parece que alguien esta errado... yo calculo 93 PSI (6,4 bar) de perdida de presión en 150 pies (45 metros) @ 200 GPM + un piton neblinero de 100 PSI (7BAR) ¨= 193 PSI (13,4 BAR) de presión de salida de la bomba.
Exacto, yo no lo estoy. Hay que considerar que la Angus Ultima tiene 75% más de PR que el promedio de las de 45mm. Por tablas, da lo que dices, pero las pruebas en terreno han demostrado que esas tablas no sirven para la manguera de 45mm que se entrega actualmente, a menos que en los últimos 3-4 años la Angus haya mejorado o cambiado el proceso de fabricación de sus "Ultima" (capaz que sea adecuado pronunciarla como esdrújula

) , pero en la internet no hay nada que indique que así haya sido....y pa peor algunos repiten que tienen la misma capacidad que las de 50mm...¿de donde habrá salido tal idea?.
Los datos (sin PR) del folleto de abajo son del 2004 y no hay nada nuevo, por lo que de seguro las de 1-3/4" de hace 13 años son las mismas de hoy....o sea tienen el rendimiento hidráulico, Pérdida por Roce o lo que sea, de las mangueras de 38 o 1-1/2"....."avanzando pa atrasito", nuevamente lo que funcionaba bien (mangueras de 70 y de 50) era por error. Esta chambonada debe ser corregida.
Estos cambios tan críticos, cuando se entiende el tema, deben hacerse con las pruebas pertinentes, no pensar que todos los fabricantes son igual de buenos y decidir simplemente por el precio. Este es un pastelazo muy grave que debe ser corregido. Si por los 60 años anteriores a los maquinistas les costaba bombear 100 gpm por 45-60 mts de 50mm, no es lógico pensar que ahora tendrán menos problemas con las de 45mm.
Algunos maquinistas notarán que con menos rpm levantan con mayor facilidad la presión, pero eso es pura PR, y si se quedan en 7-10 bar en bomba, no van a descargar mejores caudales. Si las pruebas indican que estas mangueras de 45 no son como las de hace 3-4 años, que bueno (aunque no parece ser el caso) pero es un llamado de atención para que estas compras o decisiones de cambios sean hechas con criterio técnico real.
P ej en algún momento se decidió comprar ERAs Scott la marca de mayor prestigio, pero no se consideró que si bien tienen el mismo hilo en el cilindro que todas las otras marcas, este sale del cilindro en un ángulo diferente, con lo que toda la supuesta estandarización de los ERAs se fue a las pailas, y hay muchos Cuerpos que deben tener ambas variedades de cilindros.....otro caso de "lo que funcionaba bien, era por error" , o sea no le habían puesto el ojo para "mejorarlo", mientras eso no ocurría....todo iba bien. Lo mismo ocurrió con las mangueras de 45 y 75mm.
Por el posteo anterior, esto es un "manómetro en línea".....hasta puede ser hecho con piezas antiguas, el manómetro cuesta como $20.000, US$30 en las ferreterías, con 300 psi se recomienda. Se selecciona un caudal en el neblinero y cuando marca 100 psi se estará descargando el caudal seleccionado, y con eso se puede hacer una tabla con los gpm y presiones en bomba según longitud de la armada.