Hechos
Estimados Foristas y Bomberos,
Intentare solo relatar hechos y expreso mis disculpas si la longitud del post los incomoda:
Desde la llegada de las maquinas BX-13 cumplió labores de extinción, mediante el armado de líneas de agua hacia el lugar de fuego. B-14 se posicionó a una cuadra y media y alimento a BX-13.
Con posterioridad personal 14 armó una segunda línea a la propagación del fuego (vertical, revestimiento de cables).
A la puerta del llamado llego una unidad de 2 voluntarios con material de entrada forzada, mochila de altura (cuerda y tiras en una mochila para izar material) entre otros, quedo en el puesto de control esperando instrucciones.
Acá es cuando se da la 1ra alarma de incendio.
Acto seguido, la gente atrapada en el 6to piso (3 mujeres y 1 hombre) lanzaron un basurero por una pequeña ventana con un papel que indicaba su ubicación. Las unidades de búsqueda de la 8va Compañía estaban realizando B&R en los pisos 1 hacia arriba en orden. Por lo que el Teniente a cargo de la 14 ofrece al Teniente a cargo del Cuerpo dicha unidad para B&R.
Inmediatamente subieron con 2 entradas forzadas (2 halligan, 1 hacha. 1 combo) ambos con ERA (2216psi/30min), Alarma Personal Individual (PASS) y 1 radio para la unidad.
En el piso 4 se encontraron con una pareja de la 8va compañía que estaba haciendo B&R por lo que ya eran 4 bomberos. Una vez abierta la puerta del Shaft (el shaft que se quemaba estaba entre dos puertas, una hacia la caja escala, luego la red húmeda, salida de red seca, gabinete eléctrico y luego otra puerta hacia el lobby del piso) vieron que salía gran cantidad de humo y había temperatura producto de la combustión del revestimiento de los cables pisos mas abajo.
Este humo se disperso en la ya llena de humo caja escala (no presurizada, abierta, protegida por mamparas estéticas que dificultaban la ventilación), luego pasaron a la segunda puerta y se encontraron con el lobby del piso 6 lleno de humo.
Luego de traspasar el lobby mediante el acceso por una mampara, la unidad de la 8va descendió y la de la 14 comenzó la búsqueda en el costado sur con muy baja y casi nula visibilidad a pesar de estar las luces aun encendidas. Un par de minutos después se escuchan gritos de personas en el costado sur poniente del edificio, acto seguido, se corta la energía eléctrica en el edificio y la visibilidad queda reducida a linternas entre el humo.
Siguiendo los gritos, la unidad de la 14 llega donde están las personas (rincón sur poniente a nivel de suelo) y procede a realizar ventilación mediante el quiebre de un grupo de ventanales dobles en el costado poniente donde en las imágenes se puede ver a la gente respirando y luego en el oriente con el fin de realizar una ventilación algo forzada lo que permitió a las personas respirar aire mas limpio.
Acá se realizan intentos de comunicación por 5-4 pero solo se recibía interferencia, se comunica la posición y estado del grupo al Teniente a cargo de la Compañía por 5-7 quien transmitiría el mensaje al oficial a cargo.
Como se seguía llenando de humo el piso, a pesar de la ventilación, se decide que no era segura la evacuación sin equipo de aire. Con posterioridad a esto se utiliza un teléfono para informar al nivel 132 de la ubicación de las personas y se solicita comunicarle dicha información al oficial a cargo. Luego el oficial a cargo establece contacto visual con los voluntarios y los civiles gracias a la información recibida por el Teniente 14 y Central.
Ante la imposibilidad de evacuación, se lleva a los ocupantes a una oficina en el costado sur oriente que contaba con puerta y se rompe la ventana para tener aire limpio, se les mojan paños para que respiren mejor y se les da un sorbo de agua dado que tenían molestias para tragar por el humo.
Se cierra esa oficina y se espera la disipación del humo hasta que fue seguro salir.
A los 15 minutos se les avisa por radio que el humo en la caja escala ya esta disipándose y el fuego controlado, por lo que subirían otros voluntarios a apoyar la evacuación. Llegan 3 voluntarios adicionales y son evacuadas las victimas entre un humo disipado sumando en total 7 voluntarios (5 de14 y 2 de 8) y 4 victimas.
Una vez abajo personal medico los evalúa y son tratados con O2 por un principio de asfixia.
Respondiendo algunos comentarios basados en información incompleta:
- Una compañía de escalas no puede revisar 10 pisos sola en los primeros minutos, la segunda compañía de escalas tardaría al menos 10 minutos mas en llegar, por lo que encuentro positivo destinar personal de compañías de agua a esta función.
- La 13 también apoyo la búsqueda y rescate.
- La información decía de 1 persona en piso 10, por lo que la búsqueda de esa persona la realizo la compañía de escala al estar parcialmente solucionado el tema del 6to piso.
- Había un control de acceso en la 14, por lo que los voluntarios nunca estuvieron perdidos en el llamado y menos incomunicados, pero 5-4 tenia interferencia, por lo que toda la comunicación fue por 5-7.
- La decisión de no evacuar fue tomada por personal en el 6to piso y respaldada por el oficial a cargo.
- En las imágenes de TV se puede observar como las victimas estaban de tranquilas, y como el personal 14 (casco amarillo) rompe cuidadosamente los ventanales para evitar caída de vidrios.
- Finalmente, para los que mencionan procedimientos, reconozco que si existen al menos yo no los conozco, por lo que seria de gran utilidad si pudieran publicarlos.
Atento a cualquier duda,
MFR