En chile los grifos contra incendio estan diseñados para abastecer a 16 lit/seg o 960 lit/min o 256 gpm.
Los grifos estan diseñados según la nnorma chilena nch 1646.Of2004 - grifos de incendio - tipo de columna 100 mm de diametro nominal - requisitos generales.
el suministro de agua esta dado en nch 691, el caudal nominal medido en la boquilla debe ser de 16 lit/seg, con una persion mayor o igual a 0,5 kgf/cm2, aprox 5 mca, aprox 0,5 bar.
en chile la nch 691 indica lo siguiente, calculo de volumen de incendio, el volumen de incendio lo determina en mantener de acuerdo al numero de habitantes la cantidad de grifos de incendio para uso simultaneo, siempre como base de calculo 16 litros por segundo y una duracion minima de incendio de 60 minutos 60 m3 de agua disponible, pero siempre en relacion a la cantidad de habitantes que sirve la red y/o sistema. en etsa norma tambien esta definido la ubicacion y la cantidad, etc.
bueno es muy brevemente la normativa nacional, en otros paises por ejemplo las cosas son muy distintas
los EEUU tienen diversos tipos de grifos y de diversas capacidades, por ejemplo.
tipo AA de 1500 gpm o mas color azul
tipo A 1000 a 1500 gpm color verde
tipo B 500 a 1000 gpm color naranja
tipo C 500 gpm color rojo
estos ultimos datos son antiguos, no se si han variados,,,
a tu pregunta bueno creo que se debiese tener como parametro lo que pasa en otros lados con grifos de distintas capacidades, pero eso en ciudades grandes es muy dificil de tener, por los costos involucrados,
lo que no se es en que se baso chile para dar su norma, lo que si esta claro es que los bomberos de chile fueron parte en el estudio de la norma 1646 del 2004, pero no en la 691, que define las capacidades, eso si.