Hace unos dias le envié mail a uno de los autores del manual "Guía de Autoinstrucción Nª 2" "Uso básico de mangueras y pitones" (parece que es muy difícil avanzar mas allá de "usos básicos").
No obtuve respuesta así que informo mas en general que hay un importante pastelazo en la página 11 de dicho manual:
Las PR que mencionan son las que calculé hace mas de 10 años y corresponden a la de las líneas de 70 (en las tablas europeas aparecen PRs mayores), las de 75 tienen la mitad de aquella PR, pero todavía hay que comprobarla en tendidos largos y con distintos caudales.
Es decir todas las PR que se mencionan para mangueras de 75mm deben ser rebajadas a la mitad, aunque hay un pastelazo dentro del pastelazo, considerado así siendo que es un manual que pasa por varios revisores y nadie se percató..... para 350 gpm (1.330 lpm) pusieron "2 bar en 100 mts", pero en 70 (suponiendo que estaban con el razonamiento de aplicar directamente las PR de 70 a las de 75) la PR son 4 bar, en 75mm son efectivamente 2 bar, pero es todo un enredo para el que no tiene claro el tema (es un manual básico).
Y si tampoco lo tuvieron claro los tres (3) autores con sus respetables curriculum, no es lógico esperar que los instructores y principiantes que los usarán, puedan tener claro el tema...... a ver como lo corrigen, de seguro tal como se hizo con el artículo para ahorrar agua "Recomendaciones para los primeros minutos de una emergencia" del 2011 que luego de ser hecho, en este foro, ver su profundo error, fue retirado entre gallos y medianoche sin ninguna aclaración oficial, lo mismo se hizo en el sitio web del CB donde fue publicado originalmente.
No obtuve respuesta así que informo mas en general que hay un importante pastelazo en la página 11 de dicho manual:
Las PR que mencionan son las que calculé hace mas de 10 años y corresponden a la de las líneas de 70 (en las tablas europeas aparecen PRs mayores), las de 75 tienen la mitad de aquella PR, pero todavía hay que comprobarla en tendidos largos y con distintos caudales.
Es decir todas las PR que se mencionan para mangueras de 75mm deben ser rebajadas a la mitad, aunque hay un pastelazo dentro del pastelazo, considerado así siendo que es un manual que pasa por varios revisores y nadie se percató..... para 350 gpm (1.330 lpm) pusieron "2 bar en 100 mts", pero en 70 (suponiendo que estaban con el razonamiento de aplicar directamente las PR de 70 a las de 75) la PR son 4 bar, en 75mm son efectivamente 2 bar, pero es todo un enredo para el que no tiene claro el tema (es un manual básico).
Y si tampoco lo tuvieron claro los tres (3) autores con sus respetables curriculum, no es lógico esperar que los instructores y principiantes que los usarán, puedan tener claro el tema...... a ver como lo corrigen, de seguro tal como se hizo con el artículo para ahorrar agua "Recomendaciones para los primeros minutos de una emergencia" del 2011 que luego de ser hecho, en este foro, ver su profundo error, fue retirado entre gallos y medianoche sin ninguna aclaración oficial, lo mismo se hizo en el sitio web del CB donde fue publicado originalmente.