Anoche acudimos a un pajar en una localidad llamada codigua, al sur este de la ciudad de Melipilla, salí en la tercera o cuarta máquina... Cuento corto pasaba una asequia muy misera, reposicionamos la máquina de mayor desalojo B2, y armamos a aguas abiertas... Plegamos un par de latas del incendio y aumentamos considerablemente el nivel, sumergiendo completamente la v/v de pie y asegurando un buen caudal, tanto
Abastecimos sin problemas a una CB90 (BX2), que tenía una neófita con los dos tubos (Panzer 24 y 28) de la segunda, y además alimentamos un monitor de la tercera por un rataso de unos 2000 a 2500 LPM 3000 LPM quizás no lo se, pero el tema es que desalojamos más de lo que permitia el suministro de la acequia, por lo que priorizamos el uso del monitor de la 3era... Si bien el desalojo del monitor era bastante, solo en partes entraba al montículo de pajas incendiadas...
Dos lecciones aprendidas en este incendio... Una, que de manera práctica puede mejorarse las condiciones de una acequia, con cosas propias de un incendio lo de las latas fue una cierto bastante positivo, y lo que permitió en difinitiva aportar la cantidad de agua necesaria para la extinción, una buena materia primara para la fabricación de diques, ahora si les tocó pizarreño, cagaron jajajajajajajajajajajajajajaja...
2.- para este tipo de incendios son ideales los tubos, ya que se entierran en la mercocha de paja y se va enfríando por volúmenes reducidos hasta rebalsarlos con agua, basta dejarlos un tiempo reducido... Pensé que estaríamos la noche tirando agua y gracias al buen anclaje de una fuente cercana se consiguió el objetivo... Aunque hay que reconocer que antes de asegurar el flujo se pasaron de agua una par de carros (de desplazó material demás) y hubieron piques a grifos cercanos...