Hola amigos, les dejo un artículo muy fácil de realizar en un incendio...

Pitonear con...

incendio.jpg


Ideal cuando el fuego esta cerca de la calle.

Saludos
 

RVRESCUE

Moderador General
Miembro del equipo
31 Mar 2007
4.525
477
8
Valparaiso
En Incendio... que no fue...

A grandes rasgos, se despacho a dos bombas + cisterna del sector (la bomba del sector estaba fuera de servicio).

Se trataba de una casa habitación de construcción mixta de un piso, completamente envuelta en llamas, con peligro de propagación hacia D.

La primera maquina en la escena fue el cisterna que armo linea de 70 + trifurca (armada base).

Los únicos pitones en el cisterna eran marca BECO (Creo que 90 gpm) por lo que la única opción de caudal proporcional al volumen del incendio fue trabajar directo desde la trifurca. Pitonero y ayudante trabajaron sentados frente a la puerta por unos 15 a 20 segundos primero y luego 15 a 20 segundos más traspasando el umbral de la puerta fueron lo necesario para "bajar" el incendio.

En ese minuto arribo una de las bombas. Armaron desde la trifurca dos líneas de 50. Una ingresando por la casa y otra que subió al techo hacia D que termino de rematar el techo y la propagación a un cuarto de la casa vecina.

Fue controlado en unos 10 a 15 minutos completo.

Saludos,