detector.....plop

VULCANUS

Chupe
Miembro
Miembro Regular
12 Ago 2006
367
2
3
41
Camaradas, hoy en la mañana en el CBS, salio un 10-6 para las compañias del sector oriente, el voluntario que iba a cargo, de la maquina de agua, dio su pre informe, y la verdad es que me impresiono, debido a que , si bien es cierto, los detectores de gases imflamables, mas conocidos como TIF... dectan la precencia de gases, como butano, propano, metano, gas inflamafle de bencisnas y una serie de otros gases de productos deribados del petroleo, supo en forma sertera e inmediata que se trataba de gas metano, lo mas dibetido para mi , es que ahora el gas metano, se comercialisa a traves de cañerias,si es asi, por favor que alguien me explique, o simplemente este superbombero es un idiot............. si me equiboco, asumo, si no es asi, me queda claro nuevamente, que hay voluntarios que se las tratan de dar de no se que.....
 

JJ

Chupe
Miembro
Miembro Regular
18 Abr 2006
265
0
3
47
Perdon cual es el punto que no queda claro
 

Segundino de Corazón

Moderador General
31 Dic 2005
2.971
0
7
17
www.segundacuracautin.cl
Habría que tener mas antecedentes. Hay detectores como los que tiene la mayoría de los CB, y que incluso la JNCB promociona para vender en su sitio, que sólo detectan la presencia de algún gas inflamable, y que son detectores que tienen más utilidad para un gásfiter que para bomberos. Hay sensores específicos para cada gas que se quiere analizar, los que te indican concentraciones y todo eso. Y hay otros conocidos por algunos como multisensores, que pueden medir, incluso en forma simultánea, una variedad de gases, dependiendo obviamente de los sensores que tenga, y también te indica concentraciones, porcentaje en la mezcla para entrar el rango de inflamabilidad, etc.

Habría que ver que tipo de equipo se utilizó. Si fue del tipo de los detectores que vende la JNCB, entonces fue un carril que se mandó, porque esos suenan hasta cuando alguien se lanza cierta ventosidad.
 

JJ

Chupe
Miembro
Miembro Regular
18 Abr 2006
265
0
3
47
POrque era gas de metrogas osea metano y eso basta con leer una o cachar que el medidor es de esa empresa
asi qeu perdonando al resto el idiota eres tu por no informarte y descalificar gratuitamente, y lo digo porque yo estube ahi.


antes de que sigas con tus ataque podrias identificarte para ver que tan hombre eres

yo soy Juan Jose Donoso voluntario 15
 

CapoSquadra

Chupe
Miembro
Miembro Regular
10 Sep 2006
515
40
3
41
Talcahuano - Chile
www.quarta.cl
gas natural

Hola
lamemto contarte que el gas natural que se comercializa en forma domiciliaria atraves de cañerias contiene, en mayor porcentaje METANO, por lo cual el super bombero no andaba tan equibocado

el GLP es butano propano, en diferentes porcentakes dependiendo la zona del pais

chao

PAOLO FREGONARA
www.quarta.cl
 

VULCANUS

Chupe
Miembro
Miembro Regular
12 Ago 2006
367
2
3
41
bueno como dije, para aclarar dudas, ya me quedo claro de que se trataba...ahh y JJ, no seas tan perseguido..., me equiboque, y asumo mi error....
 

JJ

Chupe
Miembro
Miembro Regular
18 Abr 2006
265
0
3
47
una cosa es consultar y otra es descalificar
 

xispa

Bombero Activo
Miembro
Miembro Regular
2 Nov 2006
1.103
0
4
124
comparto plenamente con JJ tienes q informarte antes de descalificar el trabajo otros CB......



eso esta mal
 

Navonechile

Postulante
Miembro
30 Jun 2007
17
0
1
57
Magallanes, Punta Arenas, Chile.
Hola concuero con JJ no en la descalificación por no conozco ningun bombero idiota, si bomberos que pueden aprender mas de lo mucho que ya saben, pero si en que los repondedores hazmat deben hacer su evaluación utilizando toda la información posible, disponible: Numeros de identificación, tipo de contenedor, medio de transporte, marcas comerciales, etc. (Y por favor ni olor o savor, broma) Tal vez el bombero leyó Metrogas y sabía que el componente principal del GN era metano.
Por cierto TIF es el fabricante, se les suele llamar CGI (combustible gas indicator) o explosimetro.

Saludos
 

rorob4

Chupe
Miembro
Miembro Regular
10 May 2006
374
0
3
39
www.cuartaqn.cl
Esta claro, el gas que comercializa Metrogas su componente principal es metano... Ademas las compañias del sector oriente usan solamente analizadores de gas...




Saludos.-
 

firefighter168

Bombero Activo
Miembro
Miembro Regular
4 Ene 2007
1.719
10
4
17
San Pablo - Osorno
Oigan señores... esta bien que Volcanus se haya equivocado, pero JJ... tampoco hagas lo que estas criticando... no puedes criticar a un voluntario por llamar a otro de "idiota" si tu mismo lo hace con el... osea prediquemos con el ejemplo...

Saludos!!
 

enginetercerino

Bombero Activo
Miembro
Miembro Regular
28 Mar 2007
804
2
4
124
JJ dijo:
POrque era gas de metrogas osea metano y eso basta con leer una o cachar que el medidor es de esa empresa
asi qeu perdonando al resto el idiota eres tu por no informarte y descalificar gratuitamente, y lo digo porque yo estube ahi.


antes de que sigas con tus ataque podrias identificarte para ver que tan hombre eres

yo soy Juan Jose Donoso voluntario 15

Juan Jose yo daba pre informes de la misma manera, lo mas facil detectar la fuente!
=D>

Nelson Ojeda 3 CBS
 
Q

QUINTO CUARTEL

Visitante
ojo no escuche el llamado pero aqui ahi un pequeño dato que en este caso podria ocasionar un vuelco en la situacion vista en primera instancia todos menos VULCANUS tiene la razon jajajajajaja....

es casi obvio que el gnc es metano pero por estos dias suceden otras cosas en nuestro pais que nos esta jugando en contra...


caracteristicas de gnc v/s glp peso esp, presion de suministro, etc para estos casos definen en gran parte nuestro metodo de trabajo, hasta aqui voy super y ustedes tambien menos VULCANUS jajajajajajajaja....


pero aqui va a quedar la grande la consulta es cuando fue esto????????????

Han visto este tipo det itulares durante los ultimos 15 dias????

"""""Gobierno reitera que el gas para cocina, agua caliente y calefacción está garantizado
Metrogas: “Plan de respaldo funciona con normalidad”""""


(((((((Anoche Metrogas echó a andar la planta de propano que mantiene en Maipú. “Todo normal”, dicen. Sin embargo, de seguir el frío polar, podría restringirse el uso de gas para calefacción, como ya se hizo para los taxistas. )))))))

no quiero decir que VULCANUS tenga razon jajajajajaja....

porque de todas maneras no tenia idea del porque del metano ...

pero en una de esas crea otro debate la duda es sabemos en que sectores del gran Santiago se abastecen de GNC y que sectores estan con propano aire???????....

podemos confiarno de la informacion de metrogas???????

porque no nos informan y nosostros no nos informamos??????


en todo caso VULCANUS sin queren planteaste algo que el año pasado solo hubiese quedado como un grave error tuyo.

algo de info desde junio hasta hoy tiene la misma tonica que este articulo....

http://www.cooperativa.cl/p4_notici.../site/artic/20070623/pags/20070623134904.html

Wena VULCANUS!!!!!!!!!!!!!!
 

carito firewoman

Chupe
Miembro
Miembro Regular
22 Mar 2007
200
0
3
124
Les cuento que en mi compañía estamos muy interesados en adquirir uno de estos implementos... creo que todas las compañías deben tener uno de estos, no solo las especialistas en el tema... me gustaría si alguien pudiese dar su opninion de cual sería la mejor opcion de compra para una cia que no es Matpel.

Ya contamos con el financiamiento pero no sabemos por cual decidirnos... buscamos algo que identifique la sustancia, para con mayor seguridad, solicitar el apoyo de la unidad especialista.

Ojala puedan orientarme con sus conocimientos

Saludos
 

enginetercerino

Bombero Activo
Miembro
Miembro Regular
28 Mar 2007
804
2
4
124
Bueno mientras no se posea un analizador de gases... uno se debe confiar por al informacion de la entidad competente... nada mas... ahora si se dice que era un gas dde un tipo X y al momento despues el ANALIZADOR DE GASES indica gas de tipo y (ejemplos) era un error... Se sabe que el producto etil mercaptan es el odorizador en algunos gases... hay bomberos que se van con los tarros y se mandan unos "olor a gas" sin embargo, el olor era etil mercaptan... que queda varias veces en el aire despues que las empresas de gas efectuan trabajos... Si se conoce la fuente... se deberia actuar confiado en aquella informacion... ahora si solo despues de revisar se encuentra el famoso olor a gas y no se sabe la fuente y no se posee analizador... yo decia en el pre informe "olor a etil mercaptan en el ambiente"... no se si se me entiende la idea... pero es bien facil... ahora si la fuente indica informacion erronea en el medidor, no es error del bombero (si no posee analizador) es error de la entidad encargada de proporcionar la fuente... entiendo lo que expone Vulcanus, porque lo escuche varias veces por radio en Chile... sin embargo lo que acabo de explicar es una forma que yo y tambien varios bomberos ma utlilizabamos en el SIZE UP cuando estabamos a cargo.
Nelson
 

raesgo

Chupe
Miembro
Miembro Regular
carito firewoman
Les cuento que en mi compañía estamos muy interesados en adquirir uno de estos implementos... creo que todas las compañías deben tener uno de estos, no solo las especialistas en el tema... me gustaría si alguien pudiese dar su opninion de cual sería la mejor opcion de compra para una cia que no es Matpel.

Ya contamos con el financiamiento pero no sabemos por cual decidirnos... buscamos algo que identifique la sustancia, para con mayor seguridad, solicitar el apoyo de la unidad especialista.

Ojala puedan orientarme con sus conocimientos

Saludos


carito firewoman

En equipos portatiles no hay ninguno que por si solo puede identificar la sustancia que este en el ambiente. Para lograr determinar que quimico hay en el ambiente en necesario tener un Hazkat, que es un laboratorio portatil que permite identificar a que clase de peligro corresponde el quimico que pueda estar en el ambiente.

Ahora si quieres un equipo para medir LEL, cualquier CGI (Indicador de Combustible) sirve, hay de diferentes marcas, modelos, etc. Pero lo que pretende cada uno de esos equipos es poder determinar si la atmosfera esta en condiciones de poder entrar en combustión si se disponde de una fuente calorica (Rango de Infalambilidad)..

Ahora una consideración importante en los equipos CGI es que idenpendiente de la marca que se desee comprar, ninguno de ellos podra indicar que tipo de gas esta presente en el ambiente.

Los equipos CGI son por decirlo de alguna manera tontos, no tienen la capacidad de poder distinguir que quimico estan leyendo. Cada vez que el equipo arroja una lectura este esta asociado al gas de calibracion, este ultimo puede ser pentano, metano, etc.

Ejemplo se dispone de un CGI MSA Passport calibrado con pentano, al efectuar una medición de gasolina el equipo entrega una lectura de 80 % LEL, sin embargo esa lectura entregada por el CGI no es la real.

Para poder saber cual es la lectura correcta se debe multiplicar esa lectura por el factor de conversión del equipo, para este caso el factor de conversión de la gasolina es 1.3. Por tanto la lectura real del equipo sera 104 % LEL o sea estas sobre el LEL y la atmosfera esta en condiciones de entrar en combustión si se le acerca cualquier fuente de ignición.

Otra cosa importante es que los equipos CGI deben calibrarse por norma para que la alarme suene al 10 % LEL.

Para medir vapores organicos son muy buenos los PID (Fotionixadores), generalmente se calibran con isobutileno, estos equipos te entregan la medicion en PPM o PPB.

Si quieres saber sobre algun equipo en particular o que gases o quimicos quieres medir, indicame y te puedo ayudar.

Saludos