continuando un poco el tema "de donde vienen las malas costubres", el siguiente video muestra parte de "LAS buenas costumbres". Aqui presento un muy buen ejemplo de los beneficios de atacar el fuego ingresando por el lado NO quemado (o afectado)

pongan atencion al video y veran que una vez que se tiene la linea de ataque en su posicion ingresando por una puerta lateral, y con suficiente caudal, el grueso del fuego se apaga practicamente en 30 segundos

dsfruten:



No me cabe dudas q en Chile esto se puede hacer. Requiere eso si, de muy buena disciplina, "aguantarse" un poco de tirar agua al tiro, procedimientos estandar, aplicacion de hidraulica para bomberos, coordinacion de ataques por parte de todas las companias, buenos oficiales con experiencia y conocimientos tecnicos y sobretodo "presencia" y control de su personal (para que nadie arranque con los tarros) y buenas comunicaciones.

Se requiere tambien buen equipamiento (EPP y ERA's) y mucho entrenamiento y practica.


,,,///
 
Última edición por un moderador:

dog5

Bombero Activo
Miembro
Miembro Regular
12 Jul 2007
1.652
84
4
43
Hay un articulo en fireengineering.com muy bueno acerca del replanteamiento del ataque desde el lado no quemado.
En el se indica las factores que hay que considerar cuando se realiza un ataque desde el lado no quemado, esta es una traduccion hecha por mi.

Jimmy Taylor

“Ataca desde el lado no quemado” nos han enseñado a nosotros hace muchos años de entrenamiento. Hay muy buenos argumentos para atacar desde el lado no quemado, incluyendo “empujar el fuego lejos de las victimas”
Esto sonaría como buenas razones, pero si el fuego involucra las principales formas de egreso, probablemente necesitaras lineas y personal extra para mover esa manguera en la posición de ataque al fuego desde el lado no quemado. Tienes que considerar que un despliegue alrededor de un lado de la casa para alcanzar el lado no quemado puede ser mucho mas largo que la mayoría de las líneas preconectadas (60 mts) e implican personal adicional para moverse a través de potenciales obstáculos en el patio como rejas. He visto a bomberos que se van a los extremos para atacar desde el lado no quemado, y al final solo terminan con un incendio que ha crecido hasta propagarse, y que serán necesarias líneas adicionales para extinguirlo. Generalmente, esos despliegues requieren mucho tiempo, lineas y personal.
Mi convicción proviene desde la experiencia real en combate de incendios contra la teoría que indican los libros. El hecho es que la mayor parte del tiempo las líneas de ataque deberían ser avanzadas a través de las principales vías de egreso de los ocupantes. Esto significa que si las principales vías de egreso de los ocupantes están envueltas en fuego, entonces tu ataque debería ser enfocado ahí. No empujaras el fuego si utilizas un chorro sólido o directo. Aun así necesitaras hacer una evaluación en 360 º para asegurarte que no hay fuego en otro sector. Atacar desde las principales vías de egreso te permitirá controlar la autoexposición de las victimas y probablemente reducirá la cantidad de propagación al o los pisos superiores.
He visto bomberos atacando un garaje contiguo desde dentro sin considerar un ataque directo desde la puerta del garaje. Esto también es producto de años de entrenamiento. El garaje probablemente es un espacio compartimentalizado con muros resistente al fuego adjuntos a la estructura principal; puede actuar como una estructura separada cuando se esta quemando. Tu evaluación debería indicar si el fuego se ha extendido a la casa principal o si aun esta confinado en el garaje. Si esta confinado en el garaje, abrir una puerta interior hacia la estructura principal para atacar probablemente permitirá que el fuego se propague. No hay razón para que no puedas atacar desde la puerta del garaje. Tu segunda línea puede ser ubicada al interior de la estructura para asegurar que no haya una propagación.
La estrategia “ataca desde el lado no quemado” casi se ha convertido en una convicción que utilizamos con orgullo y sin pensarlo. Olvidemos la convicción y utilicemos la evaluación en 360 º para determinar el mejor lugar para atacar el fuego. No pases por alto tu instinto inicial de atacar la cabeza del fuego porque eres un oficial de “ataque desde el lado no quemado”. Considera cuan lejos avanzara el incendio si te tomas el tiempo para hacer un despliegue desde el lado no quemado. ¿Que tan pronto puedes tener un abastecimiento permanente? Algunas personas abogan que siempre hay que atacar desde las vías primarias de salida. Lo único que les diría es “siempre hagan una buena evaluación, así es como las buenas decisiones de operaciones son hechas”.

Personalmente en emergencias he aplicado esta teoria de Jimmy Taylor de no necesariamente atacar desde el lado no quemado, con buenos resultados, pero como menciona lo mas importante sera siempre una buena evaluacion en 360º.

Saludos
 

Feuerwehr517

Chupe
Miembro
Miembro Regular
28 Dic 2007
582
121
3
38
Santiago, Chile
Excelentes aportes!.
Creo que es de gran importancia y de gran ayuda el realizar un 360 en una estructura aqui les dejo unas imagenes que lo ejemplifica:

60079_445152477350_693322350_5227884_8072913_n.jpg

62868_445152517350_693322350_5227885_6802767_n.jpg


62868_445152522350_693322350_5227886_487047_n.jpg

62868_445152527350_693322350_5227887_7278062_n.jpg



Se nota la gran diferencia de EVALUAR de buena manera el lugar al que vamos a entrar?



Be safe
 

AFDLAD15

Comandante de Guardia
Miembro
Miembro Regular
15 Mar 2006
4.569
1.055
8
18
Austin Fire Station No 2
dog5:

absolutamente de acuerdo.

atacar por el lado no quemado es probablemente la mejor opcion y debe ser considerado la primera opcion en la mayoria de los casos

obviamente, el Ofic. o Vol. a cargo debe analizar cualquier otra alternativa.

No quise decir que era LA unica manera, pero si la de mejores resultados la mayoria de las veces.

saludos


,,,///
 

zapopan

Aspirante
Miembro
Miembro Regular
4 Oct 2009
158
1
2
Zapopan, Jalisco, Mexico
En el caso de mi ciudad, las casas son en su mayoría construcciones de concreto, ladrillo u otro elemento resistente al fuego. La opsion de ingresar por el area no quemada es en su mayoria de las veces la mejor ya que el calor que se genera en la habitación incendiada es muy alta y pequeñas cantidades de agua aplicadas desde otro punto se vuelven peligrosas para el caso de ocupantes atrapados e incluso para el personal que hace la busqueda primaria.

Además, ingresar por el área no quemada nos da una buena zona de retroceso en caso que las condiciones del incendio se incrementen y en su caso nos asegura un punto de evacuación si todo sale mal.

Pero repito, son estructuras de concreto y ladrillo. no tengo mucha experiencia con estructuras de madera -creo que dos en 16 años - aun asi la evaluacion a 360° aplica para todos los incendios.

Saludos desde Mexico.
 

RVRESCUE

Moderador General
Miembro del equipo
31 Mar 2007
4.525
477
8
Valparaiso
Que sugieren en el caso de casas de material ligero, en algunos casos pareadas?

La comuna en la que vivo tiene diferentes realidades...

Casas unifamiliares como las que Feuerwehr517 muestra en las fotografias, ubicadas en parcelas, y para las que como plus podemos considerar las piscinas, que son excelente opcion de abastecimiento... y en las cuales se puede aplicar el ataque desde la zona no afectada...

Y por otro lado casas de material ligero, de uno o dos pisos, que en algunos casos estan pareadas y y sin la facilidad de buen abastecimiento de agua.

Me interesa saber que opinan.

REINALDO VALLEJOS CACERES
 

Mauricio

Moderador General
Miembro del equipo
16 Dic 2005
2.056
226
5
18
Puede ser una excelente opción para casos de viviendas como las de las fotos y video... para las pareadas o las viviendas básicas entregadas por el Estado, creo que no siempre.

Lamentablemente, como se menciona, requiere de algo difícil de adquirir en el mercado nacional, ya que no se encuentra en venta... "disciplina" y "conocimiento y presencia de los oficiales" además de que los Bomberos "no se arranquen con los tarros"...

Mauricio
 

Pitón Ruso

Capitán de Guardia
Miembro
Miembro Regular
11 Ene 2008
3.117
1.643
7
125
El ejemplo del video es exactamente lo mismo que un incendio en altura los bomberos entran o vienen desde la parte no quemada, desde el interior.
Es un Ataque Ofensivo desde las escaleras del edificio que es un área o vía no quemada, para barrer y expulsar los gases hacia la calle y no hacia el interior.
Las mecanicas deben aguantarse, al igual que un pitonero en el primer piso, en el video nadie tiró agua desde el patio.

En las casas pareadas ¿por qué no? si generalmente son muy chicas y no todas tienen corta fuego.
Por ejemplo: como en la "Rockola/Tomm Pub" si hubiesen llamado antes a los bomberos.
 

zapopan

Aspirante
Miembro
Miembro Regular
4 Oct 2009
158
1
2
Zapopan, Jalisco, Mexico
Para contrucciones de estructura metalica ligera no recomendaria un ataque interior como primera opsión. El riesgo de colapso es grande.

Sin embargo algunas estructuras ligeras pueden brindar un rango de protección de hasta una hora de exposición al fuego si cuentan con algun recubrmiento como yeso, cemento o algun retardante.

Pero incluso que el ataque incial no fuera interior, hacer un ataque indirecto desde la zona no quemada me parece exelente.

Al final, lo que no destruya el fuego, lo daña el humo, lo deforma el calor, lo estropea el agua o lo rompen los Bomberos :011:

Saludos desde Mexico
 

zapopan

Aspirante
Miembro
Miembro Regular
4 Oct 2009
158
1
2
Zapopan, Jalisco, Mexico
Puede ser una excelente opción para casos de viviendas como las de las fotos y video... para las pareadas o las viviendas básicas entregadas por el Estado, creo que no siempre.

Lamentablemente, como se menciona, requiere de algo difícil de adquirir en el mercado nacional, ya que no se encuentra en venta... "disciplina" y "conocimiento y presencia de los oficiales" además de que los Bomberos "no se arranquen con los tarros"...

Mauricio

Mauricio:

Muchas de las tecnicas que he visto en el foro en incendios en casas de estructura ligeras me parecen a las descritas en los manuales Norteamericanos para TAXPAYER, ¿Es así o me he equivocado?