Estimados, Tengo una duda rondando en mi cabeza y tal vez me podrían ayudar.
Pensando que llegamos como primera máquina a un llamado estructural y debemos armarnos a una red seca. Las tiras con las que habitualmente alimentamos tienen una resistencia limitada a la presión, lo que puede jugar en contra dependiendo la cantidad de pisos del edificio. Es posible alimentar la red con el manguerín de alta presión?, Según entiendo hay experiencias al respecto. Cual fue el resultado? Si no me equivoco en Av. Santa Isabel (CBS) se practicó esto en una ocasión.
Saludos
Estimado Wastii, es mas sencillo de lo que crees... pone atención. La logica dice que si mayor es la longitud de la armada, mayor sera su perdida de Presión por Roce (PRT = Perdida de Presion en el Tendido), si a esto sumamos que por diferencia de altura (+), es decir hacer fluir agua hacia arriba se considera una Perdida de Presión x Altura (Se entiende que se genera por fluir el agua en sentido contrario al de la Fuerza de Gravedad), entonces considerando que para tener la certeza que se quieren hacer fluir un caudal especifico seleccionado para el ataque en altura (Siempre sera mejor Mas Caudal del Necesario), es necesario que ese pitón, este presurizado a una presión definida que es mas menos 7 Bar el Standar. Entonces de partida, necesitamos bombear los 7 bar que necesita el pitón, pero como mencionamos tendremos perdidas de presión por distancia de la armada + el armado en altura estos 7 bar disminuirán en el camino que circula el agua desde la bomba hasta la punta del pitón, por lo que la bomba tendrá que aumentar la presión con la que esta impulsando, con el fin de vencer estas perdidas, y que lo 7 bar lleguen a la punta del pitón.
Si le metemos números a esto y utilizamos tablas referenciales podemos estimar cuanto serán estas perdidas, pudiendo definir a que altura es capaz de bombear nuestra maquina. Este limite estará dado por el máximo de presión seguro para la operación de la bomba (Dato entregado por el fabricante), un valor standar es 20 BAR. Esto es lo que se considera un bombeo en baja presión, bombeo que permitirá desalojar el mayor caudal de la bomba. Es decir que si necesitamos desalojar un caudal especifico a 7 bar (700 Kpa), desde un pitón, y nuestra bomba trabaja segura a 20 BAR (2000 kpa), nos quedaran 12 BAR para poder compensar las perdidas generadas por la distancia de la armada, y la altura que se pretende alcanzar.
La estimación de las perdidas por distancia de la armada, se obtiene de tablas referenciales, que de igual manera pueden ser generadas de manera propia. debes entender que el caudal que se desplazara por la manguera, sumado al diámetro de esta, determinaran las perdidas generadas por roce. Si el caudal es mayor, la perdidas aumentaran, y si el diámetro es menor también las perdidas aumentaran. Acá una tabla que expresa en Kpa (100 Kpa = 1 Bar)
... Y para estimar la perdida de presion por altura, existe una formula STD, que permite estimar la presión de manera rápida, conociendo el numero de pisos que se pretende alcanzar (Comprender que la formula esta promediando pisos de 3.5 m de altura), es la siguiente.
Por lo tanto si armáramos con 50 mm desde el carro a un 6 piso de un edificio de Dptos. Tendríamos una perdida x altura de EP = 35 Kpa x (6-1) = 35 x 5 = 175 Kpa (1.75 Bar). Para la perdida de presion por distancia del tendido, si armáramos vertical considerar considerar 3.5 m x piso serian 3.5 x 6 = 21m , llevada a distancia bomberiles por mangueras serian 30m , considerando 2 tiras mas (30m) desde el carro hasta la base del edificio (Tendido Horizontal) dandonos un total de 60 m de tendido. Si consideramos que la instrucción fue desalojar en el ataque 800 LPM (200 GPM Aprox), segunda la tabla adjunta tendríamos una perdida de presión por armada de 488 Kpa (4.8 Bar). Si sumamos la perdida por altura de 1.75 Bar + los 4.8 Bar de las perdidas por tendido + los 7 Bar necesarios para el piton , tendríamos que bombear el agua a aproximadamente 13.5 Bar.
... Podríamos definir que esta misma bomba, segun su limitancia de bombeo maximo (Grl% 20 bar), podríamos decir que para impulsar los mismos 800 LPM (200 GPM) con un piton neblinero (7 Bar) en un armada vertical aproximadamente podría operar hasta un piso 17, teniendo teoricamente una PR por numero de mangueras (6), de 732 KPA (7.3 Bar) + 560 Kpa (5.6 Bar) de PR por altura (Distancia Vertical) + los 700 Kpa (7 Bar) para el piton, una presion de bombeo de 19.9 BAR (1990 Kpa), sercano al limite maximo promedio.
... El manguerin permitiria el abastecimiento hacia el piton de un caudal muy reducido, por lo que no seria factible. Si te fijas la limitancia para el trabajo en alturas son las presiones de operacion, por eso es importante bombas que permitan bombear un caudal a mayor presion, pudiendo de esta manera aumentar el alcance vertical de una bomba. Considerar que al bombear a alta presion, se limita el caudal posible de mover.
Saludos, espero algo haberte ayudado con tu duda...