Derrame de Nitrato provocó emergencia
FOTO20020071025004038.jpg

Una tonelada de Nitrato de Amonio esparcida en calle Las Cabras desató una emergencia química que movilizó a Bomberos minutos antes de las 18 horas de ayer.

La sustancia química fue derramada desde un camión de Explonor que se dirigía hacia la comuna de Alto Hospicio. La carga quedó abandonada en la concurrida avenida iquiqueña y Bomberos recibió la alerta a las 17.52 horas. Fueron los voluntarios quienes iniciaron las averiguaciones para establecer quienes eran los dueños del saco de Nitrato de Amonio.

OPERATIVO

Bomberos de inmediato aisló el lugar y con un carro Haz Mat de la Cuarta compañía iniciaron la inspección de la carga. Hasta la avenida Las Cabras llegaron representantes de Explonor que se comprometieron a recoger y limpiar el sitio. Hasta el cierre de esta edición Bomberos realizaba las gestiones para entablar una denuncia en la dirección regional de la Conama. Carabineros y la Oficina Comunal de Emergencias, Oce, también colaboraron en el operativo.

Fuente: La Estrella de Iquique
 
J

janus

Visitante
¿Como tanto por un saco de salitre?.

El nitrato de amonio es base para explosivos (se le agrega Fuel Oil y queda el nunca bien ponderado ANFO), pero incluso con el Fuel Oil (o cualquier otro hidrocarburo) es el mas estable de los explosivos.

El nitrato de amonio, se transporta por toneladas en camiones que pasan por el centro de cualquier ciudad del mundo, sin ninguna restricción.

Saludos
 

Luis Hernandez Gomez

Bombero Activo
Miembro
Miembro Regular
9 Sep 2006
1.310
33
4
81
Quillota, V-Region
REALMENTE ESTA AUTORIZADO,SU USO

Aca en el Valle Central de, la Provincia de Quillota,el Nitrato de Amonio se usaba para las labores de mejoramiento de los terrenos Agricolas.
Hubo 30 toneladas almacenada en Pleno centro de Quillota.
Ahora ese tipo de material, no es usado en la Zona. En su reemplazo se usa la" UREA," que cumple con los objetivos agricolas.

Siempre ese tipo de Materiales, agregandole otros elementos, puede convertirse en una sustancia explosiva.

En todo caso, existen locales comerciales y bodegas que poseen grandes cantidades de Salitre y Urea.Junto a ellos estan los Pesticidas envasados y otros que se usan en Chile y que estan prohibidos en Europa y EE.UU.¿Se imaginan el Riesgo en caso de Roturas o Incendios para Bomberos.

Existen Procedimientos Tecnicos de Control , para este tipo de Emergencias.Me imagino que todos los Bomberos lo sabran.

El Incendio de Salitre es peligroso, cuando se encuentra en combustion, se convierte en liquido espeso, al intentar apagarlo con agua " Dura" , esta mescla , produce explosiones.
Recomiendan, apagarlo con " Agua Madre" o una mescla adecuada, de Agua y Salitre. Aparte de retirar el salitre o Urea, que , aun no este afectada.
Si esto ocurre, en un Sector Poblacional, debe efectuarse una Evacuacion, de todas las personas, segun " Lineas o Limites de Seguridad"
Seria excelente, si algun amigo, tiene mayor informacion al respecto.

La Informacion y recomendaciones , escritas aqui, fueron entregadas por SOQIMICH.

Agradecido de Antemano
 

Claudio

Aspirante
Miembro
Miembro Regular
19 May 2006
59
0
2
124
Estimados
Si está en las guias de respuesta como material peligroso. Debe tratarse como incidente y no bajarle el perfil a la emergencia. La cantidad y tipo de sustancia solo me debería incidir en las zonas de Aislamiento Inicial y de Protección si corresponde. Pero sigue siendo un INCIDENTE.

Sinonimos o marcas comerciales

Nitrato de amonio
Sal amonica del acido nitrico
Ammonium nitrate
Nitrate d'ammoniums o marcas comerciales

Caracteristicas
Esta ficha tambien corresponde a los numeros 2068, 2069 y 2071.
SOLIDO GRANULADO. Colores diferentes en funcion de la composicion.
COMPOSICION: Nitrato amonico y sales de potasio y/o fosfatos.
Absorbe la humedad del aire.
COMBURENTE. Puede producir la IGNICION de materiales COMBUSTIBLES.
MUY SOLUBLE en AGUA. Se HUNDE.
NO INFLAMABLE, pero REACCIONA con materiales COMBUSTIBLES liberando GASES TOXICOS y CORROSIVOS.
Libera GASES TOXICOS y CORROSIVOS con el CALOR.
Las mezclas conteniendo cloruros pueden DESCOMPONERSE EXPLOSIVAMENTE.
DAÑINO por inhalacion, ingestion y contacto.
INCOMPATIBLE con acidos, agentes oxidantes fuertes, agentes reductores fuertes y materiales combustibles.
EVITAR agua, humedad, calor, fuego, chispas y otras fuentes de ignicion.
UTILIZAR SOLO AGUA EN LA EXTINCION.
Se utiliza como fertilizante.
Transporte en estado solido.

Riesgos para la salud

INHALACION
Irritación de nariz y garganta. Tos, dificultades respiratorias. En casos graves produce pérdida del sentido.
CONTACTO CON OJOS Y PIEL
Enrojecimiento, dolor.
INGESTION
Calambres abdominales, náuseas, cianosis, debilidad.

Intervención en caso de derrames:Restringir el acceso al área.
No entrar en el área sin equipos de protección.
Situarse en posición contraria a la dirección del viento.
Alejar los materiales combustibles del área de derrame.
Evitar el contacto con el producto.
Evitar que el producto entre en alcantarillas y espacios cerrados. Material adecuado: cojines hermetizadores.
Si no supone riesgo, parar la fuga. Material adecuado: cojines tapafugas, lanzas tapafugas, pasta hermetizadora.
Cubrir el derrame con un plástico u otro material compatible para evitar su dispersión.
DERRAME EN TIERRA
Contener el derrame con tierra, arena o material absorbente compatible.
Excavar una zanja o foso para contener el producto derramado.
Recoger el producto derramado y depositar en contenedores. Cerrar herméticamente y etiquetar.
Limpiar el área con agua.
DERRAME EN AGUA
Notificar a las autoridades competentes que el agua está potencialmente contaminada.
Contener el agua mediante diques de contención.
Adsorber con carbón activo.

Debiera estar rotulado 5.1

Fuente: Fichas de Seguridad Gobierno Vasco.
atte.

Claudio








janus dijo:
¿Como tanto por un saco de salitre?.

El nitrato de amonio es base para explosivos (se le agrega Fuel Oil y queda el nunca bien ponderado ANFO), pero incluso con el Fuel Oil (o cualquier otro hidrocarburo) es el mas estable de los explosivos.

El nitrato de amonio, se transporta por toneladas en camiones que pasan por el centro de cualquier ciudad del mundo, sin ninguna restricción.

Saludos
 

Segundino de Corazón

Moderador General
31 Dic 2005
2.971
0
7
17
www.segundacuracautin.cl
Adhiero a las palabras del "maestro", ninguna emergencia que involucre materiales peligrosos debe ser minimizada.

Sobre el nitrato de amonio, conocido por algunos como "nitrato del demonio", es una sal que se produce de diferentes maneras, como grado agrícola (como fertilizante) o grado industrial (principalmente para la fabricación de explosivos como prill de diámetro más o menos regular, no más de 2 mm). Por si solo no es explosivo, es el elemento que aporta el oxígeno en la reacción química de detonación, en este caso el ANFO (Amonium Nitrate Fuel Oil), SANFO (ya descartados), ALANFO, o similares, como decía janus. Para que sea peligroso en algún incendio debe tener un cierto grado de confinamiento, por lo que en las condiciones en que estaba era prácticamente imposible que hubiera significado un peligro de explosión. Eso si, como nos decía Claudio, puede ser irritante, principalmente a las vías respiratorias.

¿Cómo trabajar esa emergencia? Desde mi perspectiva y experiencia, bastaba un Nivel C de protección con respiradores de rostro completo (para evitar el contacto con los ojos del polvo que se puede producir), recogerlo y disponerlo en bolsas o contenedores plásticos, evitando que se humedezca.

Saludos.



.
 
D

Dragon1

Visitante
janus dijo:
¿Como tanto por un saco de salitre?.

El nitrato de amonio es base para explosivos (se le agrega Fuel Oil y queda el nunca bien ponderado ANFO), pero incluso con el Fuel Oil (o cualquier otro hidrocarburo) es el mas estable de los explosivos.

El nitrato de amonio, se transporta por toneladas en camiones que pasan por el centro de cualquier ciudad del mundo, sin ninguna restricción.

Saludos

Total...que el puede hacer un poco de gases Tóxicos a la población si hubiera entrado en contacto con algún combustible...

Quizás unas palas de la muni eran tu solición Janus..cierto?
 
J

janus

Visitante
Hay muchos materiales, que para transformarse en peligrosos deben pasar por toda una cadena de malas acciones y malos análisis.

Por ej, camiones con LPG tanto a granel como con cilindros o con gasolina circulan todo el día por el país y el mundo, pero a nadie se le ocurriría ponerles escolta policial o algo por el estilo.

En este caso ni siquiera era cloruro.

¿Ha visto alguien los cerros (y no es chiste) de Nitrato de Amonio en la Oficina Victoria, o cuando se cargan los barcos que van a China?

Saludos
 

felipe.3ra

Chupe
Miembro
Miembro Regular
20 Dic 2006
454
0
3
17
Me sumo a lo importante de no dejar pasar la oportunidad de utilizar protocolos, tanto de aseguramiento de la zona, aislación inicial, zona protectora, descontaminación del personal.

Mejora la conducta (en la emergencia), y el personal se toma expertiz, bueno no hay mas antecedentes, pero tambien soy de la idea que hay que asesorarse con el especialista y para mi el especialista es el que a diario trabaja con la sustancia peligrosa, de las recomendaciones de seguridad, contrastado con un externo, por supuesto.

Debemos pensar como ejemplo en este caso, por ocasión de las maniobras una de esas o varias de esas particulas quedan en el equipo de protección del bombero, ???

Y si ese bombero se retira, no pasa por un protocolo de descontaminación, se va a su casa transportando esta particula, es peligroso a su familia, si este tiene hijos pequeños, los que sabemos de jugar con el uniforme del papa, poderán estar de acuerdo, que es lo primero que uno hacia cuando chico, era colocarse el equipo del papa y ponerse a jugar de bombero.

por eso fundamental seguir estos protocolos, por exagerado que paresca, cual es el sentido de dajar pasar la oportunidad de hacerlo............

Opino que sin importar la magnitud o tipo, se deben cumplir los protocolos, los que sin duda deben estar preparados, o las personas para flexibilizarlos, de acuerdo al tipo y magnitud, pero seguirse igual.

eso, saludos.
 

Ambiorix

Comandante de Guardia
Miembro
Miembro Regular
17 Dic 2005
7.112
1.357
8
41
Temuco, Chile
janus dijo:
Hay muchos materiales, que para transformarse en peligrosos deben pasar por toda una cadena de malas acciones y malos análisis.

Por ej, camiones con LPG tanto a granel como con cilindros o con gasolina circulan todo el día por el país y el mundo, pero a nadie se le ocurriría ponerles escolta policial o algo por el estilo.

En este caso ni siquiera era cloruro.

¿Ha visto alguien los cerros (y no es chiste) de Nitrato de Amonio en la Oficina Victoria, o cuando se cargan los barcos que van a China?

Saludos

jajaja no puedes ser tan mediocre janus, obvio que no andan con escolta policial, pero si sufren un volcamiento traumatico el peligro de un bleve es inminente, con fuego mas aun.


Acá se habla de un derrame, es decir estaba en la vía publica, cualquier contacto con hidrocarburos los desestabiliza y genera gases que son peligrosos y un contacto con hidrocarburos es bastante probable en cualquier calle de este pais.

Gracias claudio por los datos
 

Ambiorix

Comandante de Guardia
Miembro
Miembro Regular
17 Dic 2005
7.112
1.357
8
41
Temuco, Chile
cuando hablé de bleve me refiero a tu ejemplo de GLP, para que no se malinterprete.

Me refiero a eso

 
Última edición por un moderador:

aguatero

Chupe
Miembro
Miembro Regular
21 Jun 2007
473
0
3
124
Hay que seguir el libro de procedimientos, aunque sea un saco de guano. Recuerden que los peores accidentes ocurren porque nadie lo esperaba y donde menos se pensaba.
 

verdugo CBPA

Primera Linea!!
Miembro del equipo
28 Jun 2007
2.830
108
6
Punta Arenas
El barrer con escobillones y colocar en recipientes, luego lavar los residuos creo que bastaria, como proteccion personal trajes de pvc y mascarilla. Otra consideracion es nuevamente la contaminacion de posibles aguas no veo segun la fotografia alguna potencial contaminacion de aguas.

:smt109 Paz.
 

Claudio

Aspirante
Miembro
Miembro Regular
19 May 2006
59
0
2
124
Si es lo que indica la hoja de seguridad que se debe hacer ante un derrame con esa cantidad, perfecto, estoy de acuerdo contigo verdugo.
Pero se estarìa tratando como incidente y siguiendo el protocolo correspondiente al evento que està ocurriendo. Quiero insistir en que
los procedimientos hazmat pueden ser completos con tres piscinas ZAI; ZAP
SCI. Autoridades Prensa y todo eso, y en otros necesitas 8 bomberos para controlar un derrame o liberación. Pero "ojo" igual en ambos casos estamos en presencia de un Incidente con materiales Peligrosos. Si no
entendemos esto, entonces seguiremos comentando errores de procedimientos en distintas partes del Paìs.

Estoy de acuerdo Felipe 3ra. quien antes dijo que sirve de práctica. Cada procedimiento por pequeño que sea nos va entregando valiosa experiencia que podremos aplicar en un gran incidente.

atte.

Claudio Gómez
verdugo CBPA dijo:
El barrer con escobillones y colocar en recipientes, luego lavar los residuos creo que bastaria, como proteccion personal trajes de pvc y mascarilla. Otra consideracion es nuevamente la contaminacion de posibles aguas no veo segun la fotografia alguna potencial contaminacion de aguas.

:smt109 Paz.
 

verdugo CBPA

Primera Linea!!
Miembro del equipo
28 Jun 2007
2.830
108
6
Punta Arenas
Claudio dijo:
Si es lo que indica la hoja de seguridad que se debe hacer ante un derrame con esa cantidad, perfecto, estoy de acuerdo contigo verdugo.
Pero se estarìa tratando como incidente y siguiendo el protocolo correspondiente al evento que està ocurriendo. Quiero insistir en que
los procedimientos hazmat pueden ser completos con tres piscinas ZAI; ZAP
SCI. Autoridades Prensa y todo eso, y en otros necesitas 8 bomberos para controlar un derrame o liberación. Pero "ojo" igual en ambos casos estamos en presencia de un Incidente con materiales Peligrosos. Si no
entendemos esto, entonces seguiremos comentando errores de procedimientos en distintas partes del Paìs.

Estoy de acuerdo Felipe 3ra. quien antes dijo que sirve de práctica. Cada procedimiento por pequeño que sea nos va entregando valiosa experiencia que podremos aplicar en un gran incidente.

atte.

Claudio Gómez
verdugo CBPA dijo:
El barrer con escobillones y colocar en recipientes, luego lavar los residuos creo que bastaria, como proteccion personal trajes de pvc y mascarilla. Otra consideracion es nuevamente la contaminacion de posibles aguas no veo segun la fotografia alguna potencial contaminacion de aguas.

:smt109 Paz.

Mi comentario se enfocaba al trabajo en la zona caliente, tienes razon al indicar lo de las piscinas y de que cada incidente por mas pequeño que sea nos sirve de espejo, en la decon, me pareceria que con las tres piscinas se podrian distribuir asi:

1 Escobillado
2 Dilución
3 herramientas

como nota se podria obviar el escobillado debido a la salubilidad de nitrato, pero por ejemplo en mi zona la tendria en cuenta para disminuir la exposicion a la dilucion del operador por el frio.

:smt109 Paz.
 

Claudio

Aspirante
Miembro
Miembro Regular
19 May 2006
59
0
2
124
Estimado Verdugo. (Saludos a Punta Arenas.) Si corresponde.

No confundir. en este incidente de acuerdo a mis (limitados) conocimientos, NO ES NECESARIO armar tres piscinas.Yo puse como ejemplo anteriormente para explicar que en grandes incidentes con riegos de contaminaciòn se deben armar 3 piscinas.

En descontaminaciòn, existe descontaminaciòn seca y hùmeda, en este caso como tu mismo habias señalado me da la impresiòn sin tener mayores detalles que la foto, que ahí bastaría escobillar y si procedìa posteriormente en descontaminaciòn secundaria, el lavado del equipamiento empleado.
Es todo por mi parte, creo que el tema estarìa por mi parte agotado.

Afectuosamente

Claudio
 

verdugo CBPA

Primera Linea!!
Miembro del equipo
28 Jun 2007
2.830
108
6
Punta Arenas
Claudio dijo:
Estimado Verdugo. (Saludos a Punta Arenas.) Si corresponde.

No confundir. en este incidente de acuerdo a mis (limitados) conocimientos, NO ES NECESARIO armar tres piscinas.Yo puse como ejemplo anteriormente para explicar que en grandes incidentes con riegos de contaminaciòn se deben armar 3 piscinas.

En descontaminaciòn, existe descontaminaciòn seca y hùmeda, en este caso como tu mismo habias señalado me da la impresiòn sin tener mayores detalles que la foto, que ahí bastaría escobillar y si procedìa posteriormente en descontaminaciòn secundaria, el lavado del equipamiento empleado.
Es todo por mi parte, creo que el tema estarìa por mi parte agotado.

Afectuosamente

Claudio

ok,Gracias por los saludos mi estimado Instructor, esperamso tenerlo pronto por aca. Lo esperamos con la puerta abierta.

:smt109 Paz.