LLCC 11 Septiembre y Guardia Vieja - CBS - Febrero 17 2009

AFDLAD15

Comandante de Guardia
Miembro
Miembro Regular
15 Mar 2006
4.569
1.055
8
17
Austin Fire Station No 2
Incendio Eléctrico obligó a evacuar Mall Panorámico
Videos publicados al pie de la noticia
[IMGA]http://images.fotografiascbs.multiply.com/image/1/photos/66/600x600/13/LL-17022009-A-13.JPG?et=qNsD9rdJucm9Jl2Db7raog&nmid=203779077[/IMGA]Imágen de Andrés Lewin
Providencia: A las 18:37hrs de hoy fue despachada una clave 10-7 (Accidente Eléctrico) en Av. 11 de Septiembre con Guardia Vieja (a media cuadra de donde se realizó la ExpoBomberos el año pasado) El despacho inicial de la Central de Alarmas del CBS, indicó que se trataba de fuego en cámara subterránea de Chilectra con posibilidad de haber personas atrapadas. Al lugar fue despachada B-14 y Q-8 inicialmente, informándonos personal de la 14, qué desde la distancia se observaba gran cantidad de humo en el sector, motivo por el cual solicitaron en reiteradas oportunidades 0-4 y 6-2 a la central. Una vez que la B-14 arribó al lugar, el voluntario a cargo indicó inmediatamente que se trataba de fuego desde cámara subterránea con peligro de propagación a Mall Panorámico, y solicitó el despacho de otra Bomba al lugar para alimentar a B-14, siendo despachada B-13 inmediatamente. El personal de la 14 evaluó la posibilidad de que efectivamente hubiese personas en el interior de la cámara subterránea, y se entrevistó con la gente que estaba realizando los trabajos iniciales para recopilar información al respecto. Siendo así, como se descartó aquella posibilidad. Para ese momento la administración del Mall Panorámico ya había ordenado la evacuación preventiva de todas las dependencias del centro comercial. Facilitando de muy buena forma las labores a Bomberos.
Las llamas en el exterior superaban los 4 o 5 metros de altura en los primeros momentos, transformándose en un evidente riesgo para el centro comercial. La escasa distancia entre las aberturas de las cámaras subterráneas, y los muros exteriores y techumbres del Mall, obligaron a Bomberos a realizar un enfriamiento de exposiciones. Sin embargo, y pese a los esfuerzos de Bomberos, una parte de la techumbre exterior resultó quemada por las altas temperaturas del fuego.
El riesgo en el subterráneo aún no se encontraba 100% controlado, por lo tanto se optó por solicitar H-4 al lugar y a posterior RX-15 para aplicar espuma de baja expansión. Una vez que llegó la 4ta compañía al lugar, uno de sus Voluntarios resultó con una lesión en una de sus extremidades inferiores, esto, al parecer se habría debido a que el Bombero pisó una manguera. Siendo solicitada una unidad 2-3 (Ambulancia de Cuerpo) para su traslado al Hospital del Trabajador.
Una vez que llegó la unidad RX-15 al lugar, quedó a cargo del acto 55, el capitán de la decimoquinta compañía, Sr. Gonzalo Ducheylard. De ahí en adelante las tareas se abocaron a la aplicación de espuma y al monitoreo de temperaturas por medio de Cámaras Termales, siendo así como se controló rápidamente el peligro de propagación al Mall.

DSCF0144%20%5B800x600%5D.JPG

Imágen: KiltroNews

Cabe destacar, que inmediatamente sobre la techumbre del Mall Panorámico, y por ende inmediatamente arriba del alcance de las llamas, había una gaveta metálica color azul con cilindros de Aire. Siendo este, uno de los principales objetivos de enfriamiento de los Chorros de Bomberos.

Sin lugar a dudas, este fue un llamado atípico que exigió de decisiones rápidas y acertadas por parte del personal Bomberil que llegó en primera instancia. Ya que la determinación de enfocar los trabajos iniciales en el enfriamiento de las exposiciones, y no al fuego que estaba inmediatamente visible, significó no poner en riesgo la integridad física de los Bomberos intervinientes, y a la vez, evitar daños mayores a la estructura del popular Centro Comercial.

Material mayor concurrente: B13, B14, Q8, H4, RX15, y S2
Bomberos lesionados: 1
Civiles lesionados: 0
Elbombero.cl agradece a los Bomberos concurrentes por facilitar la obtención de imágenes.

Galería de imágenes de Kiltro: CLICK AQUI

Galería de Andrés Lewin: CLICK AQUÍ

Primer video SIN EDITAR:


Video Editado:

http://video.google.es/videoplay?docid=-4771258606956329338&hl=es




-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Topic inicial del tema (previo a la redacción de arriba)

interesante LLCC en providencia siendo despachados B-14 y Q-8 inicialmente

buen manejo de los primeros momentos por el vol. a cargo, muy ordenado en la solicitud de maquinas de apoyo

buenas comunicaciones entre el lugar del incidente y la Central

en estos momentos estan

B-13
B-14
Q-8
H-4
Rx-15
S-2


saludos



,,,///
 
Última edición por un moderador:

Moderador General

Bombero Activo
Miembro
Miembro Regular
7 Nov 2005
1.506
1
4
17
En estos momentos elbombero.cl se encuentra redactando la noticia y editando las imágenes y Videos. En unos momentos más, se subirán a Noticias.

Favor continuar el tema aquí

Atte.
 

CFlamma

Bombero Activo
Miembro
Miembro Regular
10 Nov 2007
1.665
2
4
Muy precisa la noticia que nos transmite Mario Fire.22

Sólo debe aclararse que la uso posterior de espuma no tiene nada que ver con la presencia de energía eléctrica.

Lo que sucedió es que se usó espuma para, por su naturaleza expansiva, terminar de extinguir el fuego en el interior de las cámaras afectadas y sus recovecos, todo una vez que hubo certeza que estaban desenergizadas y aterrizadas.

De otro modo no se usa ni agua ni espuma, a lo más PQS.

Afortunadamente los empleados de la contratista alcanzaron a arrancar y sólo hubo rotura, por calor, de vidrios exteriores de la tienda al frente de las cámaras afectadas, que hubo que terminar de btar con ganchos para prvenir riesgos a posteriores transeúntes.
 

Bompri

Chupe
Miembro
Miembro Regular
26 Ene 2009
573
2
3
LLCC 11

Muy buenas las imagenes, se ve un trabajo muy ordenado la mayoria utilizan epp, excelente el trabajo.

Saludos
 

ANGEL MALO

Bombero Activo
Miembro
Miembro Regular
14 Nov 2006
1.788
5
4
124
bomberosenaccion132.blogspot.com
Sería interesante saber que tipo de transformador era, si era antiguo.
esos equipos funcionan con aceite y tambien los condensadores. tanto aéreos como subterraneos, e incluso en otros paises se suprimió el askarei
por la toxicidad. Por ello más que nunca se justificaba los EPP
 

AkroN

Comandante de Guardia
Miembro
Miembro Regular
12 Oct 2006
4.686
10
8
El Foro
www.rauldelajara.cl
.

Buena info la que mencionas ANGEL MALO, por casualidad sabes en que sector hay de esos transformadores?. Seria bueno si pasas el dato. Alguna info mas especifica sobre los riesgos?


Saludos



.
 

Bombero

Chupe
Miembro
Miembro Regular
30 Oct 2005
784
0
3
124
Da gusto "escuchar" personal capacitado dando explicaciones claras y no inventando palabras.

Por lo demas, mi capitán se complicó un tanto con la explicación del apellido eso es parte claramente de "lo que el ojo no ve" de la TV y radio.
 

rleiva7

Aspirante
Miembro
Miembro Regular
17 Jul 2006
173
0
2
124
Bueno y ¿cuál es el apellido?, me perdí luego de la novena o décima letra, jejeje.
Saludos.
 

AFDLAD15

Comandante de Guardia
Miembro
Miembro Regular
15 Mar 2006
4.569
1.055
8
17
Austin Fire Station No 2
angel malo:

para agregar y continuar tu duda

tal como mencionas, algunos transformadores usan un aceite para refrigeracion y el aplicar agua directamente sobre el sistema/transformador puede provocar la explosion del tanque o parte de el y derramar el aceite sobre personal de emergencia

es tanto asi, que los procedimientos estandar para fuego en transformador subterraneo, la compania de electricidad de Austin sugiere "dejarlo quemar" ya que cualquier fuego importante en el transformador normalmente resulta con danio practicamente irreparables

por lo tanto, las acciones son las de proteger estructuras expuestas y no apagar con agua o espuma inicialmente sino hasta que la compania de electricidad llegue y asegure el corte del sistema

saludos
 

Luis Hernandez Gomez

Bombero Activo
Miembro
Miembro Regular
9 Sep 2006
1.310
33
4
81
Quillota, V-Region
fallas de transformadores

Bastante material de incendios y Control de Incendios de Transformadore he entregado por este portal. pero solo a lo relativos a Transformadores y Sub -Estaciones Aereas de Alto Poder. Media Tension Y baja Tension.


Los tranformadores Electricos, tienen todas las mismas caracteristicas de fabricacion, haciendo las diferencias, de conexion y mantencion , si son transformadores Aereos y transformadores subterraneos. Otros son instalados con todas las caracteristicas Aereas, pero instalados en subterranneos amplios , cerca de los recintos de estacionamientos de vehiculos o bodegas.
Tambien podrian estar instalados, con alimentacion de Media Tension ( M.T.) de 12.000 volts, en los pisos superiores de Edificios.

Por lo tanto los sitios de instalacion , hacen la diferencia en el momento de la Emergencia Electrica.
Todos los transformadores de estas caracteristicas tienen su proteccion en baja Tension y en Media Tension, que al momento de una falla del transformador, " Operan " ( se corta la energia electrica ) debiendo cortar las Tres fases ( 3·) de no ser asi, es un peligro ingresar aun para personal de la Guardia de Emergencia de la Empresa Electrica.

Aunque se corte la electricidad a traves de los fusibles del transformador, podria existir tension electrica en la linea de alimentacion al mismo, ya sea, una alimentacion troncal, del Sector o zona tambien principal. ( Estos tambien tienen sus controles de protecion, pero dependen de la carga total Instalada o pedida de todo el sector )

El trabajo de bombero, por lo expuesto y visto en las fotos, fue el adecuado, pues empezaron a trabajar, cuando hubo seguridad absoluta de la " NO existencia de energia electrica, en el sector de la Emergencia.

De la posibilidad de la existencia de Askarel, no debieran existir ningun transformador instalado, de esas caracteristicas, por resolucion Legal de bastantes años atras. Si pudieran existir aun ,en provincias o sectores Rurales y en Bodegas con almacenamientos de estos tipos de Trasnformadores, que se dieron de baja en su oportunidad.( tambien existe material tecnico , por este portal )
No se olviden que este aceite Askarel, demora como 100 años en dejar de ser una amenaza a la salud.
 

buller

Postulante
Miembro
5 Ago 2007
10
0
1
Punta Arenas
De acuerdo a lo que he leido en este articulo de la emergencia, creo que es importante rescatar lo fundamental que es para el personal que llega a la emergencia el poder recolectar la mayor información posible antes de comenzar actuar...

Tomarse un par de minutos más hace la diferencia muchas veces de poder realizar un buen o mal trabajo....
 

AFDLAD15

Comandante de Guardia
Miembro
Miembro Regular
15 Mar 2006
4.569
1.055
8
17
Austin Fire Station No 2
buller:

asi es,... todo libro de estrategias y tacticas para combate de incendio lo dice. Lo mismo aparece reiteradamente en revistas especiallizadas recalcado por autores de vasta experiencia.

Yo escuche las comunicaciones desde el despacho hasta cuando se solicito S-2 y me parecio muy ordenado

no estuve ahi, pero de las fotografias tambien se aprecia lo mismo

lo he comentado anteriormente, ... muchas veces se trabaja mejor con loas companias de un LLCC que con todas las que llegan con la Alarma de Incendio

ahora bien, este LLCC era un fuego exterior, por lo que su complejidad podria ser un poco menor que la de un incendio, sin embargo, por la ubicacion y amenaza a un centro comercial en un horario de alto publico lo hizo algo fuera de lo comun

saludos
 

User_1

Aspirante
Miembro
Miembro Regular
30 Mar 2006
55
0
2
44
Esta noticia me gusto, comparto con Bombero :p, ya que nadie se puso a hablar cabezas de pescados o se puso a inventar cosas como el dueño del AFORO, preciso, conciso y ademas aprendimos lo que es el Askarel, solo wateo el ultimo comentario que se preocupan de leseras como jeans que se que no es de EPP pero creo que por aca no es la instancia, ademas los jeans o los pantalones de los carros o las jardineras made in NO QUIERO DECIR MARCAS CHILENAS no distan mucho de compararlos con unos jeans, ademas los jeans son mas comodos

PD: OJALA TODOS LOS POST FUESEN ASI DE EXACTOS

PD 2: A puesto a que saldra un bombero de PC criticando sobre mi opinion de los jeans (QUE LATA)

Un abrazo y de a poco vamos progresando
 

Bombero

Chupe
Miembro
Miembro Regular
30 Oct 2005
784
0
3
124
Esta noticia me gusto, comparto con Bombero :p, ya que nadie se puso a hablar cabezas de pescados o se puso a inventar cosas como el dueño del AFORO, preciso, conciso y...

Que bueno el punto que esté de acuerdo, pero hay algo que no entiendo bien y es el asunto del aforo, ya que como ingeniero y en obras de hidráulica, en especial proyectos de riego, los sistemas de AFOROS son muy recurrentes ¿quién invento algo sobre eso?
 

User_1

Aspirante
Miembro
Miembro Regular
30 Mar 2006
55
0
2
44
Que bueno que alguien entendido de la materia pueda definirnos lo del AFORO

En todo caso no matemos este tema del llamado del 10-7, el link que te mando es harina de otro costal, por ultimo respondelo ahi, ya que este tema salio bonito (hay hartos de vacaciones parece)

http://www.elbombero.cl/foro/showthread.php?t=13037

por ahi aparece la definicion segun en Profesional Hidraulico, Constructor, Bombero, Arquitecto, las sabe todas el un profesional multidisciplinario, ojala los de la NASA no sepan de su existencia, jajaja

Un abrazo