EVIDENCIA DE ACELERANTE
Este material es una cita de la Guía de Bolsillo de la Colección de Evidencia Acelerante , Edición 2, (1999). La Guía de Bolsillo fue creada por una única colaboración entre los investigadores del fuegos intencionales experimentados y algunos de los principales químicos forenses que se especializan en análisis de ruinas del incendio provocado en los Estados Unidos. El objetivo de este esfuerzo, al principio, era mejorar la actuación de investigadores mejorando técnicas de reconocimiento fuegos acelerados por líquidos ignitables y mejorando los procedimientos obtenían el residuo prueba para el examen del laboratorio.
Muchos de los procedimientos descritos aquí pueden adaptarse para la colección eficaz y documentación de otras formas de evidencia física a escenas de fuego que involucran estructuras o vehículos de motor.
También pueden empezarse fuegos del incendio provocado sin la ayuda de ignitable el acelerante líquido usando combustibles disponibles, ignición espontánea o arreglos eléctricos. Muchos tipos comunes de evidencia física como huellas digitales, el calzado, impresiones del neumático-huella y marcas de la herramienta son encontrados a menudo por investigadores experimentados a las escenas de fuego. Un técnico de la evidencia especializado puede ayudar en recuperación eficaz de tal evidencia.
El manual describe un protocolo probando acelerante probado, da énfasis a la necesidad de dirigir ciertas entrevistas del testigo antes de intentar colección de evidencia real de las situaciones específicas y materiales. Entrevistando aquellos que han dado testimonio de las fases tempranas de crecimiento de fuego pueden ayudar a investigadores de fuego a estrechar abajo el área de origen de fuego.
Estos procedimientos se aprovechan del hecho que ciertos tipos de materiales comunes en escenas residenciales y industriales, así como ciertos rasgos estructurales presentan en la mayoría de los edificios, tenderán absorber y proteger cualquier líquido ignitable con el que ellos entran en el contacto.
Ignitables volátiles que los acelerantes líquidos expusieron tienen una tendencia mayor a quemar que la mayoría de los materiales a los que ellos se aplican. Este solo punto está debajo de todos los procedimientos de prueba de residuo modernos.
En muchos exámenes de escena de fuego, la evidencia potencial mejor se cava con pala a menudo fuera una ventana en un esfuerzo para ver si los modelos del suelo están presentes. Probando se intenta entonces de la superficie del suelo. Éste puede ser un problema, particularmente en losas impenetrable a la humedad ( ej. vidrió el azulejo cerámica, vinilo linóleo, cemento sellado, etc.). el Material puesto en el suelo antes del fuego (montones de periódico apilado, cartón de embalar, etc.)
En madera o alfombra residuo de pruebas de suelo debe enfocarse en áreas donde el líquido del ignitable se ha rebalsado o ha estado y debe ser protegido de calor o volatilización. Generalmente, deben evitarse probar residuo líquidos ignitable donde el calor o la cantidad de agua de la manguera eran muy intensos durante un fuego.
SÍNTOMAS DE IGNITABLE LIQUIDO USADO EN UN FUEGO del INCENDIO PROVOCADO
Regla básica: Cuando los vapores volátiles queman sobre un líquido acelerante inflamable o combustible ellos normalmente dejan modelos distintos de los otros productos de combustible diferentes encontrados en una estructura. más temprano un fuego se extingue, más obvio serán estos modelos. Exceptúa en los peores casos de destrucción, hay todavía una oportunidad de recuperación del residuo líquido ignitable.
(Investigadores deben notar que cada síntoma aquí listado podría ser debido a una situación, causa o de la condición al uso intencional de un líquido ignitable como un acelerante de fuego de incendio provocado.)
Lo siguiente son posibles indicadores de un fuego acelerado:
1. Observaciones del testigo ("un olor y gasolina," etc.).
2. Una ola de baja presión ("estampido" legítimo a la ignición).
3. Una explosión.
4. Las lesiones de quemadura en las manos, frente, piernas o pelo de un testigo sospechoso.
5. Fuego extendido antinatural (descendente, extraordinariamente rápido, etc.).
6. Llamas "rodando".
7. Llamas luminosas amarillo anaranjadas acompañadas por humo negro.
8. Apariencia súbita de llamas en un cuarto entero seguido por humo pesado, negro.
9. Llamas vistas quemando directamente del suelo.
10. Intenso óxido localizado, sobre todo a las partes inferior y las porciones más bajas de aparatos de metal y objetos de metal dentro del área sospechosa de quemadura líquida.
11. Daño estructural incoherente con carga de fuego.
12. Encendidos Intermitentes, modelos de quemadura de suelo moderados y intensos en charco o formas del remolque que corresponden a la forma original del ignitable líquido adelante firme o en suelos no porosos. La apariencia de modelo de quemadura variará con el tipo del líquido del ignitable, textura de la superficie y la cantidad de ventilación.
13. "Garaje" Localizado de madera o costuras de suelo de vinilo dentro del modelo de quemadura de lluvia que puede ser causado por un líquido ignitable que quema dentro de cada juntura o costura.
14. Un "arco iris-coloreado" en la superficie de agua de supresión encima del área de la lluvia.
15. Altura igual de humos y modelos de calor en el cuarto de origen.
16. Recipientes de Acelerante en o cerca de la escena.
17. Modelo de daño de quemadura aumentado al fondo de patas del mobiliario. cajas, etc., en el suelo en el área de modelo de lluvia
18. Modelos de quemadura bajo las puertas, umbrales o suelo, etc.
19. "Informe detallado" los modelos de quemadura en las vigas del suelo bajo los tablas del suelo sueltos, costuras de la tabla, o borde.
20. manchas localizadas en la parte inferior de relleno de la alfombra
21. Jaspeado negro y castaño que mancha un suelo de concreto, junto con una tendencia en el área jaspeada para rechazar el agua , esta mancha del área puede retener el olor apacible de un líquido del ignitable.
22. Daño de fuego sin el punto identificable de origen.
23. Modelos de quemadura de pared corriendo de la costura del suelo a o apareciendo en esquinas.
24. Quemaduras fuera en losas bajo aparatos pesados o mobiliario a los que ordinariamente se esperarían "protege" el suelo .
25. "Marcas fantasma entre las costuras de suelo de vinilo azuleja en el área de la lluvia donde el líquido del ignitable se rezumó, disolvió y chamuscó pegándose al azulejo, produciendo un "tablero".
26. Localizado áreas de quemadura limpias en una pared, aparato, o las superficies verticales similares sobre el modelo del suelo donde el intenso calor quemó depósitos de hollín lejos.
27. Línea afilada de demarcación en un sección en cruz de montante de madera, o una línea afilada de calcinación (cambio colorido) en yeso , indicando un rápido (en lugar ardiendo sin llama) aumento de calor.
28. Vidrio de la ventana que se ha fundido y tiene una cara interior limpia (pequeño o ningún hollín) en el lado de fuego.
29. "Cono invertido" los modelos del quemadura en las superficies verticales dentro del área de modelo de lluvia.