Cuatro bomberos intoxicados tras intentar controlar amago de incendio en La Florida

h2o

Administrador
Miembro del equipo
26 Jul 2012
342
78
3
*

bomberos.jpg
Cuatro voluntarios del cuerpo de bomberos de Ñuñoa resultaron afectados por una emanación de cloro tras intentar controlar un amago de incendio

*producido en una bodega de una vivienda de La Florida.

El hecho ocurrió en el inmueble ubicado en Longitudinal Norte, derivando en la concurrencia de personal de Bomberos al lugar.

Al momento de activar el agua para sofocar el incendio, los voluntarios comenzaron a sentir malestares, principalmente irritación ocular y grados de intoxicación.

Rápidamente fueron evaluados en el lugar y trasladados a centros asistenciales, corroborándose que se trataba de pastillas de cloro que mantenía la familia al interior de la vivienda, y que reaccionó a la activación con el agua.

El comandante, Sergio Sánchez, confirmó que hasta el momento son cuatro bomberos lesionados, pero los malestares no pasaron a mayores.

Finalmente se pudo controlar el amago de incendio, que se habría producido, según los antecedentes preliminares, por una falla eléctrica en la bodega.

fuente: biobiochile.cl
 

Aforo

Chupe
Miembro
Miembro Regular
6 Feb 2009
229
2
3
23
Es posible que la foto sea sólo referencia, no señala "Ñuñoa" y el Comandante no he visto ese uniforme antes.

Deduzco que los epp no fueron utilizados. Yo tambien he cometido esos errores. Uno no sabe que hay en cada casa.
 

lunatikospoq

Chupe
Miembro
Miembro Regular
12 Dic 2010
239
3
3
Elkete como estas .. ja ja eso no se dice , eso es boulin ji ji la culpa es del agua que mojo las pastillas acuérdate lo que dijo el flaco de dinamita .... me la mojay te mato ja ja ja . Ahora en serio como hasta los grandes bomberos se caen ya sea por exceso de confianza o por que se creen Super héroes una pena....
 

nfd

Comandante de Guardia
Miembro
Miembro Regular
10 Feb 2007
5.739
1.132
8
124
la foto no tiene nada que ver con la emergencia. considerando que el llamado fue anoche .

eso tiene una sola explicacion, muchos bomberos en la escena y pocos usando ERA

el cbn tiene 8 ERA por bomba y 12 por portaescalas. y si concurrieron 3B y 1Q son 36 ERA, el Q10 tiene cascada para recargar los equipos.
 

LAGUNINO

Comandante de Guardia
Miembro
Miembro Regular
23 Ene 2008
5.035
316
8
58
La fotografia al menos muestra lo que aportan los demas Foristas. Nada mas que decir. PLOP.

Fraternales saludos
 

ff_valpo

Aspirante
Miembro
Miembro Regular
9 Sep 2007
172
0
2
124
seguimos siendo "profesionales de la emergencia" cada dia da mas risa de principio a fin de chile da para la risa no nos salvamos ninguno
 

cyd

Chupe
Miembro
Miembro Regular
15 May 2012
366
0
3
Por ahí.
parece que lo que un forista alguna vez dijo acá es verdad: "Somos todos pencas", plop y cuek. (al menos como bomberos)
 

gonzaju2

Consejero Superior
Miembro
Miembro Regular
22 Dic 2008
2.694
173
6
Santiago centro -CBS
Cual es la naturaleza del local ?
casa habitacion o comercial del ramo "piscina" ??
en los ultimos tambien hay acido y otros quimicos peligrosos....sobre todo al mezclarlos.
 

RVRESCUE

Moderador General
Miembro del equipo
31 Mar 2007
4.525
477
8
Valparaiso
MATPEL a escala...

En Marzo de este año fue noticia un incidente en Penco donde 8 bomberos resultaron con quemaduras de diversa valoracion.

El incidente se produjo en una residencia donde de forma artesanal se elaboraban jabones y para ello se utilizaba soda caustica.

El incidente de Penco... ahora este en la Florida y otros tantos de que tenemos conocimiento, reafirman una verdad ineludible...

Hoy por hoy un fuego estructural es casi tan riesgoso como el de una empresa que almacena materiales peligrosos... existe una variedad practicamente infinita de estos materiales presentes en nuestros hogares... por lo que a mi juicio la diferencia solo tiene que ver con el tamaño del incidente.

NO existe justificacion alguna para no utilizar equipos de proteccion personal completa en un llamado de fuego estructural desde el mismo principio a su fin (incluida la remocion de escombros).

Ninguno de nosotros imagina cuando caen los timbres que un pastizal puede terminar siendo un incidente HAZMAT... sin embargo parte de nuestro trabajo es preveer situaciones inimaginables... anticiparnos a riesgos que en apariencia son improbables y tomar resguardos que quizas parezcan ridiculos para cualquiera, pero no para nosotros, que sabemos cuan rapido pueden cambiar las condiciones en las operaciones.

NO EXISTEN LOS LLAMADOS DE RUTINA. NUNCA LAS PRECAUCIONES SON EXAGERADAS.

Saludos,

REINALDO VALLEJOS CACERES
 

RVRESCUE

Moderador General
Miembro del equipo
31 Mar 2007
4.525
477
8
Valparaiso
Homecenter de barrio...

A proposito de este tema...

Una complicacion que en general se observa en Chile es que tenemos poblaciones y villas donde una casa termina siendo un local "comercial" y hasta "industrial" (Almacen, panaderia, bazar... incluso ferreteria, Etc.).

El cambio de giro debiera entonces implicar inmediatamente un cambio en el SOP que aplicaremos... pasando de estructural residencial a industrial y/o MATPEL.

Lamentablemente, no es tan facil diferenciar esto en el momento del despacho, a menos que la central reciba esta informacion y la incluya como antecedente en el despacho (un buen ejemplo es el incidente de Penco... donde los bomberos que respondieron a esta emergencia no sabian que se trataba de una "fabrica de jabones").

REINALDO

 

Fotografo Bomberos

Bombero Activo
Miembro
Miembro Regular
25 Jul 2008
1.914
94
4
Estimado Reinaldo:

Creo que hay un diferencia entre ambos casos.

Si Bomberos llega a una "casa" y no sabe que en realidad es una "fábrica de jabones", obviamente no tomarán medidas de precaución (aunque igual debieran) al estimar no hay mayor riesgo.

Sin embargo, si uno llega a una "casa", y nota que hay un generador eléctrico, lo menos reo yo sería preguntar "dónde guardan el combustible ?"

Lo mismo debería ocurrir si hnay una piscina, entendiendo que en ambos ejemplos, hay elementos (generador, piscina) que nos indican podrían existir en el lugar otgros elementos relacionados que revisten ciertos riesgos mayores a los normales.

Pásalo a un Centro Médico: nadie se preguntaría o preguntaría "hay material químico peligroso ?", "hay material radioactivo ?"

Para los viejitos o más fanáticos: alguien se acuerda de Infierno en la Torre, cuando el Jefe (Steve McQueen) pide la lista de ocupaciones de las oficinas, y el guardia (O.J. Simpson) le pregunta para qué lo necesita ?
 

Aforo

Chupe
Miembro
Miembro Regular
6 Feb 2009
229
2
3
23
Estimado Reinaldo:

Creo que hay un diferencia entre ambos casos.

Si Bomberos llega a una "casa" y no sabe que en realidad es una "fábrica de jabones", obviamente no tomarán medidas de precaución (aunque igual debieran) al estimar no hay mayor riesgo.

Sin embargo, si uno llega a una "casa", y nota que hay un generador eléctrico, lo menos reo yo sería preguntar "dónde guardan el combustible ?"

Lo mismo debería ocurrir si hnay una piscina, entendiendo que en ambos ejemplos, hay elementos (generador, piscina) que nos indican podrían existir en el lugar otgros elementos relacionados que revisten ciertos riesgos mayores a los normales.

Pásalo a un Centro Médico: nadie se preguntaría o preguntaría "hay material químico peligroso ?", "hay material radioactivo ?"

Para los viejitos o más fanáticos: alguien se acuerda de Infierno en la Torre, cuando el Jefe (Steve McQueen) pide la lista de ocupaciones de las oficinas, y el guardia (O.J. Simpson) le pregunta para qué lo necesita ?

Sí yo lo recuerdo y comienza a darle una catedra sobre combustión de lana (en pleno incendio), depronto se detiene y le pregunta al guardia: ¿Quiere que siga?.

Genial
 

Aforo

Chupe
Miembro
Miembro Regular
6 Feb 2009
229
2
3
23
toweringinferno480b.jpg


Esta es la escena, pero creo que no le paro los carros al guardia sino que fue al arquitecto (Newman).
 

RVRESCUE

Moderador General
Miembro del equipo
31 Mar 2007
4.525
477
8
Valparaiso
Preplanificacion

Que tal Andres, que gusto saludarte !!

Pucha que estoy viejo... me acuerdo de la escena. I

Increible que muchos años despues vine a entender tantas cosas... la pelicula tiene varios detalles tecnicos que obviamente en Chile poco se apreciaron en aquellos años.

Si... son casos diferentes (1. Una casa comun y corriente donde hay poca o ningun seña de la presencia de sustancias peligrosas... 2. Una estructura que claramente recibe un uso diferente al de habitacion).

En Penco nadie (bomberos) sabia sobre las sustancias almacenadas... en La Florida quizas (digo "quizas") era posible preveerlo (no lo se)... PERO... en una ferreteria o un taller mecanico es un hecho que tendremos algo mas que muebles como contenido.

De forma ideal una preplanificacion es la mejor herramienta para anticiparnos a las operaciones en estas estructuras.

Incluso contando con ello, pueden surgir complicaciones. Tiempo atras se publico un video del LAFD sobre explosiones (en dos lugares diferentes y con dias de diferencia, pero correspondientes a un mismo dueño) de titanio en un acopio de chatarra. En ese caso existia preplanificacion... asi y todo sucedio esto.

REINALDO
 

gonzaju2

Consejero Superior
Miembro
Miembro Regular
22 Dic 2008
2.694
173
6
Santiago centro -CBS
Ademas, (como ya ha pasado);
encontramos en cualquier casa que se usa de industria: una instalacion "artesanal" de 380volts para hacer funcionar alguna maquina industrial.
 

RVRESCUE

Moderador General
Miembro del equipo
31 Mar 2007
4.525
477
8
Valparaiso
Tener presente


De forma ideal una preplanificacion es la mejor herramienta para anticiparnos a las operaciones en estas estructuras.

Incluso contando con ello, pueden surgir complicaciones. Tiempo atras se publico un video del LAFD sobre explosiones (en dos lugares diferentes y con dias de diferencia, pero correspondientes a un mismo dueño) de titanio en un acopio de chatarra. En ese caso existia preplanificacion... asi y todo sucedio esto.

Un informe de la NIOSH sobre el incidente (el segundo... donde resultaron 3 bomberos lesionados) apunta a varios factores que se deben considerar:


  • La importancia de actualizar los planes pre-incidente (un plan pre-incidente no necesariamente es un documento extenso... Anotaciones respecto de riesgos especificos, por ejemplo liquidos inflamables, gases comprimidos, Etc. pueden ser utiles). Consulten la NFPA 1620.


  • El OBAC (y en realidad cualquier bombero en la escena) debe preocuparse de observar placas, carteles, rotulos, contenedores, equipos, Etc. y cualquier seña que pueda hacernos preveer sobre probables riesgos.

Saludos,