Hahahaha, si igual el K-2 es el patito feo, pero que le vamos a hacer.
Primera bomba en el lugar (B-6) desplego dos lineas de 50, una por el frente y la segunda avanzando por el costado izquierdo hacia atras para contener la propagacion por ese costado (ambas armadas por la casa pareada de la izquierda). Segunda bomba en el lugar (Bx-3) inicialmente alimento al B-6 y ayudo con personal para la entrada forzada y extincion (ambas casas estaban bien cerradas: rejas en ventanas, rejas en las puertas, candados, etc).
Tercera bomba en el lugar (B-9) alimento a Bx-3 y se armo a grifo, luego el personal fue ordenado a ventilar verticalmente la casa pareada de la derecha. Luego de esto, B-6 encontro un grifo y se armo, de esta forma Bx-3 desconecto su alimentacion al B-6 y armo una linea de 50. Tambien personal de la novena trabajo con una tercera linea desde B-6 por la casa pareada de la derecha, para el fuego en el entre techo.
Cuarta bomba en el lugar (B-7) fue directo al pasaje posterior para ver una posible propagacion, la cual era negativa, quedando la bomba y su personal disponible.
R-1 establecio RIT y colaboro facilitando material para el trabajo de las compañias. Tambien colaboro verificando avances con la camara termal.
Q-5 ventilo la casa pareada izquierda y asistio en ventilacion en la casa pareada derecha. Tambien estuvo a cargo de todo el proceso de remocion junto a Bx-3.
1 y 2 a cargo de la emergencia.
Saludos!