Busqué entre los Manuales de Hidráulica de la ANB (¿?), hice unos cálculos, y acá va mi aporte.
Para saber la presión que deberás enviar desde la bomba, debes tomar en cuenta las pérdidas que puedes tener. Estas pérdidas pueden ser: por roce o fricción, por altura, por disminución de diámetro, o por cambio de dirección, aún cuando esto último lo podemos considerar como factor de pérdida por roce.
Algunas pérdidas pueden ser estimadas, aún cuando son procedimientos un tanto complejos, las que van a estar determinadas por ciertos factores. De cualquier modo, para el combate de incendios en altura es importante tener en cuenta, lo siguiente.
:arrow: Pérdidas por roce. Los factores que afectan estas pérdidas son: longitud de las líneas, el caudal (ante líneas de igual diámetro), el diámetro (ante líneas que desalojan el mismo caudal), rugosidad de las mangueras, curvas agudas o torceduras, uniones defectuosas, material menor utilizado (gemelos, trifurcas, traspasos, etc.), y válvulas parcialmente cerradas.
:arrow: Pérdidas por altura. Aún cuando igual podemos ganar presión (cuando el desalojo está bajo el nivel de la bomba), esta pérdida es importante cuando se trata del combate de incendios en edificios. La columna de agua tiene su peso, por lo tanto afectará de manera considerable la presión con que el agua sale del pitón, aumentando cuanto más alto respecto de la bomba es el desalojo. Aquí es necesario considerar un factor denominado “back pressure”, que podríamos traducir como presión de retroceso, y que es la presión ejercida por el peso de la columna de agua sobre la bomba.
Estos son los factores más importantes a tener en cuenta. Los cálculos teóricos indican que las pérdidas por altura serían de 0.1 bar/m de altura, es decir, estarían en la pelea la teoría de AkroN y la mía (jejejeej), y coincidiría con la de janus.
Para las pérdidas por roce se complica más la cosa ya que, como dijimos anteriormente, depende de muchos factores. Suponiendo que para el incendio en altura vamos a utilizar una línea base de 3” enviando un caudal de 380 gpm, las pérdidas aproximadas serán de unos 0.5 bar por cada tira, suponiendo que las tiras tienen 15 metros cada una. Esos 380 gpm de caudal no son por capricho, es el caudal que el DS Nº 70 del Ministerio de Obras Públicas exige para las redes secas de los edificios
.