Estimados
Quisiera hablar del posicionamiento de las maquinas y de parte trabajo realizado la noche de ayer en este Incendio, al que llegamos con los integrantes de la Logia, casi con la B-9, que fue la segunda maquina en llegar.
Declaro desde el comienzo, se trabajo en forma DEFENSIVA, esto por las características de la estructura (Adobe) y porque el fuego se encontraba absolutamente desarrollado en el 2° piso, podrán verlo en las fotografías, por lo que arriesgar personal en el ingreso era absolutamente innecesario.
Debo mencionar que ambas Bombas B4 y B9, aseguraron su alimentación mientras sacaban material hacia el lugar del llamado, realizando ambas labores de forma exitosa. Punto para ellos!!
B4, se alimentaba de un grifo ubicado en Brasil/Sto. Domingo, B9 de otro ubicado en Brasil/Catedral, cuando llego B5 (4° Bomba en llegar) se alimentaba desde un grifo ubicado en Sto. Domingo/Baquedano, mas de alguno dirá que dos Bombas al menos compartían la misma matriz, quizás tengan razón, pero debo decir que pocas veces había observado al CBS asegurando el abastecimiento (“quizás” de forma deficiente) antes que atacar el Incendio, con la tallarinata de tiras correspondiente. Estas acciones dejaban el frontis del Incendio absolutamente disponible para que se posicionara M8 sin complicación alguna, como también Q6 y Q8
B9 Ataco el Incendio con armada base de 70 hacia la puerta del Incendio por calle Brasil, posicionando una trifurca del cual se extendió con material de 50 hacia el techo del local colindante y atacando el frontis de la estructura. B4 trabajaba por la parte de Sto. Domingo evitando la propagación hacia calle Baquedano, con 2 armadas de 70. La casona que era de 2 pisos no tenia estructura pareada en ese nivel, en el que se encontraba totalmente desarrollado el Incendio.
B5 tenía Instrucción de alimentar a M8, como mencione anteriormente B5 quedaba a casi 2 cuadras de la Mecánica que estaba ubicada en el frontis del Incendio, el personal Quinta llego con la alimentación (demoraron sí, pero llegaron) al trote, cumpliéndose la orden impartida, la distancia no era problema para el CB de la Rosembauer. Después de realizado esta maniobra, algunos pensaran que sacaron material y vamos atacando, pero NO al menos durante el tiempo que estuve No sacaron material y solo se pusieron a disposición de quien lo necesitare. Punto para ellos!!
Observe personal de la 11°, el cual llego con pollos al mismo sector en donde trabajaba la 4°, no puedo mencionar el trabajo ya que no los observe y no logre determinar dónde estaba posicionada la B11
En el personal 9° y 11° pude observar mucho uso de ERA, personal 4 y 6° No tanto, eso me extraño un poco, por la nueva forma de trabajar del CBS, quizás solo sea algo puntual o un error en mi percepción.
Se quemo lo que ya se estaba quemando y no se propago a los locales que se encuentran en el primer piso o hacia la parte posterior
Saludos