Les dejo un reportaje que me enviaron y que considero muy interesante sobre tácticas de ventilación.



Tácticas de antiventilación en intervención.

“En los incendios actuales, debemos limitar la cantidad de oxígeno que alimenta el incendio”.

Por Ed Hartin.

Publicado en la revista “FireRescue”, el 1 de Abril de 2014.

Traducido por Juan Carlos Campaña López

Aprendí mucho de mi padre sobre la lucha contra incendios y sobre los Bomberos. Mi padre ingresó al Servicio de Bomberos en 1938 y se retiró como Jefe en 1975. El año siguiente yo empecé mi carrera como Bombero profesional. Sin embargo, una de las lecciones más importantes sobre la extinción de los incendios modernos, la aprendí de mi madre. Durante el otoño y los meses de invierno en Nueva Inglaterra, con frecuencia me decía: " ¡Cierra la puerta!.. ¿Es que has nacido en un granero? Ella no lo sabía en ese momento, pero sus palabras se convertirían en útiles consejos para los Bomberos de hoy en día.

En la quinta edición del libro “Prácticas de Ventilación de Incendios”, publicada en 1970, se podía leer:

"La ventilación adecuada no se puede conseguir sin orden ni concierto. El Bombero no puede depender únicamente de su experiencia práctica en situaciones reales, ya que no hay dos incendios iguales. La ventilación, por tanto, debe ser considerada como un tema técnico cuyo estudio teórico y práctico debe ser abordado desde este punto de vista básico. Un Oficial de Bomberos que comprenda perfectamente lo que está pasando en el edificio y el efecto que producirán ciertas acciones, estará mucho mejor preparado para asumir la responsabilidad de ventilar una estructura." (1)

Esta declaración se mantiene con la misma veracidad hoy en día que por aquel entonces. Los Bomberos actuales debemos comprender el ambiente de incendio moderno y el efecto que nuestras tácticas de extinción tendrán sobre la dinámica del mismo.

LOS INCENDIOS MODERNOS.

Incluso antes de la investigación llevada a cabo por el Firefighter Safety Research Institute de UL y el National Institute of Standards and Technology (NIST), entre los profesionales de la extinción, ya se había reconocido e hecho de que los incendios estaban cambiando.

Resumiendo rápidamente, algunos de esos cambios son los siguientes:

 El incremento en el uso de materiales sintéticos, que suelen tener un mayor Calor de Combustión (energía liberada por kilogramo de combustible).
 Aumento de la cantidad de combustible (masa) y de la energía potencial de este.
 Mayor eficiencia energética, que se traduce en un mayor nivel de aislamiento y en un limitado intercambio de aire entre el interior y el exterior de las estructuras.

Aunque intuíamos que el ambiente estaba cambiando, nos aferramos al modelo de desarrollo del incendio de cuatro Fases distintas: Fase Incipiente, Fase de Crecimiento, Fase de Pleno Desarrollo y Fase de Decadencia. El Flashover se define como la rápida transición desde la Fase de Crecimiento a la Fase de Pleno Desarrollo, con la participación de todas las superficies combustibles en el incendio. Generalmente la relación entre el desarrollo del fuego y el oxígeno atmosférico no se consideraba, excepto en el caso de Backdraft, para el que se consideraba que debía haber altas temperaturas y deficiencia de oxígeno.

Sin embargo, hoy tenemos que añadir más cosas a esta historia. Para entender el desarrollo de los incendios modernos, es necesario comenzar por entender tres conceptos fundamentales:

1. Calor de Combustión: Es la energía térmica total liberada por la combustión de la unidad de masa de una sustancia determinada, sin tener en cuenta el tiempo. El Calor de Combustión se mide en julios, pero muchos Bomberos en los Estados Unidos están más familiarizados con el término “Unidad Térmica Británica” (Btu).

2. Tasa de Liberación de Calor (Heat Release Rate - HRR): Es el ritmo de producción de energía térmica generada por la combustión. Es el poder real del fuego, la energía liberada por unidad de tiempo. Se mide en vatios, kilovatios o megavatios. No existe una unidad de medida estándar para la Tasa de Liberación de Calor, pero se puede expresar en términos de Btu/segundo o en su equivalente mecánica de “Caballos de Vapor”, como la potencia desarrollada por la combustión.

3. Principio de Consumo de Oxígeno: Es la relación proporcional entre la masa de oxígeno consumido durante la combustión y el calor liberado. En 1917, el científico británico William Thornton descubrió que, por cada kilogramo de oxígeno consumido en una reacción de oxidación, se liberaban 13,1 megajulios de energía. Curiosamente, 51 años antes James Braidwood, fundador del primer Servicio de Bomberos municipal del mundo en Edimburgo (Escocia), observó la existencia de una relación proporcional entre el aire y la combustión, identificando la implicación táctica resultante:
"La puerta debe mantenerse cerrada mientras se espera la llegada del agua, evitando en la medida de lo posible la entrada de aire, ya que el fuego arderá exactamente en proporción a la cantidad de aire que recibe" (2)

Si bien la relación entre el oxígeno y la liberación de energía era conocida por los Oficiales de Bomberos desde hacía 148 años, y estaba cuantificada por un científico desde hacía 97 años, en algún lugar a lo largo de esta línea histórica, los Servicios de Bomberos olvidaron este importante concepto y su implicación operativa en el contexto de lucha contra incendios estructurales. En la década de los 70, científicos de la National Bureau of Standards redescubrieron la relación entre el consumo de oxígeno y la liberación de
Energía durante la combustión, desarrollando un método para medir, con fiabilidad, la velocidad de liberación de calor. Sin embargo, varias décadas antes el concepto de Tasa de Liberación de Calor iniciaba su lento camino de entrada en los Servicios de Bomberos.
 
Última edición:

Feuerwehr517

Chupe
Miembro
Miembro Regular
28 Dic 2007
582
120
3
37
Santiago, Chile
REGÍMENES DE COMBUSTIÓN CONTROLADOS POR EL COMBUSTIBLE Y POR LA VENTILACIÓN.

Se define “paquete combustible” como una cantidad y configuración de un combustible específico. Por ejemplo, una silla tapizada sería un paquete de combustible común que se puede encontrar en una vivienda (o en un parque de Bomberos).

Cuando cualquiera de estos “paquetes” arde en un área abierta, sin confinar, el proceso de combustión y su desarrollo dependerá de las características y de la geometría del propio combustible. Por ejemplo, el cojín del asiento de un sillón reclinable generará un incendio que crecería rápidamente, con una Tasa de Liberación de Calor creciente a medida que más combustible se involucra en el proceso. Una vez que la totalidad de la silla se encuentra ardiendo, la Tasa de Liberación de Calor disminuiría y el incendio decaería, ya que se habrá consumido todo el combustible. Este comportamiento del incendio cumple la Fases de la curva tradicional de desarrollo. Cuando el desarrollo del incendio se encuentra controlado por
las características y la geometría de combustible, que se dice que éste está controlado o limitado por el combustible.

El desarrollo del incendio cambia de manera significativa cuando el mismo paquete de combustible se coloca en el interior de un recinto. Una de las principales diferencia radica en el hecho de que los revestimientos de recinto absorberán energía térmica y la irradiarán de nuevo hacia el interior del mismo.

Pero aún más importante es el hecho de que la propia compartimentación limita la cantidad de oxígeno atmosférico que está disponible para soportar la combustión. La liberación de energía térmica durante la combustión es directamente proporcional a la cantidad de oxígeno utilizado en esta reacción química . En un recinto que se encuentra completamente cerrado, hay una cantidad finita de oxígeno disponible. Por ejemplo, cuando una vela encendida se cubre con un vaso, la Tasa de Liberación de Calor disminuye, se atenúa la llama y se termina por apagarse cuando el oxígeno del vaso se consume.

A medida que aumenta la Tasa de Liberación de Calor, la velocidad a la que el oxígeno se consume aumenta proporcionalmente. Teniendo en cuenta el sustancial Calor de Combustión y la alta Tasa de Liberación de Calor de muchos combustibles sintéticos (pensar en los muebles, alfombras y otros materiales que tenemos en nuestras viviendas), el oxígeno disponible en una habitación individual, o incluso en varias habitaciones, puede ser consumido rápidamente por el incendio. A medida que la concentración de oxígeno disminuye, la Tasa de Liberación de Calor disminuye también y el incendio comenzará a decaer. Sin embargo, aunque la temperatura disminuirá a medida que el incendio decae por
Falta de oxígeno, esa temperatura se mantendrá alta durante algún tiempo, continuando la pirólisis de los combustibles del recinto y, por tanto, la adición de más combustible gaseoso. Esto creará una situación peligrosa para los Bomberos que entren en la habitación.

Por tanto, es importante reconocer la diferencia entre los incendios que se desarrollan controlados por el combustible o controlados por la ventilación.

Es importante tener en cuenta que, incluso cuando los ocupantes dejan una puerta o una ventana abiertas, o cuando una ventana se rompe por efecto del incendio, los combustibles modernos tienen suficiente Tasa de Liberación de Calor para desarrollar rápidamente condiciones de incendio controlado por la ventilación.

El escenario de un incendio en su Fase de Pleno Desarrollo en un recinto cerrado (o relativamente cerrado), siempre estará controlado por la ventilación. El aumento de la ventilación a un incendio con ventilación controlada, aumentará rápidamente la Tasa de Liberación de Calor. Si el incendio tiene ya cierta ventilación debido a una abertura existente, o a que se ha auto ventilado, este aumento de energía liberada será aún más rápido.


LA TASA DE LIBERACIÓN DE CALOR Y LAS TÁCTICAS.

Los combustibles antiguos o más tradicionales estaban hechos de madera y fibras naturales, con un menor Calor de Combustión y menores Tasas de Liberación de Calor; como resultado, los incendios de estos materiales se desarrollaban mucho más lentamente, controlados por el combustible durante un período considerable de tiempo. En comparación, los combustibles modernos, compuestos por materiales sintéticos, suelen tener un alto Calor de Combustión y elevadas Tasas de Liberación de Calor; los incendios de estos materiales se desarrollan rápidamente, reduciendo rápidamente la concentración de oxígeno en los recintos implicados y adyacentes.

Muchas de las tácticas utilizadas por los Bomberos de hoy, se desarrollaron entre los años 1940 y 1960. Los Bomberos de aquel entonces encontraban frecuentemente incendios en su Fase de Crecimiento y controlados por el combustible. En estas condiciones, una rápida ventilación antes del ataque, retrasaba la progresión del incendio y mejoraba las condiciones para los equipos interiores. Sin embargo, los Bomberos de hoy se enfrentan a condiciones radicalmente diferentes. Frecuentemente, las primeras dotaciones en llegar a la escena, se encuentran con incendios que ya han progresado más allá de su Fase de Incipiente y se desarrollan controlados por la ventilación. Con estas condiciones, una acción de ventilación empeorará las condiciones interiores mucho más rápidamente que en el pasado. Tener líneas cargadas y “en posición”, como Fried y otros autores sugerían en 1970s (3), sigue siendo una práctica obligada. Pero tenemos que repensar lo que el término “en posición” realmente significa, ya que puede requerir que la ventilación y el ataque vayan mucho más seguidos y coordinados.


LA VENTILACIÓN Y LA ANTI-VENTILACIÓN: LAS 2 CARAS DE LA MONEDA.

La mayoría de los Bomberos hemos aprendido que "la ventilación es la eliminación planificada y sistemática del calor, el humo y los gases de incendio del interior de un recinto, y su sustitución por el aire fresco". Asumiendo que esta no es una mala definición, necesitamos hacer algunas matizaciones. La primera de ellas es que la ventilación se está produciendo en los edificios todo momento, con independencia de si hay o no un incendio en su interior. La ventilación es simplemente el intercambio de aire entre el interior del edificio y el exterior del mismo.

En el contexto extinción, la ventilación táctica se define como la eliminación planificada, sistemática y coordinada del calor, el humo y los gases del incendio, y su sustitución por el aire fresco exterior. Un componente crítico, menudo pasado por alto, de esta definición es que no sólo consiste en la extracción de humo, sino también implica la introducción de aire fresco. La masa de humo y gases calientes del incendio saliendo del edificio debe ir acompañada de una masa equivalente de aire fresco que entra en el mismo.

Volviendo a la descripción de los regímenes de combustión, la ventilación táctica tiene un efecto limitado en las condiciones de cualquier incendio controlado por el combustible, pero tiene un gran impacto en la Tasa de Liberación de Calor y en el desarrollo del incendio cuando este se encuentra controlado por la ventilación.

La otra cara de la moneda puede ser descrita como “anti-ventilación táctica”. Con esto no estamos diciendo que la ventilación sea mala, o que nos posicionemos en contra de la ventilación táctica. La anti-ventilación táctica es simplemente el confinamiento planificado, sistemático y coordinado de calor, el humo y los gases del incendio, y la exclusión de aire fresco. La anti-ventilación táctica reduce la Tasa de Liberación de Calor y el crecimiento del incendio, mediante la limitación del aire suministrado al mismo. Además, se utiliza para confinar el humo en las zonas que se encuentran ya inundadas, y mantenerlo fuera de las zonas no contaminadas.
 
  • Me gusta
Reacciones: wsn y Ambiorix

Feuerwehr517

Chupe
Miembro
Miembro Regular
28 Dic 2007
582
120
3
37
Santiago, Chile
Anti-ventilación Táctica puede incluir acciones tan simples como:

 Cerrar una puerta abierta para limitar la entrada de aire o confinar el humo.
 Mantener la puerta cerrada después de entrar, para limitar el suministro de aire.
 Retrasar la ventilación táctica hasta tener una línea actuando sobre el incendio.
 La presurización de los espacios no implicados para evitar la propagación de humo.


APLICACIÓN PRÁCTICA.

Las investigaciones realizadas por UL han identificado una serie de implicaciones tácticas relacionadas con la ventilación horizontal y vertical. El desafío ahora para Bomberos y Oficiales, es traducir estas implicaciones tácticas en tácticas operativas aplicables en el incendio.

Es importante resaltar que las ideas planteadas aquí son únicamente una orientación y, en ningún caso, reglas absolutas e inamovibles, que se pueden aplicar a una intervención de incendio residencial típico. Elementos críticos de contexto en las operaciones pueden incluir variables tales como el número de componentes de cada dotación, o la cantidad total de Bomberos que se encuentren en la intervención. En un entorno urbano, en el que varias dotaciones llegarán rápidamente, la coordinación es esencial para acometer operaciones tácticas simultáneas. En un entorno rural, en el que el número de Bomberos es limitado, puede que sólo sea posible llevar a cabo una operación táctica a la vez. En esta situación, los problemas de coordinación será menores, pero la secuencia de las operaciones tácticas es esencial. Dicho esto, los siguientes enfoques para implementar anti-ventilación en los incendios pueden ser útiles en ambos contextos.


¡Cierra la puerta!

Si encuentras la puerta/s abierta/s, debes cerrarla tan pronto como sea posible. En el entorno moderno, la mayoría de los incendios que han progresado más allá de su Fase Incipiente, se encontrarán desarrollándose controlados por la ventilación cuando lleguen las primeras dotaciones. Cuando cerramos la puerta hasta que la primera línea está lista para entrar, estamos limitando el flujo de aire que alimenta el incendio y reduciendo su Tasa de Liberación de Calor.

Si el incendio no se encuentra controlado por la ventilación, el hecho de cerrar la puerta no tendrá un impacto positivo. Sin embargo, tampoco tendrá un efecto negativo. Si los ocupantes permanecen en el interior (o han vuelto a entrar para rescatar a otros), podemos tener un argumento en contra del cierre de la puerta, ya que les dificultaría la salida. Sin embargo, bajo condiciones de ventilación controlada, el suministro de aire al incendio con la puerta abierta, rápidamente hará que las condiciones sean insostenibles y hará que el incendio se propague directamente desde su origen hasta la puerta abierta, reduciendo aún más las posibilidades de salida de cualquier ocupante. La respuesta es sencilla, si la puerta está abierta, ciérrala.

Cuando se abre la puerta, el reloj se pone en marcha y la Tasa de Liberación de Calor iniciará su aumento. La puerta debe permanecer cerrada hasta que haya un equipo listo y con una línea cargada para entrar a hacer el ataque. El procedimiento de entrada debe incluir la evaluación de la situación (B- SAHF / edificio, humo, aire, calor y llama). Si se requiere forzar la entrada, esto puede hacerse antes de que el equipo esté listo para entrar, pero la puerta debe quedar controlada en una posición cerrada. La puerta se puede abrir ligeramente para evaluar las condiciones y, si es necesario, introducir un chorro de agua para enfriar la capa superior caliente antes de la entrada, pero en general debe permanecer cerrada hasta que el equipo de ataque entre con la línea en carga.
 
  • Me gusta
Reacciones: wsn y Ambiorix

Feuerwehr517

Chupe
Miembro
Miembro Regular
28 Dic 2007
582
120
3
37
Santiago, Chile
Controla la puerta después de entrar.

Si no es posible realizar un Ataque Directo inmediato desde la puerta, esta debe cerrarse después de la entrada y detrás del equipo de ataque que penetra (el paso de la línea evitará el cierre completo de la puerta), para limitar el flujo de aire entrante, el incremento de la Tasa de Liberación de Calor y la propagación del incendio en esa dirección.

La pregunta de quién va a encargar de mantener el control de la puerta, va a ayudar en el avance de la línea y cómo se puede hacer esto con una dotación de personal limitada, es una pregunta importante. Si un equipo de tres Bomberos está en la línea y el conductor se encuentra manejando la bomba, un miembro puede controlar la puerta mientras los otros dos Bomberos trabajan en el interior. Si el equipo es de tres y se ven en la necesidad de trabajar en modo de rescate, puede ser necesario que el conductor tenga que controlar la puerta como una tarea más.


Controla las puertas interiores.

Cuando se acometen operaciones de VEIS (Vent / Enter / Isolate / Search), el hecho de cerrar la puerta de la habitación que se va a rastrear, se convierte en una tarea fundamental para evitar la propagación del incendio en esa dirección. Igualmente, durante operaciones de
rastrero interior, el hecho de cerrar la puerta del recinto que se está rastreando, permitirá la ventilación del mismo y lo aislará del resto, evitando cualquier propagación.

En el pasado, los Bomberos estaban entrenados en ventilar mientras se rastreaba, para aumentar la posibilidad de supervivencia de cualquier víctima y la mejorar la visibilidad. Sin embargo, la ventilación horizontal también crea una trayectoria de propagación entre el incendio y la abertura de ventilación. Si la abertura sirve como una entrada de aire (debido a la posición vertical en relación con los efectos del fuego o viento), puede mejorar las condiciones de la habitación, pero tiene el potencial de empeorar las condiciones de incendio debido al incremento de la Tasa de Liberación de Calor.

Si la abertura sirve como una salida de gases, se crea una trayectoria para la propagación del incendio, que potencialmente empeorará las condiciones en el recinto que se está rastreando. Una vez rastreada la habitación, la decisión de mantener la puerta cerrada o abierta, dependerá del plan de ventilación.


Para finalizar.

Los incendios han cambiado y nuestras tácticas deben cambiar también. Hoy en día, ya no debemos hacer referencia a la ventilación simplemente como horizontal o vertical. Más bien, debemos pensar en el efecto que la ventilación tiene sobre los incendios de hoy, y emplear los conceptos de ventilación táctica y anti-ventilación táctica según el caso. En caso de duda, recuerda la vieja sabiduría de mamá: "¡Cierra la puerta!"

Referencias:

1. International Fire Service Training Association (IFSTA). (1970) Fire ventilation practices (5th ed.). Stillwater, OK: Fire Protection Publications.
2. Braidwood J. Fire Prevention & Fire Extinction. Bell & Daldy: London, 1866.
3. Fried E. Fireground tactics. H. Marvin Ginn: Chicago, 1972.
 

Milobombero

Moderador
Miembro del equipo
4 Jun 2008
2.937
704
6
navegando
Aún no puedo terminar el artículo porque cuando mencionaron las BTU me puse a desempolvar mis viejos libros de física. Libro que unidos a la maravilla del internet me hicieron empezar a recordar varias cosas interesantes.

Por supuesto que recordaba que la BTU era "la caloría del sistema anglosajón", de hecho su definición es muy parecida en sus unidades gringas.

También recordaba que algunas petroleras (creo que también la ENAP) venden el gas natural no por metro cubico o similares unidades de volumen, sino por BTU.

Es increíble cómo un artículo de bomberos nos puede llevar a re-confirmarnos que es sumamente necesario estudiar y estar en constante recuerdo de conocimientos que -se supone- deberían ser impartidos en la enseñanza media.

Saludos cordiales.
 
  • Me gusta
Reacciones: Feuerwehr517 y Nacho

envuelto en llamas

Chupe
Miembro
Miembro Regular
25 Mar 2011
560
159
3
38
Que buen artículo, lo compartiré en la web de mi Compañía.
este tipo de trabajo de "traducción" de libro, revistas lo que sea son bastante útilies, muchas gracias!!

Controla la puerta después de entrar.

Si no es posible realizar un Ataque Directo inmediato desde la puerta, esta debe cerrarse después de la entrada y detrás del equipo de ataque que penetra (el paso de la línea evitará el cierre completo de la puerta), para limitar el flujo de aire entrante, el incremento de la Tasa de Liberación de Calor y la propagación del incendio en esa dirección.

La pregunta de quién va a encargar de mantener el control de la puerta, va a ayudar en el avance de la línea y cómo se puede hacer esto con una dotación de personal limitada, es una pregunta importante. Si un equipo de tres Bomberos está en la línea y el conductor se encuentra manejando la bomba, un miembro puede controlar la puerta mientras los otros dos Bomberos trabajan en el interior. Si el equipo es de tres y se ven en la necesidad de trabajar en modo de rescate, puede ser necesario que el conductor tenga que controlar la puerta como una tarea más.


Controla las puertas interiores.

Cuando se acometen operaciones de VEIS (Vent / Enter / Isolate / Search), el hecho de cerrar la puerta de la habitación que se va a rastrear, se convierte en una tarea fundamental para evitar la propagación del incendio en esa dirección. Igualmente, durante operaciones de
rastrero interior, el hecho de cerrar la puerta del recinto que se está rastreando, permitirá la ventilación del mismo y lo aislará del resto, evitando cualquier propagación.

En el pasado, los Bomberos estaban entrenados en ventilar mientras se rastreaba, para aumentar la posibilidad de supervivencia de cualquier víctima y la mejorar la visibilidad. Sin embargo, la ventilación horizontal también crea una trayectoria de propagación entre el incendio y la abertura de ventilación. Si la abertura sirve como una entrada de aire (debido a la posición vertical en relación con los efectos del fuego o viento), puede mejorar las condiciones de la habitación, pero tiene el potencial de empeorar las condiciones de incendio debido al incremento de la Tasa de Liberación de Calor.

Si la abertura sirve como una salida de gases, se crea una trayectoria para la propagación del incendio, que potencialmente empeorará las condiciones en el recinto que se está rastreando. Una vez rastreada la habitación, la decisión de mantener la puerta cerrada o abierta, dependerá del plan de ventilación.


Para finalizar.

Los incendios han cambiado y nuestras tácticas deben cambiar también. Hoy en día, ya no debemos hacer referencia a la ventilación simplemente como horizontal o vertical. Más bien, debemos pensar en el efecto que la ventilación tiene sobre los incendios de hoy, y emplear los conceptos de ventilación táctica y anti-ventilación táctica según el caso. En caso de duda, recuerda la vieja sabiduría de mamá: "¡Cierra la puerta!"

Referencias:

1. International Fire Service Training Association (IFSTA). (1970) Fire ventilation practices (5th ed.). Stillwater, OK: Fire Protection Publications.
2. Braidwood J. Fire Prevention & Fire Extinction. Bell & Daldy: London, 1866.
3. Fried E. Fireground tactics. H. Marvin Ginn: Chicago, 1972.
 
  • Me gusta
Reacciones: Feuerwehr517

Ambiorix

Comandante de Guardia
Miembro
Miembro Regular
17 Dic 2005
7.112
1.357
8
41
Temuco, Chile
Lean el artículo, no es marciano, muchas e las técnicas ahí implicadas las aprendí o estudié en mi compañía desde mis inicios, no se por que pero las técnicas de ataque mas comunes en el sur son también mas modernas, nosotros hace 10 años que buscamos con VES (que es concordante con lo que acá se menciona), puede ser porque en el sur la velocidad de desarrollo es mayor a un incendio de edificaciones con materiales menos nobles (menos madera, menos tejas, etc).

Me parece un excelente aporte, lo agradezco y me lleva a valorar también los ejercicios y experiencias en el sur.

Sería interesante que esto fuera transversal en los CB


.
 

deas_style

Chupe
Miembro
Miembro Regular
5 Oct 2009
269
1
3
Lean el artículo, no es marciano, muchas e las técnicas ahí implicadas las aprendí o estudié en mi compañía desde mis inicios, no se por que pero las técnicas de ataque mas comunes en el sur son también mas modernas, nosotros hace 10 años que buscamos con VES (que es concordante con lo que acá se menciona), puede ser porque en el sur la velocidad de desarrollo es mayor a un incendio de edificaciones con materiales menos nobles (menos madera, menos tejas, etc).

Me parece un excelente aporte, lo agradezco y me lleva a valorar también los ejercicios y experiencias en el sur.

Sería interesante que esto fuera transversal en los CB


.
Concuerdo plenamente contigo ambiorix tambien soy del sur actualmente en santiago y todos en el sur tenemos ese concepto muy claro ...ya que las casas casi un 90 % son de madera y obviamente el material es muy ligero.. las casas "" pueden quedar paradas si se le aplica todo lo antes mencionado por feuerwehr517
 

Ambiorix

Comandante de Guardia
Miembro
Miembro Regular
17 Dic 2005
7.112
1.357
8
41
Temuco, Chile
Se muestra como una novedad cuando los suecos lo hacian ya hace 3 décadas. El video está buenísimo, se agradece.

.
 

1558

Bombero Activo
Miembro
Miembro Regular
16 Abr 2011
1.061
92
4
Santiago
Había escuchado este concepto hace un tiempo, de mis camaradas que viajaron a USA a entrenar y sacar certificación "Bombero1", ahora la veo en un video y creo que es fiable el sistema, claro que para mi realidad del 95% de los incendios que he asistido en mi vida, en ellos el techo esta colapsado, el fuego esta en fase libre, o simplemente no hay puertas o ventanas. Ojo que en el otro 5% me ha tocado quedar a cuadras del incendio jajajajajaj...

saludos