Estimados:
Tengo dudas de cómo se realiza el cálculo del ancho de las vías de evacuación para un edificio de departamentos. Les dejo un ejemplo para ver si pueden ayudarme.
Edificio de 4 pisos, 4 departamentos por piso, 80m2 por unidad.
¿De qué ancho debe ser el pasillo que lleva a las escaleras (vía de evacuación)?
Ya se que algunos me aconsejarán revisar la norma (OGUC). Pues ya lo hice, pero no me queda claro, pues primero se revisa la tabla de "carga de ocupación" y luego me indica (Art. 4.2.18) que "los pasillos tendrán un ancho mínimo de medio centímetro por persona, calculado conforme a la carga de ocupación de la superficie servida, con un ancho mínimo de 1,10 m".
De acuerdo a eso, según yo, el cálculo debiera ser:
"TABLA DE CARGA DE OCUPACIÓN
Vivienda
Unidad de más de 60m2 hasta 140m2 eq. 20m2 x persona."
Así pues:
80m2/20m2=4(personas), entonces,
4(personas) x 4 unidades = 16 personas
16 x 1/2cm = 8cm.
Si embargo, la misma norma nos indica que el ancho mínimo de cualquier pasillo debe ser de 1,10m. Por ende, todo el cálculo anterior se resumiría a eso. ¿Estoy interpretando bien, o muy mal, lo que quiere decir la norma?
Quedo atento a sus respuestas. Espero puedan orientarme aquellas personas con experiencia.
Muy cordiales saludos para todos.
R Leiva
Tengo dudas de cómo se realiza el cálculo del ancho de las vías de evacuación para un edificio de departamentos. Les dejo un ejemplo para ver si pueden ayudarme.
Edificio de 4 pisos, 4 departamentos por piso, 80m2 por unidad.
¿De qué ancho debe ser el pasillo que lleva a las escaleras (vía de evacuación)?
Ya se que algunos me aconsejarán revisar la norma (OGUC). Pues ya lo hice, pero no me queda claro, pues primero se revisa la tabla de "carga de ocupación" y luego me indica (Art. 4.2.18) que "los pasillos tendrán un ancho mínimo de medio centímetro por persona, calculado conforme a la carga de ocupación de la superficie servida, con un ancho mínimo de 1,10 m".
De acuerdo a eso, según yo, el cálculo debiera ser:
"TABLA DE CARGA DE OCUPACIÓN
Vivienda
Unidad de más de 60m2 hasta 140m2 eq. 20m2 x persona."
Así pues:
80m2/20m2=4(personas), entonces,
4(personas) x 4 unidades = 16 personas
16 x 1/2cm = 8cm.
Si embargo, la misma norma nos indica que el ancho mínimo de cualquier pasillo debe ser de 1,10m. Por ende, todo el cálculo anterior se resumiría a eso. ¿Estoy interpretando bien, o muy mal, lo que quiere decir la norma?
Quedo atento a sus respuestas. Espero puedan orientarme aquellas personas con experiencia.
Muy cordiales saludos para todos.
R Leiva