Bomberos en primera persona - Cuarta Compañia "Carlos Andwanter" Valdivia

Firestorm

Moderador
Miembro del equipo
16 Abr 2011
4.030
1.317
8

Publicado el 3 jul. 2015
Incendio Declarado en Poblacion Yañez Zabala
 

Lange

Aspirante
Miembro
Miembro Regular
14 Abr 2010
175
16
2
La mejor protección para las exposiciones es apagar el incendio y hacerlo rápido.

Un solo chorro directo de 200gpm o menos, desde la calle en 20 segundos lo mata o deja tonto, y queda agua para rematar.
Habrá una forma de dejar fijo el selector de caudal al máximo de un pitón neblinero de esos que ofrece la JNB, cosa que no exista manera de cambiar el galonaje y el agua sólo sea controlada abriendo y cerrando la llave.
La idea es que la selección del caudal no dependa de quien opere el pitón.
Se podrá???
 

Elkete

Comandante de Guardia
Miembro
Miembro Regular
Habrá una forma de dejar fijo el selector de caudal al máximo de un pitón neblinero de esos que ofrece la JNB, cosa que no exista manera de cambiar el galonaje y el agua sólo sea controlada abriendo y cerrando la llave.
La idea es que la selección del caudal no dependa de quien opere el pitón.
Se podrá???

Claro que se puede, pero lo mejor es entrenar a los bomberos. Puedes dejar fijo el caudal, peo si el maquinista no sabe como compensar la pérdida por roce quedas en las mismas.

Los bomberos no son tontos, pero si no se les enseña como operar los equipos pueden terminar haciendo cosas no muy inteligentes.

Para 50 la PR en 100mts a 200gpm/750lpm son 6,5+7 en pitón=13,5b en bomba.

Con 150 la PR en 100m son 4 bar+7b del pitón neblinero son 11bar en bomba.