Mi duda es la siguiente, si se tiene una armada de la siguiente forma:
Carro
2 tiras de 70 unidas entre si
repartidor
2 tiras de 50 y piton en cada salida

Me imagino que para calcular la PR se deben sumar ambas lineas de 50, pero no estoy seguro.
Si alguien me puede aclarar la duda estaría muy agradecido.
Saludos
 

verdugo CBPA

Primera Linea!!
Miembro del equipo
28 Jun 2007
2.830
108
6
Punta Arenas
Creo que debes sumar el tramo recorrido, las paralelas no suman PR. Es decir sumar las pr de 30mts de 70 mm y 15 de 50 mm.

Paz.
 

firefighterventenas

Chupe
Miembro
Miembro Regular
18 Mar 2007
617
8
3
124
el gemelo tambien tiene un coeficiente de perdida, consultalo con janus o raesgo, ellos se manejan bien en el tema de la hidraulica
 

firestone

Aspirante
Miembro
Miembro Regular
19 Oct 2006
82
0
2
124
la presion en ambas vias de 50 mm es la misma. pa PR total del sistema es la PR de las dos de 70 mm es serie y en las de 50 mm soloexiste una PR para la mitad del caudal que va para un lado....
Es decir, el caudal en mangueras en serie es unico y la PR es la suma de cad manguer y...
el caudal en mangueras en paralelo, se divide preo la PR es la misma...
 

verdugo CBPA

Primera Linea!!
Miembro del equipo
28 Jun 2007
2.830
108
6
Punta Arenas
Ambiorix dijo:
verdugo CBPA dijo:
vichox dijo:
mi duda era si se suma la perdida por roce de las dos lineas paralelas de 50mm o solo se considera una.
Saludos

Solo se considera una.

Paz.


Viejo, estás equivocado, se consideran ambas


Saludos
¿En serio? ¿Por qué?

Yo tenia entendido esto
firestone dijo:
la presion en ambas vias de 50 mm es la misma. pa PR total del sistema es la PR de las dos de 70 mm es serie y en las de 50 mm soloexiste una PR para la mitad del caudal que va para un lado....
Es decir, el caudal en mangueras en serie es unico y la PR es la suma de cad manguer y...
el caudal en mangueras en paralelo, se divide preo la PR es la misma...

Otra Cosa SOLO UNOS POCOS TENEMOS SEXO...
JAJA

PAz.
 
D

Dragon1

Visitante
.

Todos los elementos tiene un roce, que generan un total, independiente de su conexión. Cada zona de conexión genera un roce, en este caso, claro las dos vias de 52mm están separadas, pero cada una de esas vias tiene su roce, ¿dónde? en sus dos conexiones y la manguera en si.

Creo que hay una confución con las tablas de PR y su aplicación, está bien lo de dividir por la mitad, usando la Tabla, pero eso es considerando las presiones, claramente, pero distintamente, sin usar la tabla, de forma unitaria, cada elemento posee sus valores.


8)


.
 

AkroN

Comandante de Guardia
Miembro
Miembro Regular
12 Oct 2006
4.686
10
8
El Foro
www.rauldelajara.cl
.


F1 y F2 son los dos pitones:

Todas las letras debajo de ellos significan factores que influyen en la perdida por roce. Por ende, debes sumar aquella presion para llegar con tus respectivos 7 Bares a piton, osea a F1 y F2.

prfactoresdq3.png



saludos


.
 

verdugo CBPA

Primera Linea!!
Miembro del equipo
28 Jun 2007
2.830
108
6
Punta Arenas
Cualquier pasaje por mecanica de fluidos te hace razonar logicamente y pensar lo que mencionas Dragon (aunque mis genes me digan que no jeje broma), y es lo que trate como cazador de mitos amateur de demostrar pero tube que realizar las pruebas, es por esto que realice las siguientes pruebas, en todo caso fueron dos no mas.

con linea de 70 + reduccion + linea de 50 + piton protek de 250 GPM.
vaciamos el estanque de una cb90 en algo de 3 min. 10 bar (presion de trabajo habiatual)

Ahora cambiando la reduccion por gemelo y agregando una linea de 50 + piton de 200 gpm desalojamos cerca 1.30 min. esto se acerca a la cantidad de agua disponible y calculando el galon a 3.8 lts. 10 bar (presion de trabajo habitual)

Ahora la pregunta ¿Por que ocurrio?

Falla en los calculos??
Capaz que mi cronometro este mal calibrado???
Mi bomba tiene una turbina ??? (Broma)

Atento a sus comentarios

Paz.

Bueno pude ser que le erre en los calculos y estoy desprecindo algo
 

AkroN

Comandante de Guardia
Miembro
Miembro Regular
12 Oct 2006
4.686
10
8
El Foro
www.rauldelajara.cl
.


Que es lo que NO entiendes leorubilar?

La pregunta de Vichox es clarisima, ¿debo sumar presion paracompensar perdida por roce producida en las dos mangueras de 50, o no?

La respuesta ya se dio hace ratito:

SI

firestone explico cada factor (enrredado, pero lo explico), y con el mono ya no puede ser mas facil.

¿Que no entiendes?... imagina que cada letra es un "algo" que produce perdida de presion por roce, friccion, contacto, etc.

saludos


.
 

vichox

Bombero Activo
Miembro
Miembro Regular
5 Feb 2007
1.055
177
4
33
Valdivia, Chile, Chile
Ahora la duda es otra, cuanto caudal es capas de desalojar una tira de 70mm?
Ya que para trabajar con 2 protek a 250gpm paralelos desde una tira de 70mm via un repartidor, la PR en la linea de 70 se debe calcular con 500gpm pero en las de 50 solo con 250gpm.
Es capas una linea de 70 de abastecer a 3 pitones a 250gpm?? (Se que no es recomendable ya que la PR a 750gpm es mucha, pero la pregunta va hacia si es capas de entregar dicho caudal).
Saludos
 

AkroN

Comandante de Guardia
Miembro
Miembro Regular
12 Oct 2006
4.686
10
8
El Foro
www.rauldelajara.cl
.

Vichox,

Para enviar hipoteticamente 250GLPM por cada una de tus ramificaciones en la armada (3 ramificaciones de 50mm a una manguera de 15 metros cada una)

Necesitarias enviar 7 bares para tu piton + 4 bares en PR material de 70 + 10.5 Bares a repartir en las 3 lineas de 50 = 21.5 Bares en SB (Salida de Bomba)

El principal problema sera el embarrilamiento de tu material de 70 y el estado de las lineas. Ahora recuerda, tu repartidor (trifurca en este caso) no reparte homogeneamente los caudales, por lo que es posible que no obtengas los 250glpm que esperas.


saludos


.
 

Ambiorix

Comandante de Guardia
Miembro
Miembro Regular
17 Dic 2005
7.112
1.357
8
41
Temuco, Chile
Señores, esto nace de la terriblemente ilógica confusión generada por ciertos personajes (o cierto personaje) de este foro que todo lo calcula en base al caudal.


Pues bién, las pérdidas por roce aparecen de la interacción del fluido con una SUPERFICIE. Superfice será la cara interior de las mangueras, un solo ramal de mangueras, entonces una superficie, dos ramales de mangueras, superficie 1 + superficie 2, etc.

No olviden que la pérdida es factor de la SUPERFICIE (rugosidad) Y DE LA VELOCIDAD del flujo (Reynolds, Darcy, etc.)


VASTA DE LOS PSEUDO ESPECIALISTAS, EN ESTE PAIS Y EN EL MUNDO ES ESPECIALISTA EL QUE TIENE UN CARTÓN QUE LO AVALA COMO TAL.






SALUDOS