Incendio en el edificio One Meridian Plaza: Un antes y un después en los incendios de altura

La Azotea13

Postulante
Miembro
26 Sep 2014
4
6
1
Incendio en el edificio One Meridian Plaza:
Un antes y un después en los incendios de altura



K1f3SI.png

El 23 de Febrero de 1991, un incendio de proporciones afecto al edificio One Meridian Plaza ubicado en la ciudad de Filadelfia, Estados Unidos. El incendio se inició en el piso 22 y se mantuvo activo por más de 19 horas. Cuando el Departamento de Bomberos de Filadelfia llego al lugar del Incendio, el fuego se encontraba bastante avanzado en el piso 22 y estaba propagándose hacia el piso 21 y a los pisos superiores. El ataque al fuego se vio dificultado debido a una falla total del sistema eléctrico del edificio y a una presión de agua insuficiente. El fuego consumió 8 pisos del edificio y fue controlado solamente cuando alcanzó el piso 30 que estaba protegido con sprinklers automáticos. Luego de que la doceava alarma de incendio se declarara bajo control, 3 bomberos habían fallecido y 24 habían resultado heridos.


El incendio del edificio Meridian Bank Building, más conocido como One Meridian Plaza es considerado como uno de los incendios de altura más significativos en la historia de Estados Unidos.

Para entender de manera más profunda el comportamiento y las vías de propagación del fuego en este incendio, es necesario describir, aunque sea brevemente, como estaba construido este edificio. El edificio One Meridian Plaza era un edificio de oficinas de 38 pisos de altura, el cual se encontraba ubicado en la zona céntrica de Filadelfia , rodeado por otros edificios de altura. Su estructura era metálica con pilares y vigas de acero y pisos de concreto. El exterior del edificio estaba cubierto de muro cortinas de granito y vidrio. En su interior poseía tres cajas de escala dos de las cuales poseían un sistema de red mixta, cuatro cajas de ascensores, cuatro ductos de suministros de ventilación, calefacción y aire acondicionado, un conjunto de cañerías alrededor de todo el edificio y canalizaciones de suministros telefónicos y eléctricos. Los ductos de ventilación no poseían compuertas cortafuego en la entrada de los ductos de cada piso y las penetraciones de las cañerías en cada piso no estaban cerradas ni selladas lo cual no mantenía la integridad de la barrera corta fuego de los suelos o los cielos de cada piso. Estas anomalías crearon diversas aberturas entre los ductos de servicios y ventilación y los pisos así como también entre los ductos y las cajas de escala.

Este edificio también contaba con sistemas de detección y alarmas de incendio. El sistema de alarmas de incendio se encontraba en cada piso, sin embargo el sistema de sprinkler y detectores de humo solo se encontraba en algunos pisos.
El sistema de red húmeda estaba conectado al suministro de agua doméstico y consistía de dos salidas por piso y tiras de 38 mm de 30 metros conectadas a un pitón. Originalmente este edificio contaba con un sistema de red seca el cual luego de una renovación del edificio, fue convertido en un sistema de cañerías para suministrar sprinklers automáticos los cuales fueron instalados en los pisos 30, 31, 34 y 35 y parte de los pisos 11 y 15. También se creó una conexión para bomberos para suministrar agua a dos bombas instaladas en el edificio las cuales alimentaba el sistema de red húmeda, creando de esta forma un sistema de red mixta.
Uno de los problemas más recurrentes en grandes incendios, es el tiempo en que se demora en dar la alarma. Con lo que a esto respecta, el incendio ocurrido en el One Meridian Plaza no fue una excepción. El fuego empezó en el piso 22 en un montón de trapos empapados de aceite de linaza dejados por un contratista. La activación de un detector de humo alrededor de las 20:23 hrs fue el primer indicio de un posible fuego en ese piso. Sin embargo debido a la poca cobertura de detectores de humo en ese piso, el fuego se encontraba bastante avanzado antes de que el detector se activara. Por otra parte, una vez que la alarma del edificio se activó, los trabajadores de turno no llamaron al Departamento de Bomberos si no que uno de ellos fue a investigar al piso afectado utilizando el ascensor en modo manual. Al momento de abrirse las puertas en el piso 22, debido al humo y al calor, el trabajador quedo atrapado teniendo que ser rescatado por personal ubicado en el primero piso que activó el modo manual del ascensor.
dwTPtx.png

El Departamento de Bomberos de Filadelfia recibió el llamado y despachó la primera alarma de incendio a las 20:27 hrs la cual consistía en cuatro carros Bomba y dos mecánicas. La primera máquina en llegar (Engine 43) reportó humo denso y fuego que se desprendía del edificio a las 20:31 hrs. A las 20:33 hrs se activó la segunda alarma de incendio. Mientras un oficial estableció el comando de incidentes en el piso del lobby el otro oficial organizó el equipo de ataque para ir al piso donde se encontraba el fuego. Para esto establecieron como estrategia tomar el ascensor hasta el piso 11 y luego subir por la caja de escala.

Poco después de que el grupo de ataque llego al piso 11, el suministro eléctrico del edificio se cortó. El generador de emergencia se debió haber activado automáticamente pero también falló. Estos eventos dejaron al edificio sin suministro eléctrico durante todo el incendio, debido a esto los bomberos se vieron obligados a cargar todos los equipos por las escaleras hasta el área de reunión establecida en el piso 20.

El problema que se presentó con la presión de agua se debió a la instalación incorrecta de válvulas reductoras de presión en el sistema de red mixta del edificio. De la forma en que estas válvulas fueron instaladas, proveían de una presión de menos de 60 psi lo cual era insuficiente para desarrollar chorros de agua adecuados con los pitones de neblina automáticos conectados a las líneas de ataque de 45 mm utilizados. Para funcionar de manera efectiva, estas líneas de ataque requerían de una presión de 100 psi. Con el fin de aumentar la presión, varios carros bombas se conectaron al sistema de red mixta sin embargo las válvulas de reducción de presión no permitieron que la presión aumentara.

A medida que el incendio fue creciendo, mas humo se fue acumulando en la caja de escala dificultando enormemente la labor de bomberos. Debido a esto se asignó a una compañía de agua que fuera a ventilar al último piso para permitir que el humo y el calor disminuyeran y así mejorar las condiciones a las cuales los bomberos estaban expuestos. Un equipo compuesto por un capitán y dos bomberos se dirigió a realizar las labores de ventilación. Cuando se encontraban en el piso 30 se desorientaron debido al humo espeso y pidieron ayuda por radio. Cuando estaban intentando encontrar una salida pidieron autorización para romper una ventana. Momentos después uno de los bomberos del equipo de ventilación aviso por radio que el capitán se encontraba en problemas. De inmediato se iniciaron las labores de búsqueda y rescate para lo cual se enviaron equipos desde los pisos inferiores y también por helicóptero hacia el techo del edificio. Cuando los equipos de búsqueda y rescate llegaron a piso 30, se encontraron con todo el piso envuelto en un denso humo y les fue imposible encontrar al equipo de ventilación. Uno de los equipos de búsqueda y rescate compuesto por 8 bomberos se desorientó y se quedaron sin aire en sus equipos de respiración autónoma cuando estaban tratando de buscar una salida hacia el techo en el piso 38. Estos fueron rescatados por un el equipo que aterrizó y fueron llevados al suelo en helicóptero. Luego de una ardua labor de búsqueda y rescate, los tres bomberos fueron encontrados en el piso 28, junto al lugar donde previamente habían roto la ventana. Se llevaron al área médica establecida en el piso 20, no obstante las maniobras de resucitación fracasaron siendo declarados fallecidos en el lugar. Los tres bomberos que fallecieron pertenecían a la estación de agua 11 y correspondieron al Capitán David P. Holcombe (52) y a los bomberos Phyllis McAllister (43) y James A. Chappell (29). Al momento en que fallecieron, el piso 24 y 25 se encontraban ardiendo y el fuego se estaba propagando hacia el piso 26.


dwTPtx.png

El fuego se propagó hasta el piso 30, donde fue detenido por el sistema de sprinklers automáticos instalados en ese piso. Finalmente el incendio se declaró bajo control a las 3:01 pm del 24 de Febrero.



Fuente: U.S. Fire Administration/ Technical Report Series USFA-TR-049
bgGvjK.png
 

gonzaju2

Consejero Superior
Miembro
Miembro Regular
22 Dic 2008
2.694
173
6
Santiago centro -CBS
mientras en chilito, las investigaciones se reducen a un "hicieron lo mejor que pudieron, excelente trabajo, ningun error, nada que mejorar"

Simplemente no es verdad tu aseveración, hay mucha educación a los bomberos y publico, nuevas leyes, simulacros y trabajo en general en las que yo mismo he participado, y en que este mismo incendio fue mencionado y estudiado.
Es cierto que nos falta mucho, y los "palos de ciego" no van a ayudar.

trata de nuevo !!
 

WPP

Aspirante
Miembro
Miembro Regular
23 Jul 2009
177
69
2
32
Paine-RM / Valdivia-Region de los Rios
Simplemente no es verdad tu aseveración, hay mucha educación a los bomberos y publico, nuevas leyes, simulacros y trabajo en general en las que yo mismo he participado, y en que este mismo incendio fue mencionado y estudiado.
Es cierto que nos falta mucho, y los "palos de ciego" no van a ayudar.

trata de nuevo !!

Ciertamente hemos progresado, pero aun nos falta un nivel de autocritica mas realista... es bueno saber que hay gente que esta participando para que eso se vuelva una constante en nuestra cotideanidad, pero como bien dijiste, nos falta mucho y la auto complacencia aun domina nuestro rubro, a todo nivel jerarquico, aun sucede que cuando hay un error, mas o menos grave, si con suerte se investiga, no se llega a nada o no se hace publico, accidentes de material mayor, lesiones graves o menos graves de nuestros voluntarios, etc... etc... espero algun dia que nuestra NFPA Chilena sea un fiel representante de una mejora constante y analitica de nuestros errores, para que nunca mas un bombero o bombera en chile cometa el mismo error y sepa como actuar cada situacion que le toque afrontar, pero digame ud. si me equivoco, realmente no he visto NI UNA modificacion a nuestros procedimientos a nivel nacional en base al analisis de la "embarra" en algun incendio y esto es por que o ¿somos muy perfectos o porque no nos analizamos?, las unicas circulares que he visto, siempre son con respecto al sistema contable o ese tipo de cosas administrativas....... insisto, corrijame si me equivoco.

Saludos cordiales!, siga siendo un aporte para la mejora constante de nuestra labor
 

WPP

Aspirante
Miembro
Miembro Regular
23 Jul 2009
177
69
2
32
Paine-RM / Valdivia-Region de los Rios
Mientra más leo, más me convenzo de lo difícil de nuestro trabajo y del poco peso que le damos en Chile a ser bombero.

Mientras aun existan bombas en donde el bautizo del o de la postulante y el premio para cuando se cumplen 5 o 10 años sea tomar alcohol de la copa ganada en vaya a saber que comptencia.... en vez de un pase a un curso de espcialización o una beca respectivamente... seguira dandome cosa venderle la "poma" a la gente de que somos profesionales de la emergencia y seguire poniendole el prefijo "se supone"....
 
  • Me gusta
Reacciones: RVRESCUE

gonzaju2

Consejero Superior
Miembro
Miembro Regular
22 Dic 2008
2.694
173
6
Santiago centro -CBS
Ciertamente hemos progresado, pero aun nos falta un nivel de autocritica mas realista... es bueno saber que hay gente que esta participando para que eso se vuelva una constante en nuestra cotideanidad, pero como bien dijiste, nos falta mucho y la auto complacencia aun domina nuestro rubro, a todo nivel jerarquico, aun sucede que cuando hay un error, mas o menos grave, si con suerte se investiga, no se llega a nada o no se hace publico, accidentes de material mayor, lesiones graves o menos graves de nuestros voluntarios, etc... etc... espero algun dia que nuestra NFPA Chilena sea un fiel representante de una mejora constante y analitica de nuestros errores, para que nunca mas un bombero o bombera en chile cometa el mismo error y sepa como actuar cada situacion que le toque afrontar, pero digame ud. si me equivoco, realmente no he visto NI UNA modificacion a nuestros procedimientos a nivel nacional en base al analisis de la "embarra" en algun incendio y esto es por que o ¿somos muy perfectos o porque no nos analizamos?, las unicas circulares que he visto, siempre son con respecto al sistema contable o ese tipo de cosas administrativas....... insisto, corrijame si me equivoco.

Saludos cordiales!, siga siendo un aporte para la mejora constante de nuestra labor
Aca van 5, que antes no existian
-cada colision de material mayor tiene un sumariante y una investigación, su resultado se da a conocer en una orden del dia
-las nuevos conductores cumplen 30+ horas de practica
-He podido asistir a capacitación de alto nivel para incendios de altura, ya 4 veces en los últimos dos años, y 1 vez en otra especialidad nueva.
En la escuala fui al test de consumo, y tengo el resultado de la campaña héroes de corazón que tiene un objetivo en la salud general de los voluntarios......etc. etc., y hasta tengo un manual y curso para HAZMAT y hasta una guía en caso de ebola.

como vez, si se ha hecho bastante y significativo, además se ha hecho extensivo y han asistido a la capacitación mencionada, voluntarios de otros cuerpos.
 
  • Me gusta
Reacciones: AFDLAD15

LAGUNINO

Comandante de Guardia
Miembro
Miembro Regular
23 Ene 2008
5.035
316
8
58
Aca van 5, que antes no existian
-cada colision de material mayor tiene un sumariante y una investigación, su resultado se da a conocer en una orden del dia
-las nuevos conductores cumplen 30+ horas de practica
-He podido asistir a capacitación de alto nivel para incendios de altura, ya 4 veces en los últimos dos años, y 1 vez en otra especialidad nueva.
En la escuala fui al test de consumo, y tengo el resultado de la campaña héroes de corazón que tiene un objetivo en la salud general de los voluntarios......etc. etc., y hasta tengo un manual y curso para HAZMAT y hasta una guía en caso de ebola.

como vez, si se ha hecho bastante y significativo, además se ha hecho extensivo y han asistido a la capacitación mencionada, voluntarios de otros cuerpos.

Estimado,

¿En cuantos Cuerpos de Bomberos estan implementadas al menos una de todos esos progresos que mencionas?

Fraternales Saludos
 

gonzaju2

Consejero Superior
Miembro
Miembro Regular
22 Dic 2008
2.694
173
6
Santiago centro -CBS
Estimado,

¿En cuantos Cuerpos de Bomberos estan implementadas al menos una de todos esos progresos que mencionas?

Fraternales Saludos
CBS, Ñuñoa
Si vas (cualquier) Sabado al campo de entrenamiento "Máximo Humbser" vas a ver tu mismo voluntarios de VARIOS cuerpos en 2 o 3 capacitaciones, y el test de consumo es uno de los que mas se hace.
La ultima vez, habían mas de 8 brigadas de todas partes y nosotros estábamos en capacitación con Valparaíso en rescate vehicular.
Esto va mas alla de la institución, donde el eljercicio de la fuerza de tarea se realizo en Valdivia con otros cuerpos, el ejercito, Fuerza Aerea y hasta bomberos de Argentina.

El horizonte actual es amplio, solo tienes que abrir la ventana y mirar.

Tendría que mencionar aquí la implementación del uniforme normado, siendo uno de los progresos mas notorios (entre los últimos).

mas ?
 

LAGUNINO

Comandante de Guardia
Miembro
Miembro Regular
23 Ene 2008
5.035
316
8
58
Yo como contrapartida, yte podria mencionar lo siguiente:

¿Que pasa con el resultado del sumario por la muerte de Gabriel Lara?
¿Que pasa con el sumario por la muerte del Bombero en La Granja?
¿Que pasa con tantos otros sumarios pendientes?
¿Que pasa con el Informe Tecnico y Analisis del Incendio de Valparaiso?

Es cierto los Uniformes normados llegaron, pero aun hay CC.BB que usan cotonas de lonex. ¿Cuantos CC.BB tiene aun en servicio carros con mas de 30 años?.

Si miras hoy las fotografias, es mas importante tener un F 1, pero con botas Bata. Aun existe y existira por mucho tiempo el concepto de cuidar el agua, usar mediagueros, armar con 38 y sacar hartas lineas en el incendio a tener buenos pitones y otros equipos.

Ha cambiado, si ha cambiado. Pero falta mucho aun.

Fraternales Saludos
 
  • Me gusta
Reacciones: RVRESCUE

gonzaju2

Consejero Superior
Miembro
Miembro Regular
22 Dic 2008
2.694
173
6
Santiago centro -CBS
No tengo info tan especifica acerca de sumarios de Valparaíso.
Los que escucho del CBS se escuchan en el informe por radio, con el plazo dado y el capitán a cargo que entregara el informe, que también va a ser leído y escuchado por radio con las conclusiones, recomendaciones y responsabilidades.

Para Valpo. y La Granja tendría que responder alguien de esos cuerpos.

Mi bomba se renovara a los 15 años y no me gusta el F1
 

Milobombero

Moderador
Miembro del equipo
4 Jun 2008
2.937
704
6
navegando
Yo no tengo ningún drama con el CBS, de hecho lo admiro en muchas cosas, pero esa no es -ni por lejos- la realidad del país.

Los bomberos son desiguales porque Chile es un país desigual. Pero los mayores muertos no están en Santiago, estan en pueblitos del sur y del norte de Chile, acuerdense del incendio de Paillaco con 10 muertos o en las grandes ciudades del norte, donde (por lo bajo) se queman 3 casas cada incendio.

Si nos comparamos con los Bomberos de hace 30 años atrás, hemos crecido, pero no tanto como creemos.
 
  • Me gusta
Reacciones: LAGUNINO y RVRESCUE

nfd

Comandante de Guardia
Miembro
Miembro Regular
10 Feb 2007
5.739
1.132
8
124
Se sabe o es publico el informe de los bomberos lesionados para el incendio deñ palacio en noviembre 2013,

Se sabe o es publico acceso el informe del estudio del incendio del palacio antes nombrado, teatro nacional, la clinica del sector oriente que partio como en el primer piso y llego al ultimo.

Y por ultimo, existe alguna info de cuando se quemo el diego portales??
 

AFDLAD15

Comandante de Guardia
Miembro
Miembro Regular
15 Mar 2006
4.569
1.055
8
17
Austin Fire Station No 2
extracto del tema de inicio

"
El problema que se presentó con la presión de agua se debió a la instalación incorrecta de válvulas reductoras de presión en el sistema de red mixta del edificio. De la forma en que estas válvulas fueron instaladas, proveían de una presión de menos de 60 psi lo cual era insuficiente para desarrollar chorros de agua adecuados con los pitones de neblina automáticos conectados a las líneas de ataque de 45 mm utilizados. Para funcionar de manera efectiva, estas líneas de ataque requerían de una presión de 100 psi. Con el fin de aumentar la presión, varios carros bombas se conectaron al sistema de red mixta sin embargo las válvulas de reducción de presión no permitieron que la presión aumentara.
"
otra razon que respalda el uso de pitones de tubo en edificio de altura... estos pitones trabajan a 50psi. Existen hoy en dia pitones de neblina de baja presion (de 75psi, pero hay de 50psi). El uso de piton de tubo evita confusion ("chupe preguntando al oficial a cargo: mi tte, es este piton de 50 o 75psi???... - no se, preguntale al cuartelero/conductor"). Con piton de tubo, nada hay que preguntar.

tambien del relato, ?sabemos si los edificios de nuestro sector tienen valvulas reductoras de presion??,... les aseguro que el Costanera Center y el Titanium deben tener, pero que otros edificios los tienen??

saludos




...///
 

LAGUNINO

Comandante de Guardia
Miembro
Miembro Regular
23 Ene 2008
5.035
316
8
58
Ademas agregar que aun en el CBV, CBS y otros Cuerpos grandes se ven pulmones de cuero arriba de los techos o trabajando en el interior. Ahi no hay mucho avance.

Fraternales Saludos