Mi nombre es Ezequiel Cepeda, soy Bombero Voluntario de Hernando, Cba. El motivo de este correo es consultarle sobre una duda que se nos presentó en nuestra institucion. El tema es el siguiente:
Revisando la tabla de caudales de la lanza selectora Viper se puede decir que a medida que aumenta el caudal de la lanza el alcance efectivo es mayor. Por jemplo, en la SG-3012 a una presion de 5bar y un caudal de 26 gpm, el alcance efectivo es de 23 m. Teniendo la misma lanza y la misma presion y aumentando el caudal de 26 gpm a 52 gpm, el alcance efectivo es de 32 m.
Para comprobar esto, realizamos una experimentacion practica que dio como resulatado lo siguiente: mientras aumentabamos la seleccion del caudal en nuestra lanza viper (3012 y 7515), el alcance del chorro era cada vez menor. O sea mientras aumentabamos el caudal (a travez de la lanza selectora) el alcance era menor.
De esta forma no pudimos corroborar lo expresado en la tabla. ¿Cual seria el motivo de esta diferencia?
Nos sería muy util que nos puedan responder esta duda ya que de esa forma optimizariamos nuesta técnicas contra incendio.
A la espera de una respuesta, los saludos muy atte.
POR FAVOR, SI ES POSIBLE CONTESTAR A ezebvh@hotmail.com
Revisando la tabla de caudales de la lanza selectora Viper se puede decir que a medida que aumenta el caudal de la lanza el alcance efectivo es mayor. Por jemplo, en la SG-3012 a una presion de 5bar y un caudal de 26 gpm, el alcance efectivo es de 23 m. Teniendo la misma lanza y la misma presion y aumentando el caudal de 26 gpm a 52 gpm, el alcance efectivo es de 32 m.
Para comprobar esto, realizamos una experimentacion practica que dio como resulatado lo siguiente: mientras aumentabamos la seleccion del caudal en nuestra lanza viper (3012 y 7515), el alcance del chorro era cada vez menor. O sea mientras aumentabamos el caudal (a travez de la lanza selectora) el alcance era menor.
De esta forma no pudimos corroborar lo expresado en la tabla. ¿Cual seria el motivo de esta diferencia?
Nos sería muy util que nos puedan responder esta duda ya que de esa forma optimizariamos nuesta técnicas contra incendio.
A la espera de una respuesta, los saludos muy atte.
POR FAVOR, SI ES POSIBLE CONTESTAR A ezebvh@hotmail.com