base_image.jpg

La escalera telescópica con la que actualmente cuentan los bomberos de San Isidro data de hace más de 30 años y su funcionamiento no es óptimo, pues no se encuentra en la capacidad de atender una emergencia más allá del piso 7

La Municipalidad de San Isidro anunció que los agentes de la Compañía de Bomberos N° 100 contarán con una escalera telescópica para atender eventuales emergencias en alguno de los edificios del centro financiero del distrito.

El alcalde de San Isidro, Manuel Velarde, detalló que la escalera telescópica que se adquirirá será la más moderna de América Latina y tendrá un costo superior a los 3 millones de dólares.

La estructura superará los 100 metros de altura y tendrá una tecnología de punta que permitirá a los bomberos atender cualquier incendio en la jurisdicción.

La escalera telescópica con la que actualmente cuentan los bomberos de San Isidro data de hace más de 30 años y su funcionamiento no es óptimo, pues no se encuentra en la capacidad de atender una emergencia más allá del piso 7.

Desde el 2015, la municipalidad impulsa la campaña “Bomberos de San Isidro, valiosa labor que depende de todos”, que contempla el desarrollo de actividades en favor de los rescatistas, como una colecta pública distrital.

La compra de la estructura que se entregará a los bomberos fue aprobada en el proceso de elaboración del presupuesto participativo para el 2017, que fue organizado por la comuna distrital y con la participación de los vecinos de San Isidro.

http://elcomercio.pe
 

jepb1676

Chupe
Miembro
Miembro Regular
16 Feb 2015
246
62
3
3 mil millones de dolares?????????????????
el regalon ya debe tener listas algunas para chilito
 

Istvan

Aspirante
Miembro
Miembro Regular
29 Sep 2014
121
61
2
Iquique
Si mal no recuerdo, hubo un tema sobre esto hace un tiempo. Es un bronto skylift, que posee el record mundial de altura, pero miesteriosamente ningún departamento de bomberos lo ha usado, solamente se ha usado como exhibición.

Video del Bronto F 112 HLA:
 

Venturio

Consejero Superior
Miembro
Miembro Regular
24 Jul 2012
2.780
804
6
Rancagua
Está mas que claro que con 3 millones de dólares se pueden comprar 2 unidades idénticas a la que posee Miraflores (Lima)



Tambien, se pueden pedir 2 Tiller Ladder (material menor incluido) como el de este video


El bronto tiene una relación precio/producto muy desfavorable por la poca practicidad y escaso volumen para herramientas

Saludos
Venturio
 

Elkete

Comandante de Guardia
Miembro
Miembro Regular
Típico neofitazo creer que los incendios de altura se combaten con chorros desde afuera hacia adentro. En USA TODOS los bomberos entrenan para atacar esos incendios desde adentro hacia afuera. Subiendo 80 pisos es una locura por lo que muchos entrenan para usar los ascensores. acá debe entrenarse en lo mismo, al menos para usarlos como montacargas y enviar por ese medio los cilindros de los ERAs, mangueras, herramientas, etc algunos pisos mas abajo del incendio.....este pastelazo ocurre por todo el mundo. en este murieron dos ocupantes, los bomberos atacaron por ventana con neblina, invirtiendo toda la circulación de aire al interior.

 

Zapador254

Bombero Activo
Miembro
Miembro Regular
De verdad me importa bien poco lo que pase en Peru, veo adquisicion de carros de vanguardia, dando una impresion de su profesional, pero queda demostrado con lo ocurrido hace poco que 3 martires en un incendio, teniendo material adecuado, no te asegura en absoluto un buen trabajo,si la practica y la capacitacion no estan a la altura... Incendio tras incendio veo que en peru se van en pura pinta... Sin duda deben haber bomberos ejemplerares... Pero hay regalones y limitados al mando de la institucion...
 

excflamma

Bombero Activo
Miembro
Miembro Regular
10 Jun 2015
1.672
790
4
Típico neofitazo creer que los incendios de altura se combaten con chorros desde afuera hacia adentro. En USA TODOS los bomberos entrenan para atacar esos incendios desde adentro hacia afuera. Subiendo 80 pisos es una locura por lo que muchos entrenan para usar los ascensores. acá debe entrenarse en lo mismo, al menos para usarlos como montacargas y enviar por ese medio los cilindros de los ERAs, mangueras, herramientas, etc algunos pisos mas abajo del incendio.....este pastelazo ocurre por todo el mundo. en este murieron dos ocupantes, los bomberos atacaron por ventana con neblina, invirtiendo toda la circulación de aire al interior.



Por favor, los que leen este post tengan presente que viene de alguien que NO es bombero y no apaga ni arriesga nada.
 

Elkete

Comandante de Guardia
Miembro
Miembro Regular
Que bueno que las personas adultas que participan en este foro saben que los ataques personales demuestran falta de argumentos técnicos.....tal como el aplicado en un incendio en donde murieron ocupantes y un bombero gracias a que el humo fue empujado al interior de la estructura, los fallecidos estaban a cinco pisos del incendio, encerrados en carro de ascensor porque se cometió el pastelazo de cortar la electricidad sin llevar los carros del ascensor al hall del edificio, operación para la que ni siquiera hay que ser inteligente, pero sí tener mínimo entrenamiento, no un montón de aficionados haciendo lo que mejor se les ocurre en el lugar y momento..... así que cualquiera puede concluir el nivel de peso de las observaciones de alguien SIN capacidad de comprender la realidad....ni con 150 años entremedio :rolleyes::rolleyes:o_Oo_O:cool:
358cp44.jpg
 

excflamma

Bombero Activo
Miembro
Miembro Regular
10 Jun 2015
1.672
790
4
Estimado, solo para entender (y aprender) ..... quieres decir que los incendios en edificios si se pueden atacar desde afuera ?

No sólo se puede, sino que a veces se debe. Si hubiese tenido algún modo de contener la propagación exterior vertical, por poner un par de ejemplos que les suene, en la Portada de Vitacura o en el Banco Concepción, lo habría empleado de inmediato. Lo que NO se hace es usar neblina y si se ve riesgo lo que se hace es "cortinear". La realidad de los incendios en altura es mucho más dinámica que "siempre por dentro" o "siempre por fuera". Esta onda de andar pontificando desde el Olimpo como apagar o como no apagar, simplemente, y perdón que suene duro, no me la trago si viene de quién de incendios en altura, allí dónde quema, nada (en realidad ni de altura ni de subterráneo)

Pero, ojo, lo que en realidad motivó mi comentario fue otro punto, es la enésima vez que se señala acerca de usar los ascensores como montacargas. Al poco rato que escribí al respecto, se publicó en el Foro una noticia de Argentina en que tres civiles fallecieron dentro de un ascensor.

Hay que tener muy claro que los ascensores SON TRAMPAS MORTALES y sólo se pueden usar en incendios bajo condiciones muy controladas, que, me temo, pocos CCBB nacionales pueden exhibir. Es simplemente IRRESPONSABLE proclamar su uso como algo cotidiano y tratar de "pastelazo" el no hacerlo. Esto es JUGAR con la vida ajena. Más aún viniendo de alguien que constantemente se mofa sosteniendo que hay un bajo nivel de instrucción de los bomberos chilenos y no se da cuenta que está promoviendo una conducta MUY peligrosa y que sólo personal altamente entrenado y disciplinado puede intentar.

Por último, lo que se dice del Incendio de la Torre Santa María viene de la imaginación de quién lo escribió. Ya nos hemos referido varias veces al tema y, lo cierto, me da lata otra vez.

Pero, insisto, lo que de verdad me interesa es sobre el uso de ascensores. Ojalá quede claro que llegar y usarlos es una muy buena forma de que MATAR GENTE.
 

bombezon

Chupe
Miembro
Miembro Regular
13 Ago 2008
778
210
3
si se recomienda usarlo como montacarga es para "enviar material" no personal
 

excflamma

Bombero Activo
Miembro
Miembro Regular
10 Jun 2015
1.672
790
4
Estimado, da lo mismo.

Si se permite que el ascensor circule, éste se convierte en un riesgo para cualquier persona, no sólo para Bomberos. Por favor, piensen que el debate es en contexto de "fuego en edificios" y dentro de los edificios suele haber gente. Por ejemplo, en el incendio en Argentina del post de ayer los fallecidos dentro del ascensor eran civiles.

No se pierdan en esto, los ascensores SON MUY PELIGROSOS.

Más de 30 años de voluntario en un sector en que hay muchos edificios en altura han provocado que, después de ver hartas cosas, evite subirme a un ascensor en las fases iniciales de un incendio. Y las veces en que sí lo he hecho son bajo condiciones controladas, que NO constituyen una regla general, sino excepciones muy calificadas.

En realidad, y esto ya es una reflexión más general, simplemente NO confío en los sistemas de emergencia, y no porque sea iconoclasta o más miedoso de lo necesario, sino porque he visto fallar casi todo, por mil razones diversas. Por esto, NO me importa que un ascensor tenga "modo bomberos", que sea "hermético", "sellado", "reforzado", en "foso protegido" o el verso que quieran.

Este es un país dónde no hay cultura de la emergencia y en los casos que evito arriesgarme, no quiero se arriesgue nadie.
 

bombezon

Chupe
Miembro
Miembro Regular
13 Ago 2008
778
210
3
Podrías describir cuales fueron esas " condiciones controladas" en donde los ocupaste
 

AFDLAD15

Comandante de Guardia
Miembro
Miembro Regular
15 Mar 2006
4.569
1.055
8
17
Austin Fire Station No 2
exFlamma:

estas en lo correcto, pero a la vez equivocado... respecto a los ascensores y su uso en incendios

Te quiero ver subiendo 40, 50 o mas pisos en un incendio en el costanera center o titanium

es mas, solo 20 pisos con equipo complete y herramientas te desgasta al punto de llegar al piso amagado y pedir recambio.

Los ascensores SE PUEDEN usar en incendios. Es mas, en lo edificios mas nuevos (del 2000 en adelante para estar seguros en Chile), los ascensores tienen uso y control de bomberos (ver video)




Es muy, pero muy importante, que si los van a usar en modo "bombero", tengan la practica en su uso. Para esto contacten a alguna de las empresas GRANDES de ascensores y soliciten u curso. Nosotros lo hicimos a fines de los '90 en la 14.

Ademas es muy importante tambien seguir un criterio para determinar si se usara el ascensor o no

- shaft sin humo
- shaft sin signos de agua
- el ascensor opera correctamente a los commandos
- que el ascensor no tenga el indicador de "humo en shaft"... a veces no se ve humo en el shaft desde el lobby

otros criterios se pueden agregar por politica del CCBB

el tema da para mas que un post, pero creo muy acertadas y comprensibles tus razones para NO usar el ascensor. Si hay dudas, obviamente NO usarlo

pero... ?y para acarrear material y equipos??? ... esto se puede hacer perfectamente... dos bomberos coordinados pueden enviar equipamiento en el ascensor para arriba y para abajo...