Francia Filtran reveladores detalles del incendio de Notre Dame

bluebird3

Moderador
Miembro del equipo
1 Dic 2010
33.001
1.143
8
Chile
Catedral-Notre-Dame-EFE.jpg

El diario The New York Times publicó este miércoles un artículo de investigación sobre el incendio de la catedral parisina de Notre Dame del pasado abril, en el que apuntó que un error del personal de seguridad retrasó 30 minutos la llamada a los bomberos.

Según los detalles relatados por el prestigioso medio de comunicación, que asegura ha obtenido de numerosas entrevistas y la revisión de cientos de documentos, la primera alerta de “fuego” saltó en el panel de control del monumento a las 18.18 hora local del pasado 15 de abril.

La alerta llevó al empleado de seguridad a contactar a través de un walkie-talkie con un guarda para que fuera a comprobar la situación, pero este fue al sitio equivocado, y en lugar de verificar el estado del ático de la catedral, como debía, fue al ático de un edificio adyacente, la sacristía.

Este error, que el diario dice que no se sabe si fue resultado de una confusión en la interpretación del panel de control, o si el guarda no entendió bien a dónde debía dirigirse, llevó a que inicialmente se pensara que se trataba de una falsa alarma y se intentara desactivar el sistema.

Fue finalmente, 25 minutos después de descartarse el incendio, cuando uno de los mánager del recinto dio la orden de ir a investigar el estado del ático de la catedral, un margen de tiempo durante el cual el fuego había avanzado con gran rapidez en una zona de importante presencia de madera antigua conocida como “el bosque”.

El diario apunta asimismo que Notre Dame “estuvo más cerca del derrumbe de lo que la gente sabe”, y señaló a la vez la valentía y entrega de los bomberos, gracias a quienes el monumento, de 850 años de antigüedad, pudo salvarse.

“El hecho de que Notre Dame siga en pie se debe solamente a los enormes riesgos que corrieron los bomberos en la tercera y cuarta hora” del incendio, afirma el periódico en el texto.

Para cuando los bomberos llegaron, eran cerca de las 7.00 de la tarde en París, y la catedral estaba ya envuelta en llamas.

“Es como empezar una carrera de 400 metros varias docenas de metros por detrás”, dijo al Times el subdirector de la brigada de bomberos de París, Jean-Marie Gontier.


Los servicios de emergencia decidieron centrarse en la torre norte, donde se temía que varias de las campanas, de desprenderse de las vigas de las que colgaban, pudieran demoler el edificio.

“En ese momento, estaba claro que algunos bomberos iban a entrar en la catedral sin saber si iban a volver a salir”, dijo al medio Ariel Weil, el alcalde del Cuarto Distrito de París, donde está situada Notre Dame.

Aunque hasta el momento no se ha establecido la causa exacta del incendio, se ha apuntado a un posible cortocircuito o a colillas de cigarrillos encontradas en andamios, pero también a un sistema antincendios complicado que no cumplió con su objetivo.

“Con más de 160 detectores y alarmas manuales, parecía lo suficientemente elaborado como para detectar humo y enviar una alerta”, dice sobre el sistema el Times, que señala que llevó más de 6 años instalarlo y la participación de decenas de expertos.

No había en el ático, sin embargo, aspersores de agua para mitigar un posible incendio, ni paredes cortafuegos que pudieran contenerlo, y el mensaje de alarma era complicado de entender.

 

bombezon

Chupe
Miembro
Miembro Regular
13 Ago 2008
778
210
3
Si el incendio sigue avanzando, no se activan otros detectores de humo?
 

nfd

Comandante de Guardia
Miembro
Miembro Regular
10 Feb 2007
5.739
1.132
8
124
Si el incendio sigue avanzando, no se activan otros detectores de humo?
Lo mas seguro desactivaron manualmente todo el sistema. Y cuando prendian el sistema saltaba de nuevo y por eso fueron a observar de nuevo.


En chile igual ha pasado eso. Con centrales que mandan a confirmar con carabineros una alarma
 

darp_310

Bombero Activo
Miembro
Miembro Regular
15 Ago 2007
1.054
254
4
Nacimiento, region del bio-bio
suele pasar con sistemas de alarma con detectores de humo, algunos modelos se saturan fácilmente con humedad, lo que los satura y genera falsas activaciones, por lo tanto los operadores de los paneles lo primero que aprenden es a silenciar las alarmas y desactivar el sistema, por eso además se debe verificar cada vez que se activa una alarma
 

bombezon

Chupe
Miembro
Miembro Regular
13 Ago 2008
778
210
3
Se demoraron 6 años en instalar el sistema de detección, resulta difícil creer (no imposible) que no hayan considerado los rangos de operación de humedad del dispositivo señalados por el fabricante. Adicionalmente en países con legislación fuerte en protección contra incendios desactivar el sistema implica avisar obligatoriamente a bomberos