desistió y tuvo que dar vuelta atrás y dar la vuelta por la cuadra e ingresar por el otro lado.
- Ataque inicial con 50mm (detalle inexplicable) el OBAC da la alarma de incendio, voluntario que tripula intenta cortar propagación.
- Segundo carro que debía conectarse a grifo y alimentar al primer móvil quedó a medio camino entre el grifo y el primer carro.
- Primer móvil sin agua, con pitonero ingresando, tuvo que devolverse.
- Segundo móvil entrega su agua, queda sin agua, aún sin grifo.
- Tercer móvil ingresa por el otro pasaje, corta propagación, cuarto carro abastece a tercer móvil desde grifo.
48 hrs después, otro incendio, mismo sector, población, casas unas al lado de otras. Casa Reventada, carro sale de cuartel con humo a la vista (un voluntario mira por la ventana del cuartel y da la alarma). 1 min antes de los timbres.
Mismos carros.
Pero en esta ocasión el ataque inicial fue con 70mm, luego dos líneas de 50 mm para ingresar uno y cortar propagación por casa vecina el otro.
Primer carro queda sin agua.
Segundo carro se alimenta de grifo en la otra cuadra teniendo uno a menos de una tira (escondido detrás de un auto estacionado)
Tres se fueron con 30 días de descanso (según cuentan la brujas copuchentas)
Principalmente por abastecimiento, por no entregar agua al primer carro.