La hora de la verdad en la Calle Serrano

Pedro

Chupe
Miembro
Miembro Regular
18 May 2006
256
2
3
124
Resulta sumamente interesante analizar ciertas declaraciones del Sr. Luís Kipreos, gerente general de GasValpo que caen en el ámbito de los procedimientos y del rol que tuvo el personal de la empresa en la tragedia de la calle Serrano, en esa casi hora y media que estuvieron en el lugar antes de la fatídica explosión. Cito textualmente:

"Por lo cual, inicialmente, no hay una forma que GasValpo entienda que hay presencia de gas en el interior del edificio (afectado)"

"Después de producido el escape (de gas), lamentablemente el mal estado del edificio permitió que el gas ingresara al subterráneo, produciendo las consecuencias por todos conocidas"

(Mercurio de Valparaíso 17 de Marzo)

Algo sobre la dinámica de fluidos
Para entender el alcance y la intención de los comentarios del Sr. Kipreos, es necesario primeramente comprender que la fuga de gas se produjo debajo de la tierra, bajo de una gruesa vereda de cemento entre una calle asfaltada y una línea de edificaciones con subterráneos. El gas natural que es más liviano que el aire, encerrado y sin acceso directo a la superficie –fluye- comportándose como un líquido moviéndose desde zonas de alta presión a baja presión, pudiendo tener este “caudal” un movimiento no solamente ascendente, sino descendente y horizontal como fue el caso. Existen ejemplos donde la fuga y donde se produjo una acumulación de gas estaban separados por decenas de metros.

La segunda de las afirmaciones es también errónea, ya que los subterráneos están diseñados para evitar filtraciones de agua y no de gas, lo cual existen diferencias notables en la densidad y en la dinámica de infiltración.

Resulta difícil de creer que una empresa sumamente especializada cometa dos errores involuntarios en un texto que cualquier estudiante de ingeniería con conocimientos básicos de dinámica de fluidos podría refutar, además en un documento de amplia difusión nacional que tuvo que ser cuidadosamente preparado debido a lo sensible de la situación. Este es un burdo intento de desinformación que puesto en su contexto pretenden exculpar de responsabilidad a la empresa en su accionar durante el periodo de más de una hora comprendido desde el arribo de personal de GasValpo y la explosión.

Sobre accidentes y procedimientos de emergencia
Un accidente de la magnitud observada es una liberación no controlada de energía y desinformación, lo que hace de suma importancia seguir los procedimientos establecidos (y que estos sean buenos), ya que decisiones que deben tomarse son en base a información incompleta en un ambiente de estrés.

En líneas generales un procedimiento de acción en caso de fuga de gas debido al peligro que conlleva debe estar primeramente orientado a la seguridad de las personas en la vecindad del evento, varios son los factores que deben tomarse en cuenta cuando se trata de una fuga de gas subterránea: La duración aproximada del evento (cuando se empezó a sentir el olor a gas) y la existencia de lugares donde se pueda acumular y se pueda crear una atmósfera explosiva, como sótanos. Esta información pudo ser obtenida fácilmente por personal de GasValpo en el lugar y con conocimientos del comportamiento de una fuga subterránea de gas (objeto de la desinformación) debió necesariamente dirigir cualquier acción posterior, ya que a su llegada, como especialistas GasValpo tomo el procedimiento de bomberos.

Lo que debió hacerse en primer lugar es cortar el gas y medir dentro de los edificios la concentración de gas, especialmente los conductos y rendijas provenientes de los sótanos, al detectarse concentraciones de gas, debería poder asumirse que en los sótanos existe una atmósfera explosiva, por lo tanto debería haberse decretado una evacuación de emergencia.

Si bien es cierto que el tamaño de la fuga, donde se vio afectada la cañería de metal y de plástico al mismo tiempo es de muy baja probabilidad, esta necesariamente debió ser contemplada en un procedimiento serio, ya que no esta supeditado a la experiencia de una persona, sino a la experiencia colectiva en emergencias de fuga de gases en el ambiente descrito.

En conclusión
Sin dejar de mencionar que las causas del accidente fueron multifactoriales, la acción del personal de GasValpo desde su arribo a la explosión 7:10-15 a las 8:33, más que a la necesaria Gestión de una Emergencia, fue el tratamiento para solucionar una fuga de gas.
 

FEDERAL

Chupe
Miembro
Miembro Regular
15 Feb 2007
472
0
3
43
Concuerdo contigo, no es mas que una BURDA manera de lavarse las manos y eximir la responzabilidad que le toca. Ademas ni la mas enorme de las indemnizaciones va a traer de vuelta a los que alli murieron, pero lo menos que se puede hacer es hacerle a esos dolientes la vida mas facil (con la indemnizacion) para mi NO FUE UN ACCIDENTE sino SIMPLE NEGLIGENCIA

saludos
 

Meb756

Chupe
Miembro
Miembro Regular
22 Sep 2006
240
0
3
52
www.septimamaipu.cl
Es importante que se aclaren las responsabilidades, no tanto por buscar culpables, sino para determinar que se hizo mal y de esta menara obligar a mejorar los procedimientos existentes tanto de las empresas privadas, públicas y de bomberos.
 

raesgo

Chupe
Miembro
Miembro Regular
Aca les dejo una entrevista hecha al comandante de valparaiso en la pagina web de su cuerpo de bomberos, leanla bien y saquen sus propias conclusiones.

Saludos

ENTREVISTA AL SEÑOR ENZO GAGLIARDO LEIVA
COMANDANTE CUERPO BOMBEROS DE VALPARAISO


1.- Ante los 2 últimos incendios (Calle Serrano y Pedro Montt), ¿se encuentra el Cuerpo de Bomberos preparado para responder adecuadamente ante este tipo de emergencias?

R . Hemos demostrado durante años estar preparados para este tipo de emergencias, el personal respondió a la altura que se esperaba, con gran decisión y coraje, ante la magnitud de esta explosión-incendio. Se dieron el tiempo para rescatar personas afectadas, desde el edificio Subercaseux. Debemos recordar que esta situación del 03 de Febrero, fue algo atípico, pero no improbable que vuelva a ocurrir, recordemos otras grandes emergencias, el terremoto del año 1985, grandes incendios forestales, incendio de Rodelillo, derrumbes, etc.

2.- Si bien las medidas de protección y prevención son responsabilidad de los propietarios y empresas (Chilquinta, Gasvalpo, etc.), no es menor lo que pueda aportar bomberos ¿Se proyecta hacer inspecciones a casa particulares patrimoniales? Y si las hay ¿están los recursos y personal disponible para ello?

R . Esta disposición la tomo la municipalidad, para hacer una revisión a 550 edificios o casas patrimoniales, no sabemos si nos solicitaran que les colaboremos en ello, personal capacitado, tenemos, como lo es nuestro Departamento de Prevención de Incendios (DPI), al cual se han ido incorporando nuevos inspectores.

3.- Según los datos que Ud. ha señalado a la prensa, los tiempos de respuesta de la empresa de gas a las llamadas de emergencia han sido, promedio, de 45 minutos. ¿Es normal un tiempo de respuesta así de parte de un equipo de emergencia?

R . No lo considero normal, pero eso es responsabilidad de la empresa de gas y de como ellos manejan sus recursos, nosotros solicitamos su presencia cuando la situación lo requiere, ellos sabrán como optimizan sus procedimientos de despacho, ante algo tan delicado como un escape de gas.

4.- Hay antecedentes que bomberos estuvo presenta al menos 2 horas antes de la explosión de calle Serrano, detectando el gas en el ambiente antes de llamar a Gasvalpo. Según su visión ¿Pudo hacer bomberos algo más por evitar la tragedia? ¿Hay una investigación al respecto?

R . No hay disposiciones que señalen un plan de evacuación para estos casos, solo si personal de la empresa de gas así lo determina, (de acuerdo al volumen del escape). Nos a ocurrido, en algunas emergencias donde tomamos todas las precauciones, montamos nuestros procedimientos, y ha llegado un civil, pasado por entre nosotros y controla la fuga con una simple llave, ante esto lo que si creo, es que se nos deberían entregar mayores facultades, para tomar decisiones, como por ejemplo solicitar la evacuación en algunas emergencias, si así lo consideramos, o en las fiscalizaciones a locales nocturnos, grandes eventos, tan habituales en esto tiempos.

5.- En la "zona cero", se vio trabajar a bomberos de otros cuerpos y otras instituciones. En lo estrictamente institucional ¿bomberos de Valparaíso no contaba con todo el equipamiento necesario o la emergencia fue superior a lo que el Cuerpo de Bomberos de Valparaíso podía responder en esa situación?

R . Bomberos cuenta con personal adecuado para un periodo determinado, la cooperación de otros Cuerpos de Bomberos, fue solicitada en apoyo, ante la envergardura de esta explosión y la gran cantidad de escombros que había que retirar, (trabajo que la municipalidad seguirá realizando). La decisión de solicitar la concurrencia de otros Cuerpos de Bomberos (20 en total) fue también para que ellos apreciarán en terreno, la realidad y la magnitud de algo pocas veces visto y lograr con esto que el tema de los escapes de gas, nunca más en Chile, se tome tan livianamente. Deberíamos comprender que somos Bomberos de Chile, una sola institución, que solo esta subdividida por ciudades, pero el país completo esta propenso a una desgracia como esta, u otra peor y todos debemos estar prestos a colaborar, agradezco por este medio a cada uno de los cuerpos que se movilizaron con sus unidades para colaborarnos en la dura faena, no olvidar que esto permitió a nuestros voluntarios poder participar en las noches, en estas labores.

En relación al equipamiento, todos traían lo mismo que nosotros tenemos, solo algunas excepciones, lo cual fue observado por el mando y se dispuso la adquisición de estos cuando fue necesario.

6.- ¿Hay proyectado un plan de trabajo a futuro inter institucional, con el gobierno regional, la municipalidad y las empresas de servicios básicos?

R . A través del equipo de Protección Civil, en el cual convergen todos los estamentos relacionados con las emergencias, para eso ya se sostuvo una primera reunión la semana pasada, parar obtener una visión del procedimiento y analizar fortalezas y debilidades, también se dará inicio a un proyecto para mejorar dichos procedimientos, en base a lo vivido en esta emergencia, hay varias cosas que analizar y adoptar, como por ejemplo la atención sicológica, no solo de los lesionados y sus familias, sino implementar un plan que abarque también a los rescatistas, todo esto en conjunto con la ONEMI y la SEREMI de Salud, quienes podrían diseñar un procedimiento de Salud Mental que se aplique en estos casos, que ayude a los rescatistas a enfrentar y soportar un incidente de esta naturaleza.

7.- Si bien el gobierno ha destinado recursos por declarar Alerta Roja la emergencia de calle Serrano, sin embargo ¿Cuál es su estimación de costos que ha debido gastar bomberos en esta emergencia?

R . Es una cantidad importante de dinero, que abarco desde, implementos a ocupar en el lugar de la emergencia, colaciones, agua, etc. Cabe señalar que en esto último se consideró siempre a todas las instituciones que trabajaron en el lugar, durante casi 7 días.

8.- Por su experiencia y a modo general ¿hay control en las instalaciones de servicios básicos en casas y edificios patrimoniales? ¿Hay conciencia de parte de propietarios?

R . Considero que la ciudadanía no se prepara para casos de emergencias, los propietarios de estos edificios deben invertir en renovar los sistemas eléctricos y hacer las mejoras necesarias para su propia seguridad, no esperar que sean las autoridades quienes deban aportar los recursos. En esa área, la municipalidad esta disponiendo de revisiones de propiedades patrimoniales.

9.- Para terminar ¿Cuál es su evaluación del personal (rentado y voluntario) del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso para responder ante estas emergencias?

R . ¡Excelente!, la respuesta del personal rentado fue ejemplar, quienes estando, algunos con su día libre no trepidaron en ponerse a disposición del mando para hacer lo que ellos saben, conducir los carros, preocuparse del traslado de todos los carros telescopios hacia la ZONA CERO, de los voluntarios de cada compañía y de colaborar con ellos en la remoción de escombros en busca de las personas desaparecidas.

Creo que según las expresiones de la ciudadanía como la de las autoridades, es que fue un trabajo ejemplar y reconocido en todo el país, me enorgullezco de pertenecer al Cuerpo de Bomberos de Valparaiso, y de la calidad de sus voluntarios, hemos trabajado codo a codo con todos ellos, cada uno en su área, comandantes, capitanes, oficiales... hicieron muy bien su labor ¡FELICITACIONES!


Periodista: Rodrigo Aldana 4ª compañía”Bomba Blanco Encalada”


Departamento Audiovisual
Cuerpo de Bomberos de Valparaíso