La Alarma de Incendio escalonada, considera ir aumentando en
unidades preestablecidas el despacho de material de apoyo al lugar de la emergencia, en la
medida de su magnitud y/o necesidad.
Sin perjuicio de lo anterior, se podrá solicitar el despacho de piezas de
Material Mayor en forma individual, es decir sin dar la alarma. Si con posterioridad, se diere
una alarma de incendio escalonada, el material que ya ha sido despachado, se considerará
parte del material mayor preestablecido que corresponda, y no se agregarán más, con la
excepción del caso en que las despachadas inicialmente sean la segunda bomba de una
misma Compañía, en este caso se despachará la de otra Compañía.
La persona a cargo de un acto, si así lo estima necesario, podrá saltar
las alarmas y subir a las categorías siguientes. Lo anterior, deberá tratar de evitarse, ya que
uno de los objetivos que buscan las alarmas escalonadas, son el orden y la mejor
distribución del material que va llegando al lugar en forma progresiva.
Todo el material mayor que llegue al lugar, dará la clave 6-3 a la Central
de Alarmas.
Así mismo, cada vez que se despache material, la central lo informará
radialmente por la frecuencia principal.
ALARMAS DE INCENDIO ESCALONADAS ESTRUCTURALES
Ante la necesidad de dar la alarma de incendio escalonada a partir de un
llamado en la estructura de un inmueble, al que se despacharon por ejemplo: 2 bombas y un
carro portaescalas; el material asistente se distribuirá así:
Alarma de incendio (acto obligatorio)
La central despachará 2B/BX; 1Q; 1 Carro con Cascada; 1S y la Comandancia,
es decir, la Central habrá completado el despacho al lugar de un total de:
4B/BX; 2Q; 1 Cascada y 1S.
2ª Alarma
La Central despachará 2B/BX; 1M/MX; 1Z y 1RX, es decir, la Central habrá
completado el despacho al lugar de un total de: 6B/BX; 2Q; 1 Cascada; 1M/MX;
1Z; 1RX y 1S.
3ª Alarma
La Central despachará 2B/BX y 1Q, es decir, la Central habrá completado el
despacho al lugar de un total de: 8B/BX; 3Q; 1 Cascada; 1M/MX; 1Z; 1RX y 1S.
4ª Alarma
La Central despachará 2B/BX, es decir, la Central habrá completado el
despacho al lugar de un total de: 10B/BX; 3Q; 1 Cascada; 1M/MX; 1Z; 1RX y
1S.
5ª Alarma
La Central despachará 2B/BX y 1Q, es decir, la Central habrá completado el
despacho al lugar de un total de: 12B/BX; 4Q; 1 Cascada; 1M/MX; 1Z; 1RX y
1S.
6ª Alarma
La Central despachará 2B/BX, es decir, la Central habrá completado el
despacho al lugar de un total de: 14B/BX; 4Q; 1 Cascada; 1M/MX; 1Z; 1RX y
1S.
7ª Alarma
La Central despachará 2B/BX y 1Q, es decir, la Central habrá completado el
despacho al lugar de un total de: 16B/BX; 5Q; 1 Cascada; 1M/MX; 1Z; 1RX y
1S.
ALARMAS DE INCENDIO FORESTAL ESCALONADAS
Ante la necesidad de dar la alarma de incendio escalonada a partir de un
llamado de pastizales, al que se despachó por ejemplo a una bomba; el material asistente se
distribuirá así:
Alarma de incendio forestal (acto obligatorio)
La Central despachará 3B/BX; 1Q; 2Z; 1S y la Comandancia, es decir, la
Central habrá completado el despacho al lugar de un total de: 4B/BX; 1Q; 2Z; y
1S.
2ª Alarma forestal
La Central despachará 2B/BX, es decir, la Central habrá completado el
despacho al lugar de un total de: 6B/BX; 1Q; 2Z y 1S.
CUERPO DE BOMBEROS DE SANTIAGO
SECRETARIA DE COMANDANCIA
3ª Alarma forestal
La Central despachará 2B/BX, es decir, la Central habrá completado el
despacho al lugar de un total de: 8B/BX; 1Q; 2Z y 1S.
4ª Alarma forestal
La Central despachará 2B/BX, es decir, la Central habrá completado el
despacho al lugar de un total de: 10B/BX; 1Q; 2Z y 1S.
5ª Alarma forestal
La Central despachará 2B/BX, es decir, la Central habrá completado el
despacho al lugar de un total de: 12B/BX; 1Q; 2Z y 1S.
6ª Alarma forestal
La Central despachará 2B/BX, es decir, la Central habrá completado el
despacho al lugar de un total de: 14B/BX; 1Q; 2Z y 1S.
7ª Alarma forestal
La Central despachará 2B/BX, es decir, la Central habrá completado el
despacho al lugar de un total de: 16B/BX; 1Q; 2Z y 1S.