A ver,...... separemos los conceptos.
1.- Plano neutro = linea divisora entre alta presion y baja presion. En un compartimiento cerrado (solo aberturas de puertas y ventanas) sin una disrupcion de gases puede (no siempre) ser la linea en la cual se separa el humo y un ambiente mas claro.
al atacar/apagar el fuego se genera una disrupcion de los gases y el humo y calor. La gradiente de temperatura se interrumpe y la habitacion queda completamente caliente, de cielo a suelo. Vapor y humo mezclado. En fin, se acaba el plano neutro, asi es que este concepto, aun cuando es bueno comprenderlo, no sirve para nada una vez que atacamos el fuego. Esto a nivel de habitacion/compartimiento. Ya explique la otra aplicacion de plano neutro en un edificio de altura.
2.- ataque 3-D = Este metodo de ataque tiene 3 aplicaciones; (1) enfriar los gases en la parte superior de manera de reducir un flashover o para controlar el "rollover" (que es lo que vemos en la camara de "falshover"), (2) para crear un ambiente inerte en la parte superior de un compartimiento produciendo una especia de "nube" de gotitas de agua suspendidas, y (3) para usarse como metodo de extincion en compartimientos CERRADOS, como en barcos y entretechos (mencionado en una respuesta anterior).
Por lo tanto, el ataque 3-D no es un metodo de ataque por si solo y aplicar agua directamente al fuego es fundamental y absolutamente necesario. El uso de chorros de neblina (30 grados en efecto cono) por 2-3 segundos, permite que el equipo de bomberos, CON SU EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL COMPLETO, INCLUYENDO AUTONOMO, logre avanzar agresivamente hacia el interior buscando la base del fuego.
Esta tecnica requiere mucha practica y entrenamiento.
Se dirige el chorro hacia el techo por abriendo piton por 2-3 segundos una o dos veces, avanzar y luego hacer lo mismo.
http://www.firetactics.com/NRC-CANADA.htm
http://www.firetactics.com/INDEX-3D-FOG.htm
3.- La tecnica de usar neblina en un compartimiento NO es ataque 3-D. En combate de incendio en barcos, se usa la neblina, pero no siempre en chorros cortos como en el metodo 3-D.
4.- BLITZ ATTACK = este metodo de ataque se efectua cuando uno se encuentra con un gran volumen de fuego, post flashover, o sea, la cosa esta quemandose entera. El blitz attack utiliza gran volumen de agua, 500 GPM o mas (aunque para habitaciones pequenias 300 GPM (galones por minuto, 1200 litros por minuto) puede se eectivo, pero mas vale mas que menos...). Lineas de 72mm es lo mejor si no se tienen un piton monitor.
El blitz attack se efectua solo por 30-60 segundos de manera de bajar la intensidad del fuego, al punto de eliminar casi por completo las llamas. De ahi se procede con ataque normal usado lineas de 50 (52mm) por el interior.
El blitz attack precede un ataque interior agresivo..... si se usa por mas de 1-2 minutos, entramos en un ataque defensivo (inundacion)
el Blitz attack se hace desde fuera de la estructura para luego entrar. No dentro de la estructura como Pablo menciono por ahi.
Tambien es una tecnica que requiere de practica y buenos conocimientos de hidraulica (aplicada a bomberos).
Y por supuesto que no siempre es lo primero q se hace al llegar a una casa ardiendo....
aca va un link de un foro en una revista ("firehouse") acerca deltema (Blitz attack)
http://forums.firehouse.com/showthread.php?t=64426
5.- FAST ATTACK = es un ataque rapido al fuego. No es lo mismo que el blitz attack. Es un metodo que esta aun en debate, pues es la alternativa a la busqueda y rescate de victimas sin una linea de agua. Algunos expertos mencionan que la mejor opcion para victimas atrapadas no es la rapida accion de busqueda y rescate sino eliminar el problema (el fuego) rapidamente.
Me imagino que este metodo puede conocerse como "flash attack" como se dijo por ahi, pero no estoy seguro.
espero queden las cosas mas claras
Saludos
,,,///
PD: con excepcion del "fast attack", he usado todas las tecnicas que describi en incendios, no solo en entrenamiento.