MEXICO: Incendio en refinería de Pemex

bluebird3

Moderador
Miembro del equipo
1 Dic 2010
33.664
1.149
8
Chile
NAC106866456be4159_0.jpg

Ciudad Victoria— En el combate al incendio de un tanque de Almacenamiento de combustible al interior de la Refinería "Francisco I. Madero" de Pemex, se incrementó el saldo a 19 personas afectadas durante la atención a la contingencia.

Se establece que son 17 personas deshidratadas y con agotamiento y dos con quemaduras leves. Las altas temperaturas que se viven en la región conurbada aproximadas a los 40 grados centígrados, sumados al intenso calor que provoca el fuego del contenedor han hecho mella en los trabajadores.

Luego de casi 19 horas de trabajos continuos, en los que participan casi mil elementos, tanto de la empresa petrolera, como de corporaciones estatales y municipales de Bomberos y Protección Civil, siguen las llamas y las columnas de humo.

Medardo Sánchez Albarrán, coordinador General de Protección Civil afirmo, "la situación es complicada, pero controlable, seguimos trabajando de forma coordinada, cumpliendo cada corporación con la tarea asignada".

En un tiempo más habrán de sostener una reunión los representantes de las diferentes dependencias que colaboran en el combate de la conflagración y realizarán una evaluación de la misma.


Milenio.com

xxx

NAC106866456be4159_0.jpg


pemex2-300x225.jpg


pemex-incendio_pemex-refineria_madero_incencio_MILIMA20140723_0173_14.jpg


images
 

Elkete

Comandante de Guardia
Miembro
Miembro Regular
No se ve pretil ni monitores trabajando.

Hay pretil, y se usó monitores, pero harto "reguleques" los bomberitos.

En una de las fotos incluso se ve un derrame del estanque (Spill over), típico por exceso de agua que se fue al fondo y empieza a elevar el contenido del estanque, así el combustible se desborda. Los desbordes son siempre por operaciones de combate inadecuadas, no hay otra forma de que ocurra.

Para aplicar la espuma esta debe serlo en un caudal mínimo ya tabulado de acuerdo con el diámetro del estanque, si no se puede bombear ese mínimo la espuma se desintegra y el agua se va al fondo (97% de la espuma) lo mejor es quedarse a la espera de coordinar las operaciones para lograr ese caudal, o todo será desperdicio.

Ya llevan 24 horas, si al final de 30 o mas horas dicen "incendio controlado" es simplemente desconexión de la realidad ya que el incendio simplemente se quedó sin combustible, si los bomberos se hubiesen quedado en sus casas el resultado habría sido el mismo.

En estos casos, con trasvasijes del combustible a estanques dentro del recinto es normalmente la mejor forma de lograr el control, eran 90.000 litros de gasolina.

10559717_10204434565122990_2997398133740312559_n.jpg


 

josefina

Chupe
Miembro
Miembro Regular
12 Nov 2013
307
77
3
En el video se dice que el tanque afectado contenía gasolina.

Si fuese crudo, ojo con los boilover o rebosamiento por ebullición. Son catastróficos.