Hola @xyz, creo la informacion comentada en el video responde tu respuestas, lo vi despues de leer tu post.Vi el documental. Eché de menos que se tratara de explicar cómo se apagó el incendio.
Otro tema, más delicado, es que nunca se ha mencionado qué fue lo que pasó con Eduardo Rivas Melo Q.E.P.D.
¿Subió sólo? Iba con un pitón y dos rollos. ¿Se quería conectar en algún piso? ¿Se encontró con otras personas y las quizo bajar por el ascensor?
Claro, objetivamente hablando asi es, pero viendo ese contexto en especifico por ejemplo 1981, podria haber sido peor. Si digo excelente, es basicamente poniendome en ese contexto... es cosa de ver el EPP con los que se contaba... en esos años por ejemplo aca en mi cuerpo solo exista un equipo ERA x compañia marca fenzi, 1 x compañia!... extrapolando esto creo igual pudo ser peor...No, no fue un trabajo excelente.
Hay muchas cosas que no se hicieron bien, empezando que Eduardo jamás debió abordar ese ascensor.
También, claro, hubo puntos altos.
Pero que aprendimos, a palos, que no estábamos preparados para ese incendio, no cabe duda.
Por siaca, estuve allí.
Excelente explicacion!, muchas gracias. @bombezon tu podrias sacarme de una duda... cuando mencionas los sistemas de escaleras de emergencia ZVS, me asalta una duda, (dijo humbertito), por que en chile no se ven esas estructuras laterales de escalas evacuacion rapida que hay en los complejos habitacionales estado unidenses?, bueno me respondo principalemente que es por que aca no se exige y punto, pero por que no se exige?.ASCENSORES CON SISTEMA DE EMERGENCIAS PARA INCENDIOS FASE I Y II ASME
Los grandes fabricantes de ascensores incorporan hoy las medidas de seguridad contra incendios descritas en la norma ASME A 17.1 y constan de 2 etapas:
FASE I RELLAMADO DE ASCENSORES
Activación por incendio mediante uno de las siguientes formas:
Todos los ascensores del edificio descienden automáticamente al primer piso o nivel de descarga del edificio y quedan bloqueados con las puertas abiertas
- Manualmente con una llave que se encuentra en el vestíbulo de ascensor a nivel de calle
- Manualmente desde el centro de control de emergencia del edificio
- Detección automática de humo en cualquier vestíbulo de los ascensores
- Detección automática de humo en la sala de máquinas de ascensor
FASE II SERVICIO DE EMERGENCIAS PARA BOMBEROS
Una vez abajo el ascensor y bloqueado (rellamado de ascensores) con una llave bomberos lo pone en posición ON y ese ascensor responde solo a las operaciones que hace bomberos desde la botonera interior del ascensor. Sobre que ascensor se va a operar en esta fase, corresponde decidir al bombero que esta al mando en el centro de comando de emergencia del edificio, desde donde tiene acceso a la central de incendios y a través de esta al BMS (Building Management System) del edificio y desde donde tiene acceso a las activaciones de dispositivos detectores de incendios, cámaras de seguridad, incluyendo las del interior de la escalera de salida ( evacuación o ZVS acá en Chile), equipos de climatización, calderas, grupos electrógenos, etc., acompañado del operador encargado del edificio que le ayudará a interpretar las alarmas y señales de los sistemas, con esa información se define el piso donde se establece la zona de operaciones, generalmente 2 pisos más abajo del incendio y llegado a ese piso MANTIENE presionada el botón de apertura de la puerta del ascensor, esta abre lentamente y si empezara a entrar humo al soltar el botón de apertura, las puertas se cierran y debe abrir en otro piso más abajo. Una vez que llega al piso seguro pone la llave en posición HOLD y el ascensor queda con las puertas y llave trabada
Respuesta 1) En Chile el único método aceptado para controlar el humo en escaleras de salida es presurizar el hueco de la escalera, escalera que va al interior del edificio(OGUC 4.3.7 (3). En US se puede utilizar otros métodos con ventilación natural, pero lo que tu describes son escaleras antiguas o para edificios no considerados de gran altura, lo que se pide en US prácticamemente es un edificio( escaleras de evacuación) dentro de otro edificio con resistencia al fuego y humo,adjunto imagen con otras opciones de control de humo en escaleras.
2) La mayoría de los nuevos (10 años) tiene BMS para operar el edificio, los POE que conozco no consideran ni los BMS ni el Centro de Comando de Emergencia del Edificio, ni tampoco consideran los ascensores con la normas ASME 17.1