Diametros de entradas a considerar para llenado de cisternas?

Venturio

Consejero Superior
Miembro
Miembro Regular
24 Jul 2012
2.780
804
6
Rancagua
Estos videos me dejaron con la duda sobre si es mejor recargar por arriba o por abajo del estanque



(desde el minuto 5:14)

Saludos
Venturio
 

Elkete

Comandante de Guardia
Miembro
Miembro Regular
Por abajo SIEMPRE la columna promedio de agua tendrá la mitad de contrapresión, que cargando por arriba, en este último caso, la contrapresión será el doble, de principio a fin, que recargar por arriba.

Si por abajo no es rápido, hay problemas en la cañería de recarga que impide o dificulta un flujo de alto caudal. Pero con cañerías iguales en diámetro, la que cargue por abajo siempre tendrá un poco de ventaja sobre la que cargue por arriba.

Es curioso ver tantos aljibes con cañerías que suben a la parte superior, y se lo he escuchado a Cdtes decirlo con tono de seriedad que es para "menos contrapresión".
 

Domingo cavagnola

Chupe
Miembro
Miembro Regular
14 Jul 2015
761
240
3
Consulta no soy bombero pero algunos aljibes industriales en chile tienen esta entrada inferior con válvula Manual por lo menos que yo he visto.
Los de bomberos no la tienen???
 

gonzaju2

Consejero Superior
Miembro
Miembro Regular
22 Dic 2008
2.693
173
6
Santiago centro -CBS
He tenido la oportunidad de poner esto en practica, y probarlo y re-probarlo, ciertamente es mas rapido cuando el agua cae por arriba, y despues la misma carga empujando el agua hacia arriba, solo para comprobarlo.

Es mas rapido llenar por arriba !!
 

Venturio

Consejero Superior
Miembro
Miembro Regular
24 Jul 2012
2.780
804
6
Rancagua
@gonzaju2 entonces la duda es por qué casi todos los aljibes que hay en EEUU/Canadá/Chile tienen la entrada en el medio o parte inferior del estanque ?

Saludos
Venturio
 

gonzaju2

Consejero Superior
Miembro
Miembro Regular
22 Dic 2008
2.693
173
6
Santiago centro -CBS
Lo que cito es incorrecto tambien; " simplemente porque la conexión inferior tiene menor diámetro y/u obstáculos para el paso libre de alto caudal de agua."

Debe decir; "simplemente porque la conexión inferior tiene MAYOR diámetro y/u MENOS obstáculos para el paso libre de alto caudal de agua"

mmmmm. me parece estar discutiendo con un bombero de escritorio que nunca ha salido a la practica o nunca manejas los equipos de los que se discute.
Mi experiencia viene de usar a diario este material y veo en la practica el llenado por arriba mas rapido.
 

Elkete

Comandante de Guardia
Miembro
Miembro Regular
Por abajo SIEMPRE la columna promedio de agua tendrá la mitad de contrapresión, que cargando por arriba, en este último caso, la contrapresión será el doble, de principio a fin, que recargar por arriba.

Si por abajo no es rápido, hay problemas en la cañería de recarga que impide o dificulta un flujo de alto caudal. Pero con cañerías iguales en diámetro, la que cargue por abajo siempre tendrá un poco de ventaja sobre la que cargue por arriba.

Es curioso ver tantos aljibes con cañerías que suben a la parte superior, y se lo he escuchado a Cdtes decirlo con tono de seriedad que es para "menos contrapresión".

En el primer párrafo escribí erróneamente esto:
"Por abajo SIEMPRE la columna promedio de agua tendrá la mitad de contrapresión, que cargando por arriba, en este último caso, la contrapresión será el doble, de principio a fin, que recargar por ABAJO (arriba)." EN NEGRITA LO CORRECTO, entre paréntesis la palabra incorrecta.

Cuando no hay argumentos, imposible tenerlos cuando se está en un error, no queda mas que recurrir al ataque personal.

Para quienes puedan sentirse confundidos con opiniones tajantes pero erradas, el agua o cualquier fluido, SIEMPRE tendrá mayor contrapresión con mayor columna del mismo, sea agua, bencina, etc.

Habiendo menor tiempo de llenado por arriba es simplemente porque por abajo el ducto o cañería tiene mas obstrucciones que el ducto inferior, pero en similares condiciones, por abajo es INTRÍNSECAMENTE más rápido.

Para ilustrar mejor el tema, plantearé un caso de la realidad pero extremo, dos estanques de igual capacidad, digamos 20.000 litros, uno a nivel de piso, como el de un aljibe, y otro a 100 mts de altura, como una "copa" de agua o estanque en un cerro (el de la foto debe ser de un millón de litros, al menos). El del aljibe tendrá con respecto al suelo una altura máxima de 2,5 mts o sea 0,25 bar de contrapresión máxima, el del cerro, como ya sabrán, tiene 10 bar de contrapresión solo por desnivel...adivinen cual es más rápido de llenar con la misma bomba.

...puchas que es porfiada la realidad, especialmente cuando se tiene confusión de como las cosas funcionan como funcionan.

Miles_City_MT_-_Carbon_Hill_water_tank.jpg


upload_2018-6-11_23-25-45.jpeg
 

nfd

Comandante de Guardia
Miembro
Miembro Regular
10 Feb 2007
5.739
1.132
8
124
Una cosa es la teoria otra la realidad de campo. Y para eso se debe conocer lo que UNO tiene y como funciona. Y eso determinara la situacion de como es su mejor uso
 

nfd

Comandante de Guardia
Miembro
Miembro Regular
10 Feb 2007
5.739
1.132
8
124
Puede ser hasta el grifo en uso. Pero de lo que tengamos hay que usarlo a lo mejor posible
 

Venturio

Consejero Superior
Miembro
Miembro Regular
24 Jul 2012
2.780
804
6
Rancagua
@nfd a lo que se refieren es que la próxima vez que se pida un aljibe, asegurarse que las entradas estén en el medio o abajo del estanque (para que el llenado y la recarga sean rápidos y eficaces)

Saludos
Venturio
 

xyz

Bombero Activo
Miembro
Miembro Regular
31 Oct 2009
1.059
473
4
Me alegra ver que llenan por abajo...
3,5 minutos para 8000 litros con esa motobomba + grifo lejos del incendio es mal rendimiento.
¿Por qué no ponen manguera de gran diámetro corta y la piscina más cerca del grifo?
Si van a recargar con motobomba, compren una más poderosa.
Saludos.
 

excflamma

Bombero Activo
Miembro
Miembro Regular
10 Jun 2015
1.672
790
4
Buenos momentos del comienzo de algo que prendio y se convirtio en tecnica innovadora de la decada !!!

Se agradece!!

Y, siguiendo la línea de arriba, me alegró el día ver la precisión y creatividad de los muchachos de la 9° CBÑ