Incendio en Hotel de Puerto Varas

mata_fuego

Chupe
Miembro
Miembro Regular
23 Abr 2008
364
6
3
124
Hola a todos:
Bueno el día de ayer tuvimos que combatir este incendio en nuestra ciudad lacustre.
Les comento y aclaro sus dudas.
Se trataba de un edificio de hormigón, con entre-techo de madera y metalcom. En el momento habían 29 pasajeros alojados en este hotel. En el 5to piso se estaban realizando trabajos de ampliación app 6 habitaciones mas para la próxima temporada estival.
A raíz de estos trabajos, comenzó el el incendio. En primera instancia (y como siempre pasa) los trabajadores lo intentaron apagar con sus medios disponibles, pero fracasando en esa tarea. Posterior a esto se recibe la llamada a los bomberos de puerto varas. Se despacha como 10-0-3 (llamado estructural lugares de alta afluencia de publico) y avanzan al lugar B-1, B-2, RX-6, S-6 y M-1.
Las bombas están en el lugar a los 2 minutos por la cercanía con el cuartel general, por lo que el teniente de segunda compañía activa la primera alarma de incendio al momento de llegar el primer carro.
En ese momento el fuego se había propagado a todo el entre-techo del edificio saliendo humo desde los los extremos norte y sur del edificio.
Las labores iniciales fue la búsqueda y revisión de todas las habitaciones del hotel y de manera paralela el avance de los equipos de extinción al ultimo nivel del edificio. Se comenzó con un ataque en esa parte, pero por la gran propagación y gran carga calorica, se tuvo que cambiar la estrategia, porque presentaba un gran peligro para el personal, por el riesgo de colapso.
Las labores de alimentación estuvieron basadas en el posicionamiento de maquinas en el muelle de la ciudad y hacer un comboy hacia el lugar del incendio, esto complementado con Zs. En el lugar habían trabajando 2 Zs (uno de pto montt y uno de llanquihue) con descarga rápida de su carga y 2 camiones cisternas sin este sistema de descarga.
Hubo un obrero con paro cardio-respiratorio al momento de la llegada de las primeras bombas, esto por su afán de tratar de apagar el fuego.

Trabajaron en el lugar:
CBPV: B-1, B-2, B-3, B-5, B-6, BX-1, M-1, H-2, Z-3, RX-6, R-6 y S-6
CBPM: L-1 (cascada), Z-6, Z-7, M-7
CBLL: B-1, B-4, H-1, CX (Cascada), Z-3, CT-3

Haciendo una comparación con el incendio del Hotel Colonos del sur, claramente hubo mejoras y bueno también hubo un gran avance en capacitación como de material.
Para ese incendio se contaba con muchos menos equipos ERA, Menos maquinas con bombas buenas, muy pocos uniformes normados, etc.
Creo personalmente, que se pudo haber trabajado mejor pero eso no quiere decir que se realizo un mal trabajo.

http://www.24horas.cl/nacional/fuera-de-control-incendio-en-hotel-solace-de-puerto-varas-321991

El dato de la cantidad de voluntarios esta errado, fue app 180 de voluntarios
 

Cafir6

Bombero Activo
Miembro
Miembro Regular
16 Mar 2007
1.166
295
4
Puerto Montt
agrego, ademas que Puerto Montt armo una piscina para optimizar el trabajo de los Zs. destaco el trabajo realizado, la succion desde el lago, el trabajo con los grifos y piscina, toda esta combinacion permitio contar siempre con agua y no sufrir los ya conocidos problemas de "falta de agua".
 

mata_fuego

Chupe
Miembro
Miembro Regular
23 Abr 2008
364
6
3
124