Mi nombre es Ezequiel Cepeda, soy Bombero Voluntario de Hernando, Cba. El motivo de este correo es consultarle sobre una duda que se nos presentó en nuestra institucion. El tema es el siguiente:

Revisando la tabla de caudales de la lanza selectora Viper se puede decir que a medida que aumenta el caudal de la lanza el alcance efectivo es mayor. Por jemplo, en la SG-3012 a una presion de 5bar y un caudal de 26 gpm, el alcance efectivo es de 23 m. Teniendo la misma lanza y la misma presion y aumentando el caudal de 26 gpm a 52 gpm, el alcance efectivo es de 32 m.



Para comprobar esto, realizamos una experimentacion practica que dio como resulatado lo siguiente: mientras aumentabamos la seleccion del caudal en nuestra lanza viper (3012 y 7515), el alcance del chorro era cada vez menor. O sea mientras aumentabamos el caudal (a travez de la lanza selectora) el alcance era menor.



De esta forma no pudimos corroborar lo expresado en la tabla. ¿Cual seria el motivo de esta diferencia?

Nos sería muy util que nos puedan responder esta duda ya que de esa forma optimizariamos nuesta técnicas contra incendio.

A la espera de una respuesta, los saludos muy atte.

POR FAVOR, SI ES POSIBLE CONTESTAR A [email protected]
 
J

janus

Visitante
Ezequiel; poné atención....poné.

Al parecer estás alimentando esa lanza o pitón como los llamamos en Chile, con una línea de 38 mm o 1,5", esa línea tiene una Pérdida por Roce (PR) de 5 psi ( 0,3 bar) a 26 gpm y de 125 psi ( 4,5 bar) a 108 gpm en 45 mts.

Como puedes ver, si mantienes 5 bar en la bomba (un error común pero solucionable) en 26 GPM la PR es casi despreciable con lo que el pitón cumplirá con lo indicado.

Pero para tener 108 GPM en el pitón con 45 mts de manguera, necesitas 5 bar del pitón + 4,5 bar de PR = 9,5 bar en la bomba.

recuerda; cada vez que hay un aumento de caudal en el pitón, la PR aumenta a un ritmo cuatro veces superior, esto se cumple con cualquier pitón y cualquier manguera.

Con el selector en 125 gpm a 100 psi o 7 bar ( 108 GPM a 5 bar) y con 5 bar en la bomba, en realidad salían menos aún de los 108 GPM, tal vez unos 90 GPM.

Si haces la prueba a 9,5 bar en la bomba, al tener el selector en los 108 o 125 GPM, se cumplirá todo lo que dice el catálogo.

Saludos
.
 

P.A.C.O.

Bombero Activo
Miembro
Miembro Regular
23 Nov 2005
867
1
4
124
Grande Janus, hasta mi me quedo claro,....muy buena explicacion