He participado de varios llamados de este tipo, pero sin dudas, en el que mas me inspire fue en uno que acudi en San Bernardo, el local era de pollos asados; segundo piso una casa, al costado "creo que una peluqueria".
El procedimiento no puede llevar ventilacion vertical, debido a que efectivamente el segundo piso no esta afectado. Y por otra parte... con que pretenden romper la loza o piso?... tardarian mas de 10 minutos con el hacha. Eso queda descartado.
Para memorizar:
El humo que previene de un backdraft no es gris, es amarillento, de aspecto "grasoso" y bastante denso. Se podria decir que el humo de la puerta blanca intenta simular aquel humo.
Rapida observacion: (por lo menos en lo que yo me fijo)
-Siempre, lo primero es determinar direccion del viento con el humo.
-Indicios de ocupacion en el lugar (residentes, arrendatarios, etc)
-Focos de humo o fuego
-Color de Humo o Fuego
-Riesgos de propagacion
-Cantidad de Medidores
-Cantidad de Puertas y tipo de acceso
-Tipo de techumbre
*Direccion del viento: levemente en direccion cara "D"
*Indicios de ocupacion: Ventanas Abiertas 2do piso y cortinaje
*Focos de Humo o Fuego: Humo 2 / Fuego 0
*Color de Humo: Negro 1, Grasoso 1
*Riesgos de propagacion: Aparentemente sector "D". Cara "B" cortafuegos.
*Cantidad de Medidores: Minimo 2
*Cantidad de puertas y accesos: 4; Cortina metalica corta, cortina metalica larga, puerta y cortina metalica enrrejada
*Tipo de techumbre: Planchas metalicas
Con esto armo el esquema de trabajo, lo anterior debe ser rapido, casi inconscientemente:
1)Como llego arriba? (posiblemente con gente), lo mas seguro es que sea por la puerta, primer objetivo puerta. Humo distinto, seguramente es por propagacion, un foco distinto o independiente de aquel que emana humo negro.
"Dos Bomberos con la cama (lineas preconectadas), caudal en 200GPM (750L/Min) agchados y atentos al acceso que hara el tercero con el hacha.
El bombero con el hacha se saca un guante y con el dorso de la mano intenta detectar temperatura; debe avisarle a los demas si detecta o no el calor irradiando desde la puerta.
Si no hay forma de abrirla con la mano, que proceda a golpear con la "picota del hacha" sobre la cerradura, una vez que la picota penetre bien, debe hacer palanca para abrir la puerta hacia afuera (si abre hacia adentro; primero perforarla en la parte superior con golpes de hacha y despues patearla para que se abra "habiendola dejado enganchada con la picota para impedir que se abra completamente y de forma rapida")
Abrir un poco la puerta y lentamente para que escapen un poco los gases calientes, cuando haya bajado un poco la temperatura abrirla ms y observar:
-Si hay fuego atacarlo, pitonear hacia el techo o escalera "se asume que en ese lugar esta la escalera" para bjar aun mas la temperatura y poder penetrar.
-Si no hay fuego ingresar, una vez bien adentro pitonear hacia afuera en neblina "esto sacara gran cantidad de humo y gases calientes desde el interior, mejorando significativamente la vision y atmosfera" El pitonero y ayudante deben llegar unicamente hasta donde hay fuego, el del hacha sube para buscar personas.
*Si se encuentra alguien se saca.
*Si no hay nadie, el del hacha baja y comienza a romper el candado de la cortina corta (notese que las cortinas tienen un fierro vertical, eso es porque la cortina esta conformada de dos partes "una corta y otra larga", aquel fierro hace a sus veces de carril y soporte)
Levanta unos 40 centimetros la cortina corta y los de la manguera ya debieran estar saliendo (esto no debe tardar mas de 4 minutos siendo un equipo de trabajo bien coordinado y entrenado)
Se mira por la apertura y se levanta un metro aproximadamente, se continua levantando de manera de controlar el ingreso de aire.
Una vez bien arriba se ingresa en busca del fuego y al mismo tiempo se comienza a abrir la cortina grande. Si hay mucho humo se aplica la misma tecnica de ventilacion hidraulica (Chorro en neblina HACIA AFUERA).
Se encuentra el foco y se apaga. Ojo, que puede haber emanacion de humo con esas caracteristicas sin haber fuego... solo habiendo temperatura. Y si controlamos el ingreso de aire el fuego no existira por que de apoco bajamos la temperatura con la misma abertura.
La cortina del lado "entretenimientos acuario" es enrrejada, no sale humo, claramente es otra dependencia.
El carro de apoyo lo pido al llegar (a modo de precaucion), en el lugar le entrego instrucciones dependiendo de lo que valla descubriendo con el procedimiento.
Prioridad uno las vidas, y sin haber vecinos a quien preguntarles, debo ser capaz de reconocer ambientes posiblemente habitados.
Temucano
Si la abres 10 cms no pasara nada... recuerda que mientras mas cerca del piso te encuentres, menor sera la temperatura. De todas formas no es conveniente arrojar agua sin saber a que le arrojas agua. La neblina hacia adentro desplazara los gases calientes en el interior. Te conviene ir abriendola de a poco, cada vez mas.
La luz se corta inmediatamente al llegar (de todos los medidores)
saludos
Pd.: es lo que haria yo.
.