50 GPM es suficiente para el combustible que se aprecia en el video, teatina de no mas de 30 cms... un excesivo caudal no sirve para incendios forestales, sobre todo cuando se trata de incendios de grandes superficies con cambios erraticos de direccion del fuego y de rapido avance (como debio serlo en este caso por lo ligrero del combustible), donde el abastecimiento se debe realizar en lugares alejados del punto de trabajo para que se puede realizar de manera segura.
Totalmente de acuerdo, ese caudal es más que suficiente para lo que se ve en ese momento, en ningún momento digo lo contrario.
Lo que si dije y mantengo es que el control del caudal debe estar en manos del pitonero, y con ese modelo y marca de pitón tiene toda la posibilidad de mantener 50 gpm todo el incendio, pero con buena presión en la bomba tiene cudal de reserva por si las cosas se complican, sin necesidad de pedirle mayor presión al maquinista.
Cuando se te viene encima un frente de fuego (normalmente por mala evaluación propia, tal como me ocurrió varias veces) un chorro de 250 gpm en neblina es hiper salvador. O en vez de bajar al fondo de una quebrada con una línea de 38 o 50 y un pitón en 60 gpm, desde arriba, a 30 mts de altura y 40m de distancia, no hay necesidad de bajar, basta una descarga de pocos segundos de 250 gpm y matas el incendio de una, y con menos uso de volumen de agua
Es una buena manera de ahorrar agua y no meter al personal en zonas de riesgo frente a un cambio de viento, cuando torpemente se está en medio de un matorral o un pastizal crecido, un chorro de buen alcance es la mejor forma de ahorrar agua y permanecer en zona segura, y con poco desgaste físico para el personal.
En el video se ve al bombero peleando por acercarse con su pitón al pasto encendido, persiguiendo al incendio, siendo que ese mismo pitón y armada habrían bastado para descargar un chorro hacia ese lugar teniendo su pitón bien alimentado en vez de tener 3 o 4 bar en bomba.
Es el pitonero quién está "donde las papas queman" y sabe mejor que nadie (con entrenamiento adecuado) cual caudal escoger para cumplir su cometido. No hay mejor forma de terminar "reventado" con rapidez que forcejeando con una tira arrastrada por el pasto mientras se persigue a focos de incendio que aparecen por distintos lados ("cambios erráticos de la dirección del fuego").
Con buena presión y caudal que permitan que funcione el sistema automático de este pitón (con menos de 50 gpm no es así), se logran chorros del mejor alcance posible, penetración, capacidad de extinción y menor agotamiento del personal.....sin dejar de lado el mencionado caudal de reserva por si la situación se complica, algo que habría sido muy útil para Gabriel Lara cuando estaba en el fondo de una quebrada con línea y pitón mediagüeros con matorrales en llamas.