Derrame de amoníaco obliga a evacuar a cerca de 400 personas en Mall Plaza El Trébol

h2o

Administrador
Miembro del equipo
26 Jul 2012
342
78
3
*

A_UNO_153361.jpeg
* El derrame de cerca de un litro y medio de amoníaco obligó este sábado a evacuar a cerca de 400 personas desde el patio de comidas del Mall Plaza El Trébol, Región del Biobío. * Según datos preliminares, a eso de las 13:30 horas, en una cocinería estarían utilizando el líquido para limpiar, el cual se derramó y provocó la emergencia. * En el lugar se hicieron presentes varias compañías de Bomberos de la zona y la Onemi local. * fuente: publimetro.cl
 

Elkete

Comandante de Guardia
Miembro
Miembro Regular
Como buen ignorante en el tema consulto:

¿Ese es el procedimiento normal para un derrame de 1,5 litros de una solución de amoniaco para limpeza?.

¿Estaba en solución o era concentrado, en que %?.

En la duda tengo claro que lo mejor es ser precavido e irse por el lado de la seguridad, pero al parecer se trataba de una solución de venta comercial. ¿Puede alguien complementar?.
 

verdugo CBPA

Primera Linea!!
Miembro del equipo
28 Jun 2007
2.830
108
6
Punta Arenas
lo primero que debieras preguntar elkete, es si los bomberos sabian que se trataba de ese volumen de material involucrado. si estaban desinformados varia mucho el procedimiento al si estarlo.

paz.
 

CapoSquadra

Chupe
Miembro
Miembro Regular
10 Sep 2006
515
40
3
41
Talcahuano - Chile
www.quarta.cl
Fue despachado por el propio mall como un derrame de amoniaco y que estaban evacuando por completo el patio de comidas.... por cuanto el escenario ya es complejo por la cantidad de personas DIA Sabado a las 13:00...

Lo primero fue buscar el punto de derrame y luego el producto generador.. luego al buscar la HDS y solicitar amas info con el CITUC Quimico, decidimos actuar solo con traje de bombero mas guantes de de acrilo nitrilo, neutralizar con coca-cola y recoger con aserrín.. en 15 min estaba todo en orden..

Se registraron concentraciones de 100 ppm de amoniaco, lo que si bien no mata puede generar irritación en vias respiratorias de los bomberos

slds
 

sebafireman6

Moderador
Miembro del equipo
23 Jul 2007
4.929
510
8
Maipu
....decidimos actuar solo con traje de bombero mas guantes de de acrilo nitrilo, neutralizar con coca-cola y recoger con aserrín.. en 15 min estaba todo en orden..

Se registraron concentraciones de 100 ppm de amoniaco, lo que si bien no mata puede generar irritación en vias respiratorias de los bomberos

slds

Me mataste con esa respuesta...en la U recuerdo haber tenido en los laboratorios trabajo con amoníaco y cloro, pero jamás recuerdo que nombraran o haber escuchado en otro lado que la coca-cola sirviera para neutralizar el amoníaco, me puedes orientar un poco más cuál sería el procedimiento, como hay que aplicarlo, en que concentraciones es util, etc. por favor.


saludos
 

LAGUNINO

Comandante de Guardia
Miembro
Miembro Regular
23 Ene 2008
5.035
316
8
58
Me mataste con esa respuesta...en la U recuerdo haber tenido en los laboratorios trabajo con amoníaco y cloro, pero jamás recuerdo que nombraran o haber escuchado en otro lado que la coca-cola sirviera para neutralizar el amoníaco, me puedes orientar un poco más cuál sería el procedimiento, como hay que aplicarlo, en que concentraciones es util, etc. por favor.


saludos

Siempre hay algo nuevo que aprender en esta vida y hobbie. Interesante forma de trabajo, como dice Don Sebas, podrias contarnos mas. Me uno al grupo de los ignorantes. Muchas gracias.

Fraternales saludos
 

CapoSquadra

Chupe
Miembro
Miembro Regular
10 Sep 2006
515
40
3
41
Talcahuano - Chile
www.quarta.cl
lo primero es que no es amoniaco es solucion amoniacal al 25% con PH 11 a 12.

Una solucion basica débil la podemos neutralizar con una solucion basica debil, y la reaccion entre ambos no genera calor ni vapores como una de acidos fuertes.

Lo ideal es no neutralizar en emergencias, pues tiene algunos riesgos pero uds entenderan que en un mall, preferia que lo hicieramos nosotros que gente de aseo, no podemos pedir mucho por cuanto la coca-cola fue una alternativa rapida y efectiva, toda vez que necesitábamos que no quedara una pizca de la solucion amoniacal por lo alaraca que es en olor.

Primera vez que en lo personal que lo aplico en una emergencia, lo habiamos visto solo en teoria y entrenamiento


slds

Paolo
 

sebafireman6

Moderador
Miembro del equipo
23 Jul 2007
4.929
510
8
Maipu
Muchas gracias por la explicación. Alguna medida proporcional de coca-cola por solución amoniacal?

Lo otro hay un pequeño error de redacción, imagino que quisiste decir:

lo primero es que no es amoniaco es solucion amoniacal al 25% con PH 11 a 12.

Una solucion basica débil la podemos neutralizar con una solución ácida debil, y la reaccion entre ambos no genera calor ni vapores como una de acidos fuertes.

slds

Paolo