Un incendio destruyó posta de salud en Malalcahuello

bluebird3

Moderador
Miembro del equipo
1 Dic 2010
32.155
1.125
8
Chile
file_20130210104617.jpg


Un incendio destruyó por completo la nueva posta de salud rural de Malalcahuello. Las llamas comenzaron cerca de las 7:00 de la mañana y afectaron al nuevo edificio que pronto iba a ser inaugurado.

Hasta el lugar llegaron voluntarios de bomberos de tres compañías de Curacautín y una compañía de Lonquimay. El fuego pudo ser controlado luego de casi dos horas de trabajos.

Según informó Bomberos la falta de agua en las cercanías dificultó las labores de socorro.

En tanto las causas del incendio las investiga el Departamento de Estudios Técnicos.

file_20130210104646.jpg


file_20130210104819.jpg


file_20130210104845.jpg


soychile.cl
 

AFDLAD15

Comandante de Guardia
Miembro
Miembro Regular
15 Mar 2006
4.569
1.055
8
17
Austin Fire Station No 2
De las fotos... SI, "de las fotos", claramente fue un incendio de entretecho...

estos incendios solo se pueden extinguir con cierto grado de exito (o al menos detener el avance) SOLO SI SE ATACA DESDE DENTRO Y POR ABAJO, es decir, lineas por los pasillos y oficinas en conjunto con remocion del cielo (volcanita) usando ganchos.

con la direccion del comandante del incidente ( o un jefe de operaciones) desde fuera para dar indicaciones por radio de donde atacar primero

una pena ya que estos edificios en zonas rurales se demoran en ser reemplazados.

saludos


...!!!
 

Milobombero

Moderador
Miembro del equipo
4 Jun 2008
2.937
704
6
navegando
Me atrevería a complementar el comentario de Rodrigo; se nota a leguas una la falta de una ventilación en los primeros minutos.

Lo digo porque he estado presente en incendios donde una adecuada ventilación pudo hasta haber detenido el avance del fuego.
 

CFlamma

Bombero Activo
Miembro
Miembro Regular
10 Nov 2007
1.665
2
4
De las fotos... SI, "de las fotos", claramente fue un incendio de entretecho...

estos incendios solo se pueden extinguir con cierto grado de exito (o al menos detener el avance) SOLO SI SE ATACA DESDE DENTRO Y POR ABAJO, es decir, lineas por los pasillos y oficinas en conjunto con remocion del cielo (volcanita) usando ganchos.

con la direccion del comandante del incidente ( o un jefe de operaciones) desde fuera para dar indicaciones por radio de donde atacar primero

una pena ya que estos edificios en zonas rurales se demoran en ser reemplazados.

saludos


...!!!

De acuerdo, para lo cual las gateras son óptimas(sin olvidar la ventilación), ....pero....

¿Y que tal un hoyo de ventilación lo más cerca del foco que se pueda y luego pitonearlo desde lo no quemado, por otro desteche si hace falta? (¿Por qué no?)
 

The Bravest

Aspirante
Miembro
23 Ene 2013
42
0
2
esa si es tener mala pata...aun ni lo inauguraban y se quema...son complejos los incendios q necesitan ventilación pero hay q saber hacerla o si no las pailas se van x completa..
 

Ambiorix

Comandante de Guardia
Miembro
Miembro Regular
17 Dic 2005
7.112
1.357
8
41
Temuco, Chile
Solo por aclarar, no es correcta la información que menciona la fuente al indicar que Bomberos informó que había falta de agua. Jamás se cortó el suministro de agua.

Respecto a lo que menciona Rodrigo, tiene razón, al momento de la fotografía el fuego ya estaba solo en el entretecho, las fotos mas arriba muestran un equipo de bomberos que sube a ventilar con tronzadora, (3ra foto).

Le comento, que en una localidad pequeña perteneciente a la Comuna de Curacautín, distante a unos 30 minutos de esta comuna, cuenta con una Compañía de bomberos y un carro Dennis de origen inglés, las emergencias no son comunes y por extraña coincidencia esa mañana ocurrieron dos de forma simultanea con escasos 400 metros de distancia una de la otra (la Posta de atención de salud y una casa habitación y bodega).

Me tocó comandar la emergencia durante la primera media hora, el fuego estaba alojado en la sala de calderas y sala de equipos de bombeo donde almacenaban pinturas para terminar la edificación, tenía una gran carga de fuego, instalamos en esa zona un monitor, al tiempo que comenzábamos las labores de ventilación en el costado opuesto (la foto que les menciono). Iniciamos el ataque desde ese costado pues solo ese lado tenía riesgo de propagación.

Después del ataque inicial exterior (que tardó unos 10 minutos) se replegaron las dos lineas de ataque (monitor y pitón TFT300GPM) y se armó al interior con 50mm. En las fotos que muestra la nota, no hay ninguna linea exterior, todo el trabajo se concentraba en el interior pues el fuego estaba alojado en los entretechos en las cadenetas, cerchas y vigas de madera.

Por último, Milobombero (valorando mucho por cierto tu opinión) me llama la atención que notes "a la legua" falta de ventilación, cuando por los únicos sectores que ventila el incendio es por donde abrimos boquetes con tronzadoras y motosierras.


Saludos
 

Milobombero

Moderador
Miembro del equipo
4 Jun 2008
2.937
704
6
navegando
Primero saludar a Ambiorix, uno de los estandartes de este foro, aunque ya no postea mucho podemos apreciar que lo sigue revisando constantemente.

Apreciando con mayor detención se ve en boquete en la pared, por donde sale el humo, abajo a hay una escala corta; ¿esa es la abertura que te refieres?... quizas no fuí lo precisamente certero; hay ventilación, aunque hubiera preferido que fuera un poco más cercana al origen de las llamas y no al extremo de la construcción haciendo que los gases circularan por todo el entretecho, o quizas la ubicación era la mejor, bien puedo estar equivocado (son las conclusiones que uno saca a traves de fotos). Ojala pudieras comentarnos algo más de esto (la situación hasta antes de ventilar, el procedimiento de ventilación y los efectos a posteriori)

Es interesante, saludos.

De todas formas por lo que comentas
 

Otto

Aspirante
Miembro
Miembro Regular
9 Abr 2008
66
12
2
124
Estimados, hay que entender que la alarma se dio cercana a las 06:30 horas, como explicaba Ambiotrix, la localidad de Malalcahuello, esta distante a 30-35 minutos de Curacautín, en esa localidad esta emplazada la Cuarta Compañía de Bomberos de Curacautín, cuyo cuartel esta a solo metros de la posta. Cuando se recibe la alarma, la unidad B-4 es depachada a un 10-0 en casa habitación, distante a 400 metros del cuartel, sin embargo cuando van saliendo ven gran cantidad de humo saliendo de la posta en construcción, avisando a la Central de Comunicaciones en Curacautín. El Oficial a cargo, decide concurrir a la casa habitación, iniciando su ataque a una bodega anexa en llamas, evitando propagación a la casa contigua, lo cual da resultados. De inmediato, la Central de Comunicaciones despacha el segundo 10-0 al cual concurren las unidades B-2 y B-1 en ese orden salieron una tras otra, dejando las unidades B-5 y R-1 custodiando el sector urbano por otra emergencia. Solicita el apoyo del Cuerpo de Bomberos de Lonquimay, el cual despacha la unidad B-1.
Por lo tanto cuando llegó la unidad B-2 a Malalcahuello, al mando de Ambiotrix, iniciamos rapidamente el ataque interior con pitón de 300 GLP y monitor con línea de 70" (en zona de caldera). además se iniciarón labores de descielo con bicheros y ventilación ocupando motoamoladora. Hay que entender que las máquinas que iniciarón su ataque llegarón 30 minutos luego de dado el aviso por lo que a esa altura el entretecho estaba completamente comprometido.
 

Ambiorix

Comandante de Guardia
Miembro
Miembro Regular
17 Dic 2005
7.112
1.357
8
41
Temuco, Chile
Toda la razón Otto, que además le puso el primer jab al mentón al fuego pues el estaba en el monitor.

Milobombero, lo que tu señalas es una de las aberturas que se realizó, se realizaron 4 boquetes a la altura del vértice del techo, cuando llegue a casa las bajo de la cámara y las muestro.

Saludos
 

cyd

Chupe
Miembro
Miembro Regular
15 May 2012
366
0
3
Por ahí.
En la noticia dice:
Un incendio destruyó por completo la nueva posta de salud rural de Malalcahuello.

Esto es verdad? Ambiorix u Otto si nos pueden responder por favor.-

Agradecido de su respuesta.-

Pregunto esto ya que si es verdad, de que sirvió tanta ventilación, monitor y pitón de 300 GPM.-
 

Ambiorix

Comandante de Guardia
Miembro
Miembro Regular
17 Dic 2005
7.112
1.357
8
41
Temuco, Chile
Elkeke, efectivamente. Si lees lo que mas arriba se menciona que en esa localidad solo una compañía de bomberos, la que cubría un incendio que ocurrió a la misma hora de una casa y bodega, el siguiente cuartel está a 30 minutos, el tiempo que tu estimas.

Las fotos que debía de los boquetes de ventilación:

http://imageshack.us/photo/my-images/29/img0412ef.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/41/img0411xb.jpg/

La última foto muestra dos boquetes pues el entretecho estaba separado entre lo que es entretecho de baños y pasillo que tiene vigas a la vista (sin entretecho), por eso tambien la ubicación del primero (mas abajo)
 

Ambiorix

Comandante de Guardia
Miembro
Miembro Regular
17 Dic 2005
7.112
1.357
8
41
Temuco, Chile
cyd, lamentablemente la estructura sufrió daños de consideración, el Alcalde, en declaraciones a soychile.cl menciona que ellos evalúan en un 60% de daños, este porcentaje es elevado pues las habitaciones comprometidas en mayor nivel y donde se concentró la mayor carga de fuego es en las destinadas a sala de calderas y de bombeo respectivamente.