PITONES PESCO NO COMPRARLOS

felipe.3ra

Chupe
Miembro
Miembro Regular
20 Dic 2006
454
0
3
17
temucano dijo:
AKS dijo:
¿¿ 1 bar cada 10 metros ??

¿ Estás seguro ?

Me parece demasiada la diferencia entre la bomba y el pitón.

Pero solo cuando desalojas 250gpm en una tira de 50mm.

Ambiorix dijo:
la perdida depende exclusivamente de la velocidad que lleve el fluido, aquí y en la quebrada del ají, tampoco simplifiquemos los análisis.

felipe.3ra dijo:
Eso esta claro, y la velocidad de que depende en un conducto circular, como una manguera de incendio ???

janus dijo:
La velocidad depende del caudal con relación a la sección o área (cm2, plg2, etc)del conducto.

Si un mismo caudal lo envías por una manguera de diámetro 1 la velocidad será 4 veces mayor si lo envías por una de diámetro 2.

En el caso anterior la PR será 16 veces mayor.

Saludos

Por lo tanto, decir que la PR esta relacionada con caudal y el diametro del conducto no es un análisis tan simplista, además que incorporar el concepto de velocidad que no es una variable de rápido manejo en el lugar de la emergencia, confunde, puesto que caudal y diametro esta a la vista y permite una mejor y más rápida respuesta.