Segundo Curso "Ataque y Abastecimiento en Grandes Incendios" en la ciudad de Rancagua

Pitón Ruso

Capitán de Guardia
Miembro
Miembro Regular
11 Ene 2008
3.110
1.642
7
124
Entiendo que caudal crítico es aquel flujo mínimo para hacer un trabajo útil (decente), sobre éste flujo está el caudal óptimo, capaz de absorber calor con menor volumen y menor tiempo (de extinción). Finalmente sobre éste flujo, el tiempo de extinción es menor aun, pero hay derroche de volumen de agua, ya que, toda no se evapora.

Saludos
 
Última edición:

Elkete

Comandante de Guardia
Miembro
Miembro Regular
Elkete: "Puedo dictar el curso sin costo para el CB y se entregan, también sin costo, dos alcachofas para succión de bajo nivel, con storz 110, también se incluye dejar la válvula descargando a sección plena de principio a fin."

XYZ: ¿Cómo es eso? El pascuero repartiendo material menor. ¿?
*************************************

Jajaja, mas o menos, es el curso de un fin de semana y dos alcachofas de 110 para bajo nivel incluidas sin costo, financiamiento incluido. El 2013 dicté curso en San Bernardo (ese fue con costo) donde logramos 9.000 lpm a 1 km, sin grifos.

Interesados pueden seguir contactándome por interno o al +569 9803 3486.

strainer_storz_big.jpg


San Bernardo, 2013, 9.000 lpm a 1 km. Tres monitores.
imagen75.jpg