Estimado,
Más que solamente sacar el aire, es un proceso vital antes de iniciar un ataque.
Siempre al cargar tu línea, existirá aire en esta. La idea de "sacar el aire" es permitir que llegue el agua al pitón mismo y poder verificar si el pitón está sucio o con alguna obstrucción (en caso de, se debe usar el modo FLUSH para botar cualquier obstruccion), verificar si la calidad del chorro es buena (alcance, caudal y presión en punta), verificar si la boquilla reguladora del patrón del chorro está funcionando bien, etc.
Resumen:
- Verificar que se tiene agua: Cuando la bomba está sin agua en el estanque, cuando abras el pitón la linea se va a "desinflar" y nunca llegará el agua.
- Verificar si el pitón funciona correctamente y no tiene obstrucciones/suciedad
- Verificar si la presión y caudal en el pitón son correctas (calidad del chorro y fuerza de reacción)
Con esos 3 chequeos listos, puedes estar seguro de poder entrar a una estructura. Si no realizar este chequeo antes de ingresar, estas apostando a ciegas y corriendo un serio peligro.
Saludos!