TEMUCANO
El carril que se pegó tu compadre, es de los mejores para echar al agua a los que no entienden de que están hablando.
Si a un pitón, del tipo que sea (o a una compuerta de una represa), quieres sacarle el triple de agua que desaloja a su presión normal de trabajo, debes alimentarlo con una presión ocho (8) veces aquella, en este caso y considerando que la presión de la mayoría de los neblineros, incluyendo los Protek, es de 7 bares, necesitarías 56 bares en el pitón.
Es por eso que sale mas conveniente aumentar el tamaño de la descarga, para así desalojar ese mayor caudal a la misma presión original, para resolver este problema nacieron los pitones con regulación de caudal como los Turbojet y similares, incluyendo a los automáticos como TFT y Protek.
Además tienes que considerar la PR adicional que ocurre en la tira de 70, 72, 74 o 75, como quieran llamarle, si esta tira tiene una PR de 8 bar a 250 gpm en 100 mts, la PR también se nos elevará 8 veces, quedando en 64 bares, si consideramos una armada de 45 mts (tres tiras) en PR tendremos unos 30 bares.
Si sumamos la PR con la Presión de Entrada al Pitón (PEP) nos queda que necesitamos 56 + 30 = 86 bares de PSB.....harto difícil.
Cuando a un pitón le aumentas la presión de entrada al doble 13 o 15 bares sin aumentar el tamaño de su salida (girar el anillo a un gpm mas alto), su caudal efectivamente aumenta, pero solo marginalmente, pasando en este caso desde 250 gpm a 360 gpm, 110 gpm adicionales, 40% de mayor caudal con mas del 100% de aumento de la presión.
Otro factor importante es considerar el aumento de la fuerza de reacción (retroceso, contrapresión, etc), al aumentar el caudal en un 40% en un pitón que ya no puede aumentar mas su tamaño de descarga, aquella aumenta en un 100% pasando desde 57 kg a 114 kg.
Obviamente si tratas de explicarle esto a tu socio, va a pensar que estás bromeando, así que te sugiero no perder el tiempo.
En pitones neblineros te recomiendo el Protek automático (presión constante) de 50 a 350 gpm (1.300 lpm) con copla de 50 mm, estos aumentan su reacción en la misma cantidad en que aumenta el caudal lo que facilita manejarlo, a 1300 lpm (350 gpm) la reacción será de 85 kg versus los 114 kg del ejemplo anterior, 30 kg menos.
En todo caso está muy bien la alternativa que planteas del Protek de 125 a 250 gpm con copla de 50, queda un pitón muy versátil ya que así no necesitas pitón para 50 y otro para 70, este mismo pitón te cubre el rango de caudal de dos pitones distintos por lo que sale hasta mas barato.
Para usarlo con mayor facilidad te recomiendo que copies, plastifiques y pegues cerca de la bomba, la tabla de PR y enseñar a usarla a los cuarteleros y maquinistas en particular y a todos en general
Habría que "enchularla" un poco ya que me quedó poncho el conservar algunas de las líneas divisorias de las celdas.
Me puse a revisar y me alargué un poco, pero uff, bueno espero que esto te aclare el tema.