AREA DE INFLUENCIA GRIFOS.

xorg

Postulante
Miembro
12 Jun 2007
2
0
1
124
HOLA ESTA ES LA PRMERA VEZ QUE ESCRIBO, Y ACTUALMENTE ESTOY HACIENDO UN TRABAJO DE SIG SOBRE INCENDIOS Y TENGO DUDA CUÁL DEBIERA SER EL BUFFER O AREA DE INFLUENCIA QUE DEBIERA TENER CADA GRIFO (UN RADIO DE 20 POR EJEMPLO, ETC) Y CUAL ES EL CRITERIO QUE SE USO.

AGRADECERIA UN ARESPUESTA.
SE DESPIDE HECTOR.
 

borrego

Bombero Activo
Miembro
Miembro Regular
20 Ene 2007
990
0
4
38
en la Ordenanza General de Urbanismo y Contruccion (OGUC) solo piye esto:

Artículo 4.3.28. Deben contar con un grifo de agua contra incendio conectado a la
red pública y accesible al Cuerpo de Bomberos, los siguientes edificios o establecimientos:
1. Los cines, teatros, auditorios y discotecas con una carga de ocupación superior
a 1.000 personas.
2. Los recintos deportivos cubiertos con una carga de ocupación superior a 2.000
personas.
3. Los de uso comercial o de estacionamiento con una carga de ocupación superior
a 3.000 personas.
4. Los de uso hospitalario o educacional, con una carga de ocupación superior a
2.000 personas.
5. Cualquier edificio o establecimiento no mencionado anteriormente con una carga
de ocupación mayor a 10 m2 por persona y con una superficie construida de
más de 10.000 m2.


Artículo 4.7.9. La autoridad municipal podrá hacer instalar, por cuenta del propietario,
grifos contra incendio en la acera contigua al teatro o sala de reuniones de cabida superior a 300
personas. Estos grifos se ubicarán a una distancia aproximada de 50m de la puerta principal del
edificio.


Artículo 5.2.10.
El propietario o administrador responsable de un edificio cuya carga
de ocupación sea de 100 o más personas, deberá entregar al Cuerpo de Bomberos respectivo,
una vez efectuada la recepción definitiva, un plano del edificio con indicación de los grifos, accesos, vías de evacuación, sistemas de alumbrado, calefacción y otros que sea útil conocer
en caso de incendio. En dicho plano se indicarán también los artefactos a gas contemplados y
sus requerimientos de ventilación.
Los Cuerpos de Bomberos estarán facultados para inspeccionar, con
autorización del propietario o del administrador, en su caso, las condiciones generales de
seguridad, de seguridad contra incendio y el funcionamiento de las instalaciones de
emergencia de los edificios. Si con motivo de la inspección se constataren anomalías en el
funcionamiento de las instalaciones de emergencia del edificio o en la ventilación de los
recintos o que no se cumplen las condiciones de seguridad previstas en la presente
Ordenanza, el Comandante del Cuerpo de Bomberos respectivo dará cuenta por escrito del
resultado de la inspección al Director de Obras Municipales y a la Superintendencia de
Electricidad y Combustibles, según corresponda, a fin de que se adopten las medidas legales
pertinentes.
Los Cuerpos de Bomberos estarán habilitados para revisar
periódicamente los grifos de incendio, con autorización del propietario o del administrador, en
su caso, y las cañerías matrices que los abastecen, con el objeto que éstos estén siempre en
perfectas condiciones de servicio. Si con motivo de las revisiones periódicas se constataren
anomalías, el Comandante del Cuerpo de Bomberos deberá notificarlas por escrito a la
Empresa o Servicio competente para su reparación.1

es todo lo que piye en relacion a los grifos, espero que te sirva.
 

Segundino de Corazón

Moderador General
31 Dic 2005
2.971
0
7
17
www.segundacuracautin.cl
Complementando.

Según la NCh 691 Of.1998 Agua Potable. Conducción, Regulación y Distribución, declarada Norma Oficial de la República por Decreto Nº 1.839, del 30 de Septiembre de 1998, del Ministerio de Obras Públicas.


7.3.3 Las distancias entre los grifos y los puntos de incendio serán las siguientes:

  • a) En conjuntos con edificaciones aisladas o pareadas de a dos, la distancia a través de calles o pasajes entre el grifo y la edificación más alejada será de 150 metros máximo.

    b) En conjuntos con edificaciones contínuas, constituidas por 3 a 50 unidades habitacionales, oficinas, locales comerciales u otras similares, la distancia a través de calle so pasajes entre el grifo y la unidad más alejada horizontalmente, será de 100 metros máximo.

    c) En conjuntos con edificaciones contínuas, constituidas por más de 50 unidades habitacionales, oficinas, locales comerciales u otras similares, la distancia a través de calle so pasajes entre el grifo y la unidad más alejada horizontalmente, será de 100 metros máximo.



Espero te sirvan esos datos. Saludos.



.
 

xorg

Postulante
Miembro
12 Jun 2007
2
0
1
124
mas dudas

gracias a toodas sus ayudas.

pero ahora faltaria saber:

suponiendo que los grifos estan al 100%, cuanto es el radio de edificaciones que puede abastecer.
 

DALAS

Bombero Activo
Miembro
Miembro Regular
28 Nov 2006
1.036
20
4
45
Santiago
como si ahi teni tu respuestas, solo tienes que leer bien lo que dice la OGUC y la NCh 691
 

felipe.3ra

Chupe
Miembro
Miembro Regular
20 Dic 2006
454
0
3
17
Visto lo señalado y lo interrogado creo, que existe una norma clara respecto de la ubicación de los grifos contra incendio en este país, tambien esta absolutamente claro el caudal y presión mínimo que estos deben tener medidos en su boca de salida.

Pero si tu preguntas que es lo optimo, debes ir por otro lado, te recomiendo si es que estas realmente interesado en efectuar un estudio serio de esta materia, primero averiguar cuales fueron las hipotesis o antecedentes que existieron para determinar por que en chile los grifos contra incendios estan ubicados a "X" metros de una edificación dependiendo de su destino y por que el caudal minimo es 960 litros por minuto.

Ahora si hipoteticamente tu quieres determinar cual es lo "optimo" debes primero encaminarte por la pregunta que es mucho mas compleja con "cuanta" agua logro controlar con rápidez y eficiencia mun siniestro, sabido es que existe un sin mumero de estudio y formulas empiricas que nos ayudan a resolver este dilema, desde los estudios de iowa, de grimwood, de la nfa, la nfpa, ect, ect. por que digo que es complejo por que no creo que solo se resuelva multiplicando una superficie por un constante (desde el punto de diseño de una instalación), puesto que si asi fuera tu como diseñador no puedes decir voy a disponer de una cantidad tal de agua por cada 100 mts lineales de fachadas por ejemplo para controlar que cantidad de superficie envuelta en la condición de incendio.

Puesto que tendriamos otra interrogante, calculo para la peor condición, se esta quemando la cuadra entera, o voy parcializando dependiendo de las protecciones que ofrecen las propias construcciones.

O me baso en una constante de incidencias, y me voy por el lado probabilistico, cual es la probabilidad que se genere un siniestro y este probable sinientro cuanto daño en terminos de dinero va a generar, y lo comparo con el costo de una instalación en la proporcion adecuada de su incidencia puesto que un edificio de una vida util de 60 años cuanta probabilidad tiene este de quemarse ?????? y etc etc etc........

saludos
 
J

janus

Visitante
Hace unos 15 años una empresa de agua se contactó con un cuerpo de bomberos, que desde los inicios de la ANB fue el que mas aportó con instructores, para consultarles acerca del funcionamiento de los grifos para el trabajo de bomberos.

Adivinen cual era la preocupación de ese cuerpo, ¡ que no bajara la presión en el grifo !, ¿estudios acerca de caudales?, nada de nada. Como solución para que no bajara la presión hicieron la prueba con pitones de bajo caudal. Para completar el chiste, los mismos que estuvieron a cargo de ese tema después redactaron el Agua 1.

Saludos