Backdraft en Los Angeles (VIII Region)

chelokee_

Chupe
Miembro
Miembro Regular
19 May 2008
331
2
3
Nadie sabe que paso?
supe que 6 voluntarios fueron llevados de emergencia a hospital angelino..
nadie sabe algo mas?
 

Crazy_Bits

Chupe
Miembro
Miembro Regular
26 Ago 2006
414
0
3
Los Angeles
www.cuartalosangeles.cl
jajajajajajajajajajaj

jajajajajajajajajajajaj

pk no consultaron por el bombero muerto que supuestamente aparecio en el incendio......jajajajaja

ACLARO: 3 bomberos lesionados por wns pero sin peligro de vida ni nada solo flamaso leve nada mas, tampoco bombero muerto ni nada de lo que se hablo supuestamente despues del incendio


Salu2
 

jonath_132

Chupe
Miembro
Miembro Regular
20 Jul 2007
534
1
3
..

Crazy_bits

por que wns? que paso? cuenten.. cuenten...
esta demasiado pobre el tema, no hay algun forista que tenga mas datos de lo ocurrido..


saludos.
 

Crazy_Bits

Chupe
Miembro
Miembro Regular
26 Ago 2006
414
0
3
Los Angeles
www.cuartalosangeles.cl
no es por pelar pero.....
entran al 1er piso de la casa sin ERA, 2do piso envuelto en llamas......cero trabajo de bajar Tº en 1er piso+apertura de puerta frontal....

no requiere mas comentarios creo yo

Salu2
 

jonath_132

Chupe
Miembro
Miembro Regular
20 Jul 2007
534
1
3
..

Shuuu... eso es un ejemplo para los que dicen que los era no siempre sirven... (12 cbs).. pero bue..

saludos.
 

Ambiorix

Comandante de Guardia
Miembro
Miembro Regular
17 Dic 2005
7.112
1.357
8
41
Temuco, Chile
A ver,

Alguien puede decir algo coherente? parece que manejan información, sería bueno compartirla, existió el llamado? que características tenía? naturaleza del lugar? complejidades? lesionados? causa? consecuencia? etc etc
 

lescay

Chupe
Miembro
Miembro Regular
18 May 2007
727
28
3
40
No con el afan de pelar ni mucho mneos, pero podrian dar las caracteristicas del incendio como para comnetar y sacar algunas conclusiones, digo yo???
 

El_Demonio

Bombero Activo
Miembro
Miembro Regular
7 Feb 2007
1.056
78
4
38
Osorno
penca el aporte, crazy bits creo que el apelativo propuesto por ti, tambien te lo mereces la clase de aporte que entregas


quizas con buenos datos que entregues podriamos plantear que paso realmente... tus comentarios estan fuera de lugar chiquillo
 

Crazy_Bits

Chupe
Miembro
Miembro Regular
26 Ago 2006
414
0
3
Los Angeles
www.cuartalosangeles.cl
puta que andan sensible y con poca imaginacion....parece que no han ido a incendios ultimamente....ya que por lo visto necesitan una explicacion mas clara, nose que no entendieron de casa de 2 piso con 2do piso envuelto en llamas.

Detallo para los reclamones:
Incendio casa habitacion en poblacion medianamente conflictiba, casa de 2 piso de madera y forrada en lata con casas pareadas a ambos costado (norte y sur) en sector poniente muralla de concreto a 1 mt permitiendo ser cortafuego para el resto de las casas, grifos a mas de 1 cuadra en todo los sentidos, se despachan 3 maquinas en primera instancia, 2do piso de la casa habitacion con fuego confinado en su interior y con ventanas y puertas cerradas en todo lados (1er y 2do piso), 1era maquina en llegar arma al costado sur de la casa, personal abre puerta sin ERA (equipo de respiracion autonomo) e ingresa al 1er piso....pasado unos segundos backdraft en toda la casa ....incendio sin control en el 2do piso....2da maquina arma al costado norte de la casa arma y personal con ERA ingresa y saca a los lesionados del interior de la casa, 3ra y 4ta maquina alimentan las respectivas maquinas....se da 3ra alarma de incendio por precuacion y para atencion de los lesionados.

Lesionados con quemaduras minimas en cara, llevados en K-1 a asistencia publica, sin lesiones en vias aeres y piel, dados de altas en el transcurso de la madrugada.

Espero les quede mas claro para los supuestos foristas de verdad.
 

Ambiorix

Comandante de Guardia
Miembro
Miembro Regular
17 Dic 2005
7.112
1.357
8
41
Temuco, Chile
Crazy_Bits,

Te hubieses ahorrado el primer y último párrafos, que considero unas pendejadas mayúsculas, el aporte hubiera sido bueno.

Respecto al párrafo sensato, tal parece que lo que realmentre ocurrió fué la ignición repentina de los gases de la pirólisis por la oxigenación generada al realizar la apertura de la puerta, ésto lleva el nombre de Flashover.

Creo, si es cierto lo que cuentas, que las acciones que se debieron realizar son:

- Ventilación como primer paso, esto de forma bástante básica: romper los vidrios del segundo piso con alguna herramienta de uso rápido (puede ser un gancho o un hacha) desde abajo, obviamente evitar hacerlo en el sentido de la propagación o eventualmente si hay mucho viento no realizarlo en el sentido en que el viento propicie una propagación acelerada.

- Ataque defensivo inicial hasta lograr la ambientación necesaria para operar

- Paso de ataque defensivo a ofensivo.

PD: El ERA ni lo menciono, está demás, ha sido tan reiterativo que para que, ya no es tema, el que nose cuida allá el.

Saludos
 

Ambiorix

Comandante de Guardia
Miembro
Miembro Regular
17 Dic 2005
7.112
1.357
8
41
Temuco, Chile
Paz (acepto)



Y el resto que opina? hubiese oxigenado antes de ingresar?? creo que es la forma más fácil y rápida, además segura.
 

fuego180

Postulante
Miembro
6 Nov 2007
19
0
1
124
dificil saberlo con tan solo ese comentario, pero dudo que con un backdraft esos bomberos hubieran quedado en pie.
 

AFDLAD15

Comandante de Guardia
Miembro
Miembro Regular
15 Mar 2006
4.569
1.055
8
17
Austin Fire Station No 2
el fenomeno "backdraft" esta principalmente influenciado por al combustible y calor y la falta de oxigeno (aire puro). Se dice que es un fenomeno "controlado por el combustible", y normalmente ocurre en compartimientos cerrados.

el "flashover" esta controlado por el oxigeno (aire). La habitacion que se quema presenta en los primero momentos del incendio, una combustion solo de los elementos del origen del fuego (por ejemplo el colchon). con el paso del tiempo, el fuego consume mas de essos elementos y al mismo tiempo incrementa la temperatura de la habitacion. EL calor empieza a irradiar en todas direcciones y aumenta rapidamente. Esto produce que el resto de los objetos generen gases por la decomposicion producto del inmenso calor. estos gases son los que se encienden llegado las condiciones

esto debe ser en presencia de oxigeno

en pocas palabras:

backdraft = fenomeno controlado por la falta de oxigeno y compartimentalizado

flashover = fenomeno controlado por una alimentacion constante de aire y no compartimetalizado

ahora bien, el fenomeno de backdraft se puede presentar en una estructura con aberturas (ventanas)

algunos videos

flashover:


backdraft:




algunas veces, en el fenomeno de backdraft, el humo pareciera que "respirara",... entra y sale (fijense en el ultimo video). Cabe mencionar que esto no es un comun denominador.
 
Última edición por un moderador:

El_Demonio

Bombero Activo
Miembro
Miembro Regular
7 Feb 2007
1.056
78
4
38
Osorno
Creo que todo esta dicho


errores los cometemos todos, espero que esos bomberos al llegar a sus funciones tomen medidas de capacitacion directa y significativa
 

Pedro

Chupe
Miembro
Miembro Regular
18 May 2006
256
2
3
124
[size=10pt]Favor de leer este post donde se habla del peligro de backdraft como "trampa caza bomberos"

http://www.elbombero.cl/comunidad/index.php?topic=10894.0

Sobre el tema, me gustaría hacer las siguientes precisiones:

1.- La posibilidad de backdraft también puede ser asociada a un error de diseño de una edificación.

2.- NO es tan simple manejar el peligto de un backdraft ya que si se ventila, se provoca, también se puede tratar de disminuir la temperatura o formar vapor (atmosfera incombustible) dentro del recinto.

3.- La otra alternativa es usar pestañas y cejas postizas un buen rato.

[/size]