Ufff, muchas cosas que faltan para mejorar, pero con entrenamiento sabemos lo podemos conseguir..
Cuando llegamos, el incendio está reventado por todo el segundo piso, se sacó una línea de 70 mm a full de la primera máquina, logramos contener el fuego, pero la parte posterior se estaba propagando a la segunda casa.
La máquina que armo en grifo informo que teníamos poco caudal, por lo que se ordenaron las salidas de todos los (Castro,Dalcahue,chonchi) al ver la rápida propagación interior se decide los recursos disponibles para cortar propagación a las demás casas colindantes, líneas de 70 mm con pitón de tubo parte posterior lado B, línea 70 mm posterior lado C, monitor de piso lado D,
Considerando el apoyo de los Z con piscinas demorarían al menos 20 min. Sólo disponíamos de los grifos cercanos, internamos trabajar de pozo, pero la distancia fue un factor ( falta de entrenamiento en manejo de grandes distancias con doble o triple alimentación, primera lección a aprender).
Intentamos en los primeros minutos armar monitor quinta de 4000 LPM, pero la falta de agua, en los primero min. Fue temas ( 2 lección a trabajar, )
En la fotos se ve la primera casa ardiendo a full, pero como mencionaba, todo los recursos fueron para evitar propagación posterior a las demás casa, tener en consideración que por la parte posterior, las casa estaban unidad sin corta fuego colindando con al menos 3 casa más.
Tal como indica Elkete siempre, tenemos que trabajar en el manejo de grandes caudales a distancia, y el uso de los monitores como primera medida.
Quedan lecciones, para seguir trabajando.