Las Torres de Tajamar, de mediados de los 60’, fueron en su época sensación. Todavía hoy, su torre más alta, de 28 pisos y que fue la afectada, es para el promedio santiaguino bastante alta.
No tienen ninguna protección contra incendio, ni zona vertical de seguridad, ni red húmeda, ni seca ni inerte y...ni nada. Además su acceso no es fácil. En lo bueno, es de una construcción sólida y espacios amplios ¡salvo a la entrada de la mitad de los departamentos! Su diseño interior y piso a piso es disímil, no todos los niveles comunican entre sí y no hay vano para armar interno vertical. Una joya.
Con fuego muy violento en el 10° piso, salió el primer tren pasado las 04:00 AM, con B13, B3, Q8 y M7. La torre afectada queda, desde Av. Providencia, detrás de otras, por lo que el voluntario a cargo de B13 al principio pidió 6-2, al ubicar el lugar se posicionaron muy bien, se dio primera alarma y armaron una base de 70, de unas 3 tiras, con trifurca a la puerta, con el único pitón del incendio, que fue armado con material y personal de tres compañías (13,3 y 1era.) lo que da cuenta de la dificultad del tema, teniendo la línea que ir piso a piso. El fuego estuvo a punto de pasar al 11, donde había una oficina de alguien que trabaja con películas y quedó afectada por el humo, pues el vidrio que tenía el fuego abajo acabó por ceder. Del departamento sólo escombros y la violencia del fuego la demuestra que se descieló hasta el rellano.
Las Cías de Escala, 8va y 7ma. hicieron acceso y evacuación, la última compartida con las demás Cías de Agua, que tenían un tendido paralelo listo desde B1 y cunas. No se usaron.
M7 armó desde el mejor acceso, pero su monitor hubiese trabajado al sesgo respecto del lugar afectado. Por fortuna no fue necesario (sí, a veces HAY que usar el monitor o tirarle de afuera, por favor con chorro directo y sólo contra fuego violento que amenaza subir) BT3 con B2 montaron 2 piscinas con grifo al lado, pero este puesto no se usó; la verdad se ocupó poca agua y B13, que llevó el peso, estaba alimentada a grifo por B3.
Asistieron B1, B2, B3 y BT3, B13, B14, Q8, Q7 y M7, RX6 y, tardecito, H4; más apoyo y comando. No sé si un Z y espero no se me quede nadie.
Hay que hacer notar que este tipo de edificio, si el humo invade la zona central interior interior de circulación (la única) y el fuego toma más de un piso, tenemos el mismo escenario que la Portada de Vitacura en que fallecieron varias personas, pues las edificaciones son similares.
Se puede confirmar que el tendido del primer pitón es fundamental. Los fuegos en departamentos corrientemente se pueden controlar con una sola línea, pero lo clave es llegar con agua al fuego. Creo que los POE debiesen referirse más a este objetivo que tratar de normar en detalle el despliegue de las máquinas. Tarea para la casa, evaluar el nuevo POE de altura.