Talvez es mucho mas practico crear un "colador portatil " con dos uniones storz, colocando al centro una malla resistente, similar a la que traen los Protek en el interior, asi, cada vez que te toque un llamado en altura, conectas el "colador" a la manguera, y tu piton a el.... creo que seria mucho mas facil de limpiar, ya que solo necesitarias desconetar este, para que los cuerpos extraños caigan.
Muchas veces el sistema para evacuar cuerpos extraños de los pitones nuevos no genera una abertura lo suficientemente grande para todas las rocas que se pueden acumular en el interior, y lo que es peor, cuando uno lo activa, hay ocaciones en que las rocas se atascan por la presion y cuesta mucho mas sacarlas, dejando tu piton con un chorro poco eficaz ante un fuego de proporciones.
Sobre la confiabilidad de las redes secas... ufff.... lo unico que te asegura su correcto funcionamiento, es que tu cia. realice por lo menos una inspeccion y prueba semestral... cosa que nadie hace... es mas.. en Chile cual sera el porcentaje de edificios cuyas Redes Secas y/o Humedas nunca se probaron?... debe ser una cifra enorme...
Las Redes Secas son casi como un juego de ruleta rusa.... tarde o temprano te tocara...
saludos
.