Incendio de Mall Plaza del Trébol de Talcahuano

rodo09

Chupe
Miembro
Miembro Regular
14 Abr 2008
262
1
3
45
XVI region
Quizas deberiamos empezar a analizar los acontecimeintos previos

1.-¿Existia Plan de Emergencia coordinado con Bomberos?
2.-¿ Se siguieron los pasos señalados en el plan en especial dar la alarma oportuna?
3.-¿ Se entrego a bomberos lista de Mat. Pel. almacenados en el lugar?
4.-¿ Se realizaron simulacros en las instalaciones?
5.-¿ Se entrego un mapa a bomberos con la ubicacion de Mat. Pel?
6.¿ Se cuentan con elementos de deteccion de incendios operativos?

Muchos pensaran , pero es un Mall, seguro debe estar con todo ok, quizas, seria mejor esperar que los que estuvieron en el Incendio entreguen esta informacion y seguramente el OBAC priorizo la seguridad de LOS NUESTROS .

Saludos

Por lo que yo entiendo había un protocolo de emergencia en conjunto con Bomberos, tiempo atrás un colega de bomba mio le toco estar en un simulacro de incendio en horarios de atención a publico en este mall así que considerando eso planes de contingencia deberían haber tenido.
 

bombezon

Chupe
Miembro
Miembro Regular
13 Ago 2008
778
210
3
Lo complejo de los Mall, es que son un conjunto de tiendas en donde se almacena una gran cantidad y variedad de Materiales,donde encuentras desde Heladerias, Multitiendas, Cines y Ferreterias ( Sodimac), debe ser sumamente complejo desde el punto de vista del PM administrar una informacion tan grande y variada , tomando en cuenta que cada local es una historia distinta, espero que todo resulte bien y hasta el momento al parecer los protocolos de evacuacion han funcionado y se ha cumplido con SALVAR VIDAS, fuerza a todos los que trabajan y exito en la mision.
 

felipeCL

Chupe
Miembro
Miembro Regular
14 Jul 2011
468
7
3
30
No veo mecanicas...imagino que debe ser para priorizar el uso de los helicopteros...pero, no sería más seguro y eficiente posisionar las mecánicas y posicionar de mejor manera los chorros?

Entiendo que entre los CB Concepción y Talcahuano hay 3 mecánicas, desconozco si existen otros CB cercanos que posean mecánicas

Se comentó en el noticiero de un bombero lesionado por caída de altura.

Animo y exito en el control, esperaremos el análisis post emergencia.



saludos

Chillán es el mas cercano con Mecanica
 

trauco

Bombero Activo
Miembro
Miembro Regular
IMAGEN DEL CENTRO COMERCIAL DE GOOGLE EARTH

mallz.jpg
 

RVRESCUE

Moderador General
Miembro del equipo
31 Mar 2007
4.525
477
8
Valparaiso
Sigue la cosa...

En la provincia de Concepcion, Conce tiene dos mecanicas (2da. y 5ta.) y Thno. tiene una (2da.) (ex 9na. Valpo.) que entiendo esta fuera de servicio.

El resto... Hualpen, San Pedro de la Paz, Coronel, Lota y hacia el sur de la region no tienen mecanicas.

En otra arista del tema... Se habra proyectado en algun momento utilizar el rio como fuente de abastecimiento??

REINALDO VALLEJOS CACERES
 

AFDLAD15

Comandante de Guardia
Miembro
Miembro Regular
15 Mar 2006
4.569
1.055
8
17
Austin Fire Station No 2
DoS PeSadiLLAs en SAntiaGo - para el CBS -

para mi hay dos pesadillas en el sector del CCBB de Santiago

- Parque Arauco
- Costanera Center


el primero por la evolucion que ha tenido desde su construccion. Muchisimas renovaciones y construcciones adjuntas. Es simplemente un desatres esperando el momento

el segundo es por el tamanio que tiene y la cantidad de y diversidad de usos que tiene. Retail, restaurant, entretencion, oficinas, hoteles. Este tambien es otro desastre en potencia.

No conozco los demas centros comerciales, pero es ya casi recurrente lo incendios de estos edificios si miramos desde el emblematico incendio del Apumanque en 1992 (dejo video)



saludos


,,,///
 
Última edición por un moderador:

Pitón Ruso

Capitán de Guardia
Miembro
Miembro Regular
11 Ene 2008
3.110
1.642
7
124
Hola Reinaldo, parece que estas ocupado, tus mensajes ahora son cortos.

Jajajajajajajaj Estamos esperando los comentarios de ELKETE hace rabiar Jjajajajajajj

¡Saludos a todos es VIERNES!
 

Elkete

Comandante de Guardia
Miembro
Miembro Regular
Al parecer hay dos principales tipos de grandes incendios, "los que no pueden ser apagados, y los que se apagan solos".

Ojalá que no hayan bomberos lesionados.

Para variar las corcheteras estacionadas sin trabajar, sólo esperando para empezar con la remoción.

¿Como fue eso de que estuvo controlado y luego rebrotó?, alguien puede comentarlo???. No se puede "culpar" a los ductos de aire acondicionado por la propagación, si se sabe desde hace al menos medio siglo que el fuego se propaga por las aberturas de este tipo. Es una variante de "culpar" a los grifos por falta de agua.

2.000 mts hacia el Sur Oriente hay una laguna, ¿existen los equipos y entrenamiento para aprovecharla?, al parecer es desde ahí de donde se abastecen los helicópteros, es cosa de ver el color del agua que arrojan.

Luego de dos años, una repetición de la "Vega Monumental", al parecer no fue mucho lo que se aprendió.

Este mall y todos los que conozco tienen sistema de sprinklers, ¿que pasó que no pudieron controlar el incendio???.

No confundir "agua suficiente para los pitones" con "agua suficiente para el incendio", aunque parecen similares no son lo mismo. Por los pitones pueden estar saliendo 4.000 lpm y todos contentos con sus mediagueros (no digo que este sea el caso), pero para el control de un incendio se podrían necesitar 30.000 lpm (de nuevo, no digo que este sea el caso).

En USA todos los estudios indican que los grandes incendios que arrasan con todo (o sea "se apagan solos") lo han sido, (allá) por que los bomberos decidieron cerrar el sistema de sprinklers (rociadores) para "investigar y evitar daños por agua", imagino que este no fue el caso.....imagino.

Luego de 18 horas, difícil que un incendio estructural tenga aún combustible para mantener su combustión.
 

Fotografo Bomberos

Bombero Activo
Miembro
Miembro Regular
25 Jul 2008
1.914
94
4
Elkete, te refieres a la Laguna Redonda que está cerca o frente a un cuartel de bomberos ?

De ser asi, la distancia es correcta, pero en línea recta. Dando el trayecto pro las calles son casi 4.000 m.

Ahora, viendo las fotos de las descargas desde los helicopteros me da la impresión que el agua no es de lo más limpia y pura. Me atrevería a decir sucia como Aculeo, con algas por el intenso color verde.

No perjuidica los cuerpos de bombas (turbinas) esa contaminación ?
 

Fotografo Bomberos

Bombero Activo
Miembro
Miembro Regular
25 Jul 2008
1.914
94
4
Elkete, no vi tu último post. Efectivamente está mucho mas cerca. En fotos que encontré se ve agua de color normal.

Por qué entonces los helicopteros están cargando en Laguna Redonda ?
 

Fotografo Bomberos

Bombero Activo
Miembro
Miembro Regular
25 Jul 2008
1.914
94
4
para mi hay dos pesadillas en el sector del CCBB de Santiago

- Parque Arauco
- Costanera Center


el primero por la evolucion que ha tenido desde su construccion. Muchisimas renovaciones y construcciones adjuntas. Es simplemente un desatres esperando el momento

el segundo es por el tamanio que tiene y la cantidad de y diversidad de usos que tiene. Retail, restaurant, entretencion, oficinas, hoteles. Este tambien es otro desastre en potencia.

No conozco los demas centros comerciales, pero es ya casi recurrente lo incendios de estos edificios si miramos desde el emblematico incendio del Apumanque en 1992 (dejo video)



saludos


,,,///

Rodrigo, siendo parecidos el Alto Las Condes y el Parque Arauco como Centros Comerciales es precisamente a propósito de las ampliaciones que este último a tenido a diferencia del primero, lo que lo hace más riesgoso ?

Saludos
 
Última edición por un moderador:

S&R_Teams

Chupe
Miembro
Miembro Regular
29 Ago 2010
235
1
3
Seré solo yo o a alguien mas le queda la impresión que el uso de los Helicópteros (en este caso), demuestra una medida desesperada por tratar de hacer algo, por tratar de remediar alguna decisión mal tomada en algún minuto que los llevo a estar en esta situación. Porque según lo leído, el Incendio se controlo en una primera fase y se retiraron a los cuarteles, despachando después a un rebrote y ahí están las imágenes.

Saludos.
 

Elkete

Comandante de Guardia
Miembro
Miembro Regular
No se si cargan en laguna redonda, de ser así probablemente sea por lo despejada que está esa laguna para las maniobras de los helicópteros (el piloto escoge la laguna!!).

"Lo Méndez" se llama la laguna más cercana al incendio.

El agua tan oscura debe ser simplemente por la turbulencia que provoca el "Bambi" o canastillo al recoger agua para rellenarse, levantado todo el limo y vegetación.

¿Los helicópteros podrán descargar su agua quedándose estáticos?, se me ocurre que los pilotos están aplicando las tácticas que son muy útiles para incendios forestales, pero que en estos incendios son poco eficientes.

Según info en TVN se estaba en duda de usar helicóptero de 4.000 lts de agua "por que podría provocar daños" :(

Se ven muchos chorros mediagueros y solo un monitor en e.

Hubo explicaciones de que el agua de la red húmeda no era suficiente para el incendio. Para quién pueda sorprenderse, en ningún lugar del mundo la red húmeda es para algo más allá que incendio incipiente, luego se supone que llegan los especialistas en organizar un sistema de abastecimiento de agua en altos caudales o el que sea necesario.
 

Fotografo Bomberos

Bombero Activo
Miembro
Miembro Regular
25 Jul 2008
1.914
94
4
Seré solo yo o a alguien mas le queda la impresión que el uso de los Helicópteros (en este caso), demuestra una medida desesperada por tratar de hacer algo, por tratar de remediar alguna decisión mal tomada en algún minuto que los llevo a estar en esta situación. Porque según lo leído, el Incendio se controlo en una primera fase y se retiraron a los cuarteles, despachando después a un rebrote y ahí están las imágenes.

Saludos.

Yo no recuerdo haber visto apagar incendios estructurales con helicopteros y Bambi Bucket.

Imagino se trata de aplicar mucha agua de un sólo golpe en un punto preciso e inaccesible con el material manual o mecánico de escalas.

Sí según lo comentado no he podido ver (TV bloqueada por Informática) si están lanzando el agua en vuelo estático o de pasada como en un incendio forestal.
 

S&R_Teams

Chupe
Miembro
Miembro Regular
29 Ago 2010
235
1
3
Yo no recuerdo haber visto apagar incendios estructurales con helicopteros y Bambi Bucket.

Imagino se trata de aplicar mucha agua de un sólo golpe en un punto preciso e inaccesible con el material manual o mecánico de escalas.

Sí según lo comentado no he podido ver (TV bloqueada por Informática) si están lanzando el agua en vuelo estático o de pasada como en un incendio forestal.

En lo personal, el Ultimo Incendio "Estructural", en el que observe trabajar Helicópteros, fue el de Mathiesen-Molypack, Diciembre del año 1995.

Saludos