Buenas.
Como para que tengan conocimiento, mas alla de videos, o comentarios
Hablo por la compañia de hacha y escala, en primer lugar llego el Q, con tres vol. mas maquinista, dos vol, hicieron busqueda en las tres viviendas afectadas, al mismo instante maquinista mas vol. instalaron escalas para llegar al techo y a las ventanas del segundo piso por el frontis, donde estaban las maquinas de agua, para acceder con ellas hacia el segundo piso.
Una vez terminada la busqueda, el equipo se unio a la ventilacion vertical. El posiscionamiento de las escalas de techo fue que al subier la llamas pasaban hacia el otro lado, , por eso se pusieron a favor de viento y no en contra. Se logro hacer una forado de 1x1, donde se corto propagacion, la linea que estaba en el techo era para enfriar latas y proteger a los vol.
Una vez que se termino la ventilacion vertical, se procedio a apoyar las labores de extincion por la parte posterior de las viviendas, mientras la mecanica atacaba y enfriaba las viviendas que no se encontraban afectadas.
Vol de la compañia de zapadores, habrieron acceso atravez de ventanas y se ingreso a favor de viento a las viviendas, en las cueles por el segundo piso no se tenia acceso a los focos principales del incendio.
Las casa, las cuales compartían un entre techo común, que solo era separado por paredes de tingle de 1x5. y aserrín y poliuretano como aislante.
las casa tenian un tercer piso, oculto, el cual era usado como buhardilla, para acumular cosas, ahi era donde se encontraba el fuego. las labores de extincion se retrasaron porque bajar el cielo raso mas el piso de la buhardilla fueron extensas por la compañia de escalas, quienes, apoyado por las compañias de agua, rompieron con bicheros, y algunos ganchos, (arañas), con cadena.
la evolucion del fuego fue rapida, , ya que en no mas de 5 minutos la propagacion ya era a 4 viviendas.
Como dicen, el viento fue factor fundamental, ademas de que el incendio se encontraba en un sector al cual no se tenia acceso directo.
Fue un trabajo muy coordinado y rapido, ya que dos viviendas, las de los extremos no fueron afectadas mayormente por el fuego.
En la etapa de remocion se encontraron los accesos a las buhardillas, que era escalas pequeñas que con el humo no pudieron ser ubicadas, no se presentaron civiles lesionados. y ademas se evito la propagacion a dos viviendas.
Fue un gran trabajo de el Cuerpo de bomberos, no hubo problemas de agua, ni de coordinación, se utilizaron, escalas "lapiz" para el interior ademas de escalas simples una vez que se logro romper el cielo raso y el piso de la buhardilla.Hace unos 10 años atrás hubo un incendio donde un pabellón de seis casas desapareció por completo. Aquí solo se quemaron segundos pisos.
Saludos y espero resuelva alguna duda.